土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台目前已开通250个城市分站,累计服务1800万中国家庭在土巴兔,用户可获嘚免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
规定对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯哋基、注浆地基、预压地基其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量上每单位工程不应少于3点1000m2以上工程,每100 m2至少应有1点3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点每一个独立基础下至少应有1点,基槽在每20延米应有1点也可参照建筑地基处理规范50-100_不少于一個点,基槽10-20米一个点独立柱基不少于1个点。
施工现场回填土取样试验中取样规范、标准:
土样取样数量应依据现行国家标准及所属行業或地区现行标准执行。
(一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土嘚过程中应分层取样检验土的干密度和含水量。每 50-100m2面积内应有一个检验点根据检验结果求得压实系数。(环刀法)
(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样
当取土样检验垫层的质量时对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法)
(1)面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个
(2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法為20-30m2布置一个。
(1)参照整片垫层要求
(2)环刀法每20m至少布置一个;贯入法每5m至少布置一个。
(1)参照整片垫层要求
(2)每个单独基礎下垫层不少于两个测点。
(四)依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样
土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000m2测一组每组3點。(环刀法)
人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点(环刀法)
砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点。(灌砂法)
二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)
进出口斜坡土基检测频率:每个测1点(环刀法)
(五)依据《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-1996)取样
沟槽覆土、沟槽回填填砂胸腔部分和管顶以上500内检测频率:两井之间每层测一组,每组3点(环刀法)
(六)依据《市政橋梁工程施工及验收规范》(DBJ08-228-1997)取样
基坑填土的检测频率:每座墩、台或每仓驳岸、防汛墙,每层测一组每组3点。
1、采取的土样应具有一定的代表性取样量应能满足试验的需要。
2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯實采用环刀取样时,应注意以下事项:
(1)现场取样必须是在见证人监督下由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员必須通过资格考核。
(2)取样时应使环刀在测点处垂直而下并应在夯实层2/3处取样。
(3)取样时应注意免使土样受到外力作用环刀内应充滿土样,如果环刀内土样不足应将同类土样补足。
(4)尽量使土样受最低程度的扰动并使土样保持天然含水量。
(5)如遇到原状土测試情况除土样尽可能免受扰动外,还应注意保持土样的原状结构及其天然湿度
在现场取样后,原则上应及时将土样运送到试验室土樣存放及运送中,还须注意以下事项:
(1)将现场采取的土样立即放入密封的土样盒或密封的土样筒内,同时贴上相应的标签
(2)如無密封的土样盒和密封的土样筒时,可将取得的土样用砂布包裹,并用蜡融密实
(3)密封土样宜放在室内常温处,使其避免日晒、雨淋及冻融等有害因素的影响
关键问题是使土样在运送过程中少受振动。
为确保基础回填的公正性、可靠性和科学性有关人员应认真、准确地填写好土样试验的委托单,现场取样记录及土样标签等有关内容
在见证人员陪同下,送样人应准确填写下述内容:
委托单位、工程名称、试验项目、设计要求、现场土样的鉴别名称、夯实方法、测点标高、测点编号、取样日期、取样地点、填单日期、取样人、送样囚、见证人以及联系电话等同时还应附上测点平面图。
(1)测点标高、部位及相对应的取样日期
(2)取样人、见证人。
(1)标签纸以選用韧质纸为佳
(2)土样标签编号应与现场取样记录上的编号一致。