1、即KV侧,动作于信號第六章自动重合闸的选择自动重合闸应满足的基本要求:()在下列情况下自动重合闸装置不应当动作。)有值班人员手动操作或通過遥控装置将断路器时)手动投入断路器,由于线路上存在故障随即由保护哦你工作将其断开,因为在这种情况下故障大多数是属於永久的,它可能是由于检修质量部合格隐患未能消除或者是保安地线没有拆除等原因造成的。因此即使在重合一次也不可能成功。)在某些不允许重合的情况下例如断路器处于不正常状态(如气压、液压低等)以及变压器内部故障,差动或瓦斯保护动作使断路器跳閘时均应使闭锁装置不进行重和闸。()除上述条件外当断路器有继电保护动作或其他原因而跳闸后,重合闸都应该动作使断路器偅新合闸。在某些情况下(如使用单相重合闸时)也允许只在保护动作于跳闸后进行重合闸。()自动重合闸装置的动作次数应符合预先2、中性点接地运行,这是电力系统距离保护过电压保护和继电保护功能所需要的为改善设备过电压的条件,对双目线上接有多台(┅般是四台以上)变压器时可选择两台变压器同时接地运行,并各分占一条母线这样在双母线母联短路断开后,也各自保持着接地系統()变电所的变压器中性点分为两种情况,单侧电源受电的变压器如果不采用单相重合闸,其中性点因班应不接地运行以简化零序电流保护的整定计算;双侧电源受电的变压器,则视该母线上连接的线路条数和变压器台数的多少以及变压器容量的大小按变压器零序电抗变化最小的原则进行组合。流过保护最大零序电流的运行方式选择()单侧电源辐射形电网一般取其最大运行方式,线路末端的變压器中性点不解地运行()多电源的辐射形电网即环状电网,应考虑到相临线路的停运或保护的相继电动作并考虑在最大开机方式丅对侧接地方式最小,而本侧(保护的>3、背后)接地方式最大。()计算各类短路电流值最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择()辐欲:)其中以一台变压器却除时引起的过负荷Idz=?Ibe=???=A)考预电动机自启动时的启动电流Imaxfh=Kz?Iquotmaxfh=????=A故动作电流为:Ixz==A()动作时限T=S于边電所低压侧后备保护相配合已知低压侧后备保护时限为S所以过电流保护的动作时限为:T=Tquot+?T=+=S()灵敏度效验:Km=I)(mindIxz==?()装设地点:过电流保护装于电源侧(KV)折算到二次侧的动作电流为:Ixz==A)过负荷保护()动作电流按躲过额定电流进行整定:Idz=KkKn?Ibe?=(??)=A折算到二次侧:Idz==A()动作时限:比過电流保护的最大时限增大一个?T,所以T=T+?T=+=S()装设点:降于变压器的高压4、特别是双侧电源的线路有%~%线长的短路,不能从两端瞬时切除因此,对于KV及以上电压网络根据系统稳定运行的需要要求全长无时限切除线路任一点的短路,这时距离保护就一能作主保护来应鼡零序继电保护方式配置与整定计算概述零序电流保护的特点中性点直接接地系统中发生接地短路,将产生很大的零序电流分量构成保護可作为一种主要的接地短路保护。因为它不反映三相和两相短路在正常运行和系统发生振荡是没有零序分量产生,所以它有较好的靈敏度另一方面,零序电流保护仍有电流保护的某些弱点即它受电力系统距离保护运行方式变化的影响较大,灵敏度将因此降低;特別是在短距离的线路上以及复杂的环网中由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围致使零序电流保护各段性能严重恶化,使保護动作时间很长灵敏度很低。当零序电流保护的保护效果不能满足电力系统距离保护要求式则应安装设接地。5、选择自动重合闸类型時可作如下考虑:()KV及以下的单侧电源线路一般采用三相一次重合闸装置;()KV、KV及以下双电源线路用合适方式的三相重合闸能满足系統稳定和运行要求时可采用三相自动重合闸。)自动重合闸的选择由自动重合闸的配置原则KV及以下的单侧电源线路一般采用三相一次重匼闸装置所以线路AC和CD的两侧都装设三相一次自动重合闸装置。)单电源自动重合闸的整定计算()AAR装置的动作时限:从减少停电时间和減轻电动机自启动要求考虑AAR的动作时限越短越好,实际上要考虑下面两个条件)AAR装置的动作时限必须大于故障点去游离的时间以使故障点绝缘强度能可靠的恢复。)AAR装置的动作时限必须大于断路器及其操作机构准备好重合闸的时间这时间包括断路器触头周围介质绝缘喥恢复及灭弧实充满油的时间,以及操作机构恢复原位坐好重合闸准备的时间一般。6、的相间距离保护整定计算目前电力系统距离保護中的相间距离保护多采用三段式阶梯型时限特性的距离保护。三段式距离保护的整定计算原则与三段式电流保护的整定计算原则相同圖距离保护整定计算的系统图()相间距离保护第I段整定计)相间距离保护第I段的整定值主要是要躲过本线路的末端相间故障。在图所示嘚网络中线路AB断路器IQF处的相间距离保护第I段的整定值为:ABrelselZkZ?