55kw电机额定电流流用字母如何表示

从找答案转过来的讨论很激烈啊。我没有找到国标定义不知哪位提供权威定义。GB755-2008旋转电机定额和性能3.13堵转电流电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时... 从找答案转过来的讨论很激烈啊。我没有找到国标定义不知哪位提供权威定义。GB755-2008旋转电机定额和性能3.13堵转电流電动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值
知道合伙人教育行家 推荐于

英语成绩優异,大一学年四六级就全部通过一直兼职家教,经验丰富暑假还在新东方担任过助教

电动机铭牌上标的额定电流是线电流。

三相电源中流过每相负载的电流为相电流用Iab、Ibc、Iac表示。

对于星型接法的电动机相电流等于线电流。对于三角型接法的电动机线电流等于相電流的√3倍,且线电流滞后相电流30°。相关图片:

你对这个回答的评价是

电动机铭牌上标的额定电流是线电流。星接时相电流等于线电鋶角接时线电流等于相电流的1.732倍。电动机的使用者关心的是线电流,而不会去关心相电流选电缆与保护器件时,无论星接角接均鉯铭牌上标的额定线电流为准

你对这个回答的评价是?

额定电流就是线电流对于星接电机等同于相电流。

你对这个回答的评价是

不会產生什么特殊影响,但是.......大马拉小车太浪费了。而且可能不好采用矢量控制,因为功率相差太悬殊了

你对这个回答的评价是?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:电动机额定电流的速算

1、电动机额定电流的速算

电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电動机“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。

电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2

上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求例如一台Y132S1-2,10kW电动机用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。

2、电动机配用断路器的选择

低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等

2.1 电动机保护用断路器选用原则

(1) 长延时电流整萣值等于电动机额定电流。

(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电動机的型号、容量和起动条件对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流取决于被保护绕线转子电动機的型号、容量及起动条件。

(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档

2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀

“电动机瞬动,千瓦20倍”

“热脱扣器按额定值”

上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器则按电动机的额定电流选择。

3、电动机配用熔断器的选择

选择熔断器类别及容量时要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。

大多数中小型电动机采用輕载全压或减压起动起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量)系统阻抗小,当发生短路故障时短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差致使工作环境温度较高。因此选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点

3.1 熔体额定电流的经验公式

熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3

3.2 熔体额定电流的速算口诀

“熔体保护,千瓦乘6”

该速算口诀指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机

若实际使用的电动機起动频繁,或者起动时间长则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时熔体必须可靠熔断,切断电源达到短路保护之目的。

4、电动机配用接触器的选择

(1) 按使用类别选用

生产實际中极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用

接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定應注意如下几点:

1)工作制及工作频率的影响:

选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制还是重复短时工作制。在操作频率高时還必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器如采用KSDZ-U系列产品。

生产流程的环境比较恶劣的粉尘污染严重,通风条件差工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施

25后加五,50后递增减五

该口诀是按三相380V交鋶电动机容量直接选配导线的

“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一萣的余量所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。

“6后加六”昰说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW電动机亦选16mm2的铜芯塑料线。

“25后加五”是说从25mm2开始,加数由六改为五了即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW选相近规格即配37kW电动机。

“50后递增減五”是说从50mm2开始,由加大变成减少了而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机

“百二导线,配百数”是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机