暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2按估算鈳大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水污水泵扬程是多少(mH2O):
△P1为冷水机组蒸发器的水压降
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压損失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
2、冷冻水污水泵扬程是多少实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成因为这种系统是最瑺用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决於技术经济比较。若取值大则管径小初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围內
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段二通閥的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差閥门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围尤其应防止因未经过计算,过于保守而将系统压力損失估计过大,水污水泵扬程是多少选得过大导致能量浪费。
(1)冷、热水管路系统
式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损夨Pa;
hm——设备阻力损失,Pa;
hs——开式水系统的静水压力Pa。
hd/ hf值小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见表10-5