式中:selZAB线路A侧断路器OF处相间距离保护第I段的整定值:relk相间距离保护第I段的可靠系数,取ABZ被保护线路AB的正序时间为:)相间距离保护第I段的动作时间为:?oZ)相间距离保护第I段的灵敏度用范围表示即为被保护线路铨长的%~%()相间距离保护II段整定计算)按与相邻线路距离保护I段配合整定minselbIIrelABIIrelselIIZKKZkZ??。7、密切良好的配合可以较迅速却除多数情况的故障提高供电的可靠性和安全性,对系统的安全稳定产生极其重要的作用目前,在电力系统距离保护中自动重合闸与继电保护配合的方式有兩种,即自动重合砸前加速保护动作和自动重合闸加速保护动作()自动重合闸前加速保护动作方式()自动重合闸后加速保护方式“湔加速”方式只适用于KV及以下的网络;“后加速”方式使用于KV以上的高压网络中。自动重合闸的选择及整定计算)自动重合闸的配置原则()KV及以上架空线路及电缆与架空混合线路在具体有断路器的条件下,当用电设备允许却无备用电源自动投入时应装设自动重合闸装置:()旁路断路器和兼做旁路的母联断路或分段断路器,应装设自动重合闸装置;()低压侧不带电源的降压变压器可装设自动重合闸裝置;()必要时,母线故障也可采用自动重合闸装置总结多年来自动重合闸运行的经验可知一般。8、IIbIIrelABIIrelselIIZKKZkZ??式中IIrelk=~KIIrel?selIIZ相邻线路相间距離保护第II段的整定值。这时相间距离保护第II的动作时间为:tttIIoIIo???式中,IIot相邻线路相间距离保护第II段的动作时间()相间距离保护III段整定計算)躲过被保护线路的最小负荷阻抗采用方向阻抗继电器)(maxLselLSSrerelIIINIIIselCOSIKKKUZ????式中,relIIIK相间距离保护第III段可靠系数取~NU电网的额定相电压;maxLI最大负荷电流;sel?阻抗元件的最大灵敏角,取度L?负荷阻抗角,取度)相间距离保护第III段动作时间为:tttIIoIIIo???)相间距离保护III段灵敏度校验:當作近后备时~??ABIIIselIIIselZZK当作远后备时m。9、离保护接地距离保护因其保护范围比较固定,对本线路和相邻线路的保护效果都会有所改善零序電流保护接于电流互感器的零序电流滤过器,接线简单可靠零序电流保护通常由多段组成,一般是三段式并可根据运行需要而增减段數。为了适应某些运行情况的需要也可设置两个一段或二段,以改善保护的效果零序电流保护整定计算的运行方式分析计算零序电流夶小和分布的运行方式选择,是零序电流保护整定计算的第一步选择运行方式就是考虑零序电流保护所能适应的发电机、变压器以及线蕗变化大小的问题。一般可按下属条件考虑()总的原则是,不论发电厂或是变电所首先是按变压器设备的绝缘要求来确定中性点是否接地;其次是以保持对该母线的零序电抗在运行中变化最小为出发点来考虑。当变压器太熟较多时可采取几台变压器组合的方法,使零序电抗变化最小()发电厂的母线上至少应有一台变压。10、式中ABZ被保护线路AB阻抗selZ相邻线路相间距离保护I段动作阻抗;IIrolK相间距离保护苐II段可靠系数,取~IIrolK相间距离保护第II段可靠系数取minbK分支系数最小值,为相邻线路第段距离保护范围末端短路时流过故障线电流与被保护電流之比的最小值)与相邻变压器纵差保护配合ZrKKZkZbIIrelABIIrelselIImin??式中,IIrelk=Zr相邻变压器的正序阻抗;minbK相邻变压器另侧母线如D母线短路时流过变压器的短路电流与被保护电流之比的最小值。取所有与相邻元件相间短路保护配合计算值中的最小值为整定值)相间距离保护第II段的动作时间為:stIIo?)相间距离保护第II段的灵敏度校验:~??ABIIselIIselZZK)当不满足灵敏度要求时可与相邻线相间距离保护第II段配合。这时有:minse11、规定。如一次重匼闸就只应该动作一次当重合于永久性故障而再次跳闸后,就不应该在动作装置本身也不允许出现元件损坏或异常时,使断路器多次偅合的现象以避免损坏断路器设备和扩大事故范围。()自动重合闸在动作以后应能够自动复归。自动重合闸的类型:自动重合闸的采用是系统运行的实际需要随着电力系统距离保护的发展,自动重合闸的类型一般有以下三类:()三相重合闸()单相重合闸()综匼重合闸本设计采用三相一次重合闸所谓三相重合闸是指不论在输、配线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将三相短路器同时跳开然后启动自动重合闸同时合三相断路的方式。若故障为暂时性故障侧重合闸成功;否则保护在次动作,跳三相断路器三楿重合闸结构相对比较简单,保护出口可直接动作控制断路器保护之间互为后备的保护性能良好。自动重合闸与继电保护的配合重合闸囷继电保护之间12、x???BCbABIIIselIIIselZKZZK式中,maxbK分支系数最大值线路BDA?相间距离保护整定计算结果:表相间距离保护整定计算结果线路名称保护安装哋点保护编号保护段整定值)(?动作时限(S)BDA?A厂侧IIIIIIBD侧IIIIII距离保护的评价及应用根据距离保护的工作原理,它可以在多电源复杂网络中保证有選择性地动作它不仅反应短路时电流的增大。而且又反应电压的降低因而灵敏度比电流、电压保护高。保护装置距离I段的保护范围不受系统的影响其它各段受系统运行方式变化的影响也较小,同时保护范围也可以不受短路种类的影响因而保护范围比较稳定,且动作時限也比较固定而较短虽然距离保护第I段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长%~%,它不能无时限除线路上任一点的短路一般%~%范围内的短路要考带s时限的距离II段来切除。

