铁芯铁心截面积积是40平方厘米想做个家庭用的电焊机,请问一下初级匝数和次级匝数用什么型号的铜钱,谢谢

 小型变压器的简易计算: 
1求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心铁心截面积
例如,铁心铁心截面积=35╳1。6=56平方厘米
故,每伏匝数=55/56=9。8匝
2求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9。
8=2156匝
次级线圈 n2=8╳98╳1。05=8232 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1。05是考虑有负荷时的压降
3求导线直径
要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/08=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0。09安
导线直径 d=0
8√I
初级线圈导线直径 d1=0。8√I1=08√0。09=024毫米
次级线圈导线直徑 d2=0。8√I2=08√2=1。13毫米
横铁心截面积积(CM):S=125×根号P
经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1。
4倍
全部

沈阳工程学院热能动力专业1974年毕業从事火力发电厂工作41年。现任抚顺矿业集团热电厂筹备处技术顾问

一般小功率变压器初级连接到220伏。所以:

2确定初级圈数:40 50除以匝数比:芯横铁心截面积面积(经验公式),这取决于它们的质量取决于核心良好的核心可以采取40,核心差可以采取50; /> 3芯横铁心截面积媔积为:S = 1.2的平方乘以功率/效率(效率:100VA变压器的效率低于60%至95%);

4,铜铁心截面积积根:根据电流的计算一般每平方毫米2.5A入场。电源变壓器初级电流的功率/ 220伏功率/二次电压二次电流。

你对这个回答的评价是

我有个铁芯铁心截面积积50平方厘米的口子铁芯想算出初级线圈和次级线圈匝数初级和次级线用多少平方毫米的啊谢谢我的焊机是250的... 我有个铁芯铁心截面积积50平方厘米的ロ子铁芯想算出初级线圈和次级线圈匝数
初级和次级线用多少平方毫米的啊 谢谢

铁芯中柱铁心截面积:S=50平方厘米,硅钢片导磁率B为10000高斯时每伏匝数:N=45/S,初、次级电压乘以每伏匝数就是;考虑到漏感和铜损耗次级还要增加5%的匝数。

若是电焊机变压器因其暂载率不高,导磁率一般可选较高值(当然是优质釸钢片)一般从12000~14000高斯选取B值,每伏匝数公式:

我要回帖

更多关于 铁心截面积 的文章

 

随机推荐