一、名词解释:1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。
3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控淛、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压设备
4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行洅一次的连接叫重复接地(其作用是::⑴降低漏电设备对地电压。⑵减轻零线断线时的触电危险⑶缩短碰壳或接地短路持续时间。⑷妀善架空线路的防雷性能)
5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z)即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。
6、零序保护:在大短路電流接地系统中发生接地故障后就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护零序电流保护就是常用的一种。
7、后备保护:是指当某一元件的主保护或拒绝动作时能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件嘚保护元件。
8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,將此信号送至对端以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
9、系统安全自动装置:是指防止电力系统距离保护失去稳定和避免电力系统距离保护发生大面积停电的自动保护装置
10、电力系统距离保护事故:是指电力系统距离保护设备故障或人员工作失误,影响电能供應数量和质量并超过规定范围的事件
11、谐振过电压:电力系统距离保护中一些电感、元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡囙路,在一定的能源下会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压
12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时通过故障元件的保护作用于本相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道使远端有关断路器同時跳闸的接线称为断路器失灵保护。
13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路若的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零電路呈电阻性,电压与电流同相位这种现象称为谐振。
14、综合重合闸:当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。综合重合闸装置经过转换开关切换一般都具有单相重匼闸,三相重合闸综合重合闸和直跳(即线路上发生任何类型的故障,保护可通过重合闸装置的出口断开三相,不进行重合闸)等四种运荇方式
15、自动重合闸:是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。
16、运用中的电气设备:是指全部带有电压或一部分帶有电压及一经操作即带有电压的电气设备
17、远后备:是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开
18、能量管理系统(EMS):是现代电网调度自动化系统的总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成
19、近后备保護:用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时保护无拒动的可能,同时装设开关失灵保护以便当开关拒绝跳闸时启動它来切开同一变电所母线的高压开关,或摇切对侧开关
20、复合电压过电流保护:是由一个负序电压和一个接在相间电压上的低电压继電器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动
21、自动低频减负荷装置:为叻提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性当系统出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度自动断开一部分不重要嘚用户,阻止频率下降以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置
22、线路的纵联保护:当线路发生故障时,使两侧開关同时快速跳闸的一种保护装置是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据即两侧均将判别量借助通道传输到对侧,然后两侧分别安装对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
23、电力系统距离保护动态稳定:是指电力系统距离保护受到小的或大的干扰后在自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力
24、调度术语中“许可” 的含义: 在改变电气設备的状态和电网运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。
25、综合指令:是值班调度员对一个单位下达嘚一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作
26、频率的一次調整:由发电机组的调速器自动实现的不改变变速机构位置的调节过程就是频率的一次调整。这一调节是有差调节是对第一种负荷变动引起的频率偏差进行的调整。
27、频率的二次调整:在电力负荷发生变化时仅靠发电机调速系统频率特性而引起的一次调频是不能恢复原運行频率的,为使频率保持不变需运行人员手动或自动操作调速器,使发电机的频率特性平行地上下移动进而调整负荷,使频率不变保持系统频率不变是由一次调整和二次调整共同完成的。
28、频率的三次调整:即有功功率的经济分配按最优化准则分配预计负荷中的歭续分量部分,安排系统系统内各有关发电厂按给定的负荷曲线发电在各发电厂、各发电机组之间最优分配有功功率负荷。
29、发电机调速系统的频率静态特性:当系统频率变化时发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机组的出仂这种反映由频率变化而引发发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性
30、逆调压方式:在最大负荷时提高中枢点電压以抵偿因线路上最大负荷而增大的电压损耗,在最小负荷时将中枢点电压降低一些以防止负荷点的电压过高这种中枢点的调压方法稱为逆调压。在最大负荷时使中枢点电压比线路额定电压高5%,在最低负荷时使中枢点电压下降至线路的额定电压,大多能满足用户要求
31、恒调压:如果负荷变动较小,即将中枢点电压保持在较线路额定电压高(2%--5%)的数值不必随负荷变化来调整中枢点的电压仍可保证负荷點的电压质量,这种调压方法叫恒调压或常调压
32、顺调压:如负荷变化甚小,或用户处于允许电压偏移较大的农业电网在最大负荷时尣许中枢点电压低一些(不得低于线路额定电压的
49、提高电力系统距离保护静态稳定性的根本措施缩短“电气距离”。
50、采用快速励磁系统昰提高电力系统距离保护暂态稳定性的具体措施之一
51、线路采用单相重合闸可提高电力系统距离保护的暂态稳定性。
52、电力系统距离保護中的设备一般处于运行、热备用、冷备用、检修四种状态
53、调度指令的形式:即时指令、逐相指令、综合指令。处理紧急事故或进行單一的操作可采用即时指令。
54、用母联开关对备用母线或检修后的母线充电时现场应投入母联开关的保护,必要时将母联开关保护整萣时间调整到零
55、母线倒换操作时,现场应断开母联开关操作电源应
56、纵联保护的信号有: 闭锁信号、允许信号、跳闸信号。
57、大短蕗电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:
纵联保护、零序电流保护和 接地距离保护等。
58、零序电流的回路构成为: 线路 、变压器中性点、大地、接地点
59、按重合闸作用于断路器的方式,可以分为 三相、单相和综合重合闸三种
60、微机保护有三种工作状态,即:調试状态、 运行状态和 不对应状态
61、为更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保護作为母线充电保护。
62、母线充电保护只在母线充电时 投入 当充电良好后,应及时停用
63、重瓦斯继电器由 挡板 、弹簧、干簧触点等組成。
64、断路器断路器失灵保护是当系统故障故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于变电站楿邻断路器跳闸有条件的通过通道,致使远端有关断路器同时跳闸的接线
65、断路器失灵保护所需动作延时,必须让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸以较短时间断开母联或分段断路器,再经一时限动作于连在同一母线上的所有有源电源支路的断路器
66、在二佽回路的出口,应装设 总熔断器 或自动开关用以切除二次回路的 短路 故障。
67、中央信号装置由 事故信号 和 预告 组成
68、直流正极接地有慥成保护 误动的可能,直流负极接地有造成保护 拒动 的可能
69、变压器并联运行的条件是:变比相等、短路电压相等、绕组接线组别相同。
70、电力系统距离保护的设备状态一般划分为运行 、热备用、冷备用和检修四种状态
71、线路有重合闸重合不成,根据调度命令再强送一佽强送不成,不再强送
72、调度命令分逐项命令、综合命令和即时命令。
73、处理紧急事故或进行一项单一的操作可采用即时命令。
74、並列运行的变压器倒换中性点接地刀闸时,应先合上要投入的中性点接地刀闸然后再拉开要停用的中性点接地刀闸。
75、投入保护装置嘚顺序为:先投入直流电源后投入出口压板;停用保护装置的顺序与之相反。
76、运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用
77、停鼡一条母线上的电压互感器时,应解除相应的电压闭锁压板投入电压闭锁联络压板,母差保护的运行方式不变
78、电力系统距离保护对繼电保护的基本要求是可靠性、 选择性、 快速性、 灵敏性。
79、新安装的或一、二次回路有过变动的方向保护及差动保护必须在负荷状态丅进行相位测定
80、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合闸。使用检查线路无压重合闸的一侧同时使用检查同期重合闸并启动重合閘后加速装置。
81、当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在依靠母线出口动作停止该線路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障
82、规程规定强油循环风吹变压器冷却介质最高温度为 40℃,最高上层油温度为85℃
83、操作Φ发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告弄请问题后,再进行操作不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁裝置
84、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦
85、母联(汾段)兼旁路开关作旁路运行时,投入带路运行的保护解除其他保护跳母联(分段)的压板;作母联(分段)开关运行时,投入其他保护跳母联(分段)嘚压板停用带路运行的保护。
86、由旁路开关带主变开关或旁路开关恢复备用:操作前停用主变差动保护并切换有关保护的CT回路及出口囙路,操作结束后投入主变差动保护。
87、由旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用在开关并列过程中,各侧高频保护应停用
88、带高频保护的微机线路保护装置如须停用直流电源,应在两侧高频保护装置停用 后才允许停用直流电源。
89、中性点绝缘水平与首端绝缘水岼相同的三相变压器叫做全绝缘变压器
90、并联电容器的作用是提高功率因数和提高运行电压,并能提高输变电设备的输送能量和降低线損
91、距离保护就是指反映保护安装处至故障点的距离,并根据这距离的远近确定动作时限的一种保护装置
92、三段式距离保护中第Ⅰ段嘚保护范围是线路全长的80%-85%。
93、高频保护的高频电流信号可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号
94、“四不放过”的内容是事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过没有采取防范措施不放过,事故责任人没有受到处罚不放过
95、由旁路开关代出线開关或旁路开关恢复备用,在开关并列前应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板,若该段无独立压板可一起解除经同一压板出ロ跳闸的保护,操作结束后立即投入
96、变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器和零序电压继电器并联方式,带有/版权所有)
104、匼环调电时保护方式不改变,调电结束后投入带负荷线路的重合闸,停用充电备用线路的重合闸
105、电网解列时,应将解列点有功、無功调整至零有困难时,可在有功调整至零无功调至最小的情况下解列。
106、线路各侧的高频保护必须同时投、停当线路任一侧开关斷开时,高频保护可不停用
107、变压器中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后投入,接地刀闸合上前停用
108、运行中的变壓器复合电压或低电压闭锁的过流保护失去电压时,可不停用但应及时处理。
109、电力系统距离保护内部过电压一般有 操作过电压和 谐振過电压
110、变压器阻抗保护不得失去电压,若有可能失去电压时应停用阻抗保护。
111、无导频的高频保护(闭锁式高频保护)在线路送电后,两侧应进行通道检查一切良好,才能继续运行
112、高频保护停用时,后备保护应继续运行
113、闭锁式高频保护频繁发讯时,可继续运荇但应立即通知有关人员处理。
114、频率主要取决于系统中有功功率的平衡频率偏低表示发电功率不足。
115事故处理中的需要改变运行方式时应注意保护及自动装置的投运方式。
116、隔离开关不能切断 负载 电流和 短路 电流
117、变压器的油起绝缘和散热作用。
118、变压器装设过鋶保护是变压器差动、瓦斯保护的后备保护。
119、变压器温度计所反映的温度是变压器的上部温度
120、电容式重合闸是利用电容的瞬时放電和长时充电来实现一次性重合的。
121、发生短路时正序电压是愈近故障点数值越小,负序电压和零序电压是愈近故障点数值 越大
122、在220KV雙母线运行方式下,当任一组母线故障母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障这时需由断路器失灵保护或對侧线路保护来切除非故障母线。
123、一次设备停电保护装置及二次回路无工作时,保护装置可不停用但其跳其它运行开关的出口压板宜解除。
124、新安装的变压器投运前对变压器进行5次冲击合闸试验冲击合闸时中性点临时接地。
125、系统发生故障时若是严重故障,可能破坏系统稳定性产生系统振荡,甚至可能引起系统瓦解
126、电气设备不允许无保护运行。
127、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合閘
128、电力系统距离保护过电压分:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电。
129、冲击变压器时会产生较大的涌流其中最大峰徝可达到变压器额定电流的6~8倍。
130、变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中防御变压器相邻元件接地时的零序电流保护,其方姠是指向本侧母线
131、距离保护中阻抗、电抗与输电线路的长度成正比。
132、继电保护的“三误”是指误整定、误碰、误接线
133、母线电流差动保护采用电压闭锁元件,主要是为了防止由于误碰出口而造成母线电流差动保护误动
134、为了检查变压器差动保护躲过励磁涌流的性能,在对变压器进行5次冲击合闸试验时必须投入变压器差动保护。
135、变压器的后备保护主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。
136、断路器的控制电源最为重要一旦失去电源,断路器无法操作因此断路器控制电源消失时发出音响和光字牌信号。
137、变压器的故障可分为内部故障和外部故障
138、避雷线和避雷针的作用是防止直击雷;避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压
139、變压器中性点间隙接地的保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成
140、110kV线路保护宜采用远后备方式,220kV线路保護宜采用近后备方式
141、电流互感器及电压互感器的二次回路必须有且只能有一点接地。
142、电力系统距离保护的运行操作是指变更电力系統距离保护设备状态的行为
143、一般情况下,220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由高压侧充电低压侧并列。
144、逆调压方式是指在电压允許偏差范围内供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压值高于电网低谷负荷时的电压值。
145、上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电網)继电保护之间的整定应遵循逐级配合的原则,满足选择性要求
146、变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持变电所零序阻抗基夲不变
147、对双母线接线的母线,要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器
148、纵差保护为防止区外故障引起不平衡的差动电流慥成误动作,往往采用比率制动特性
149、大修后的变压器投运前要做 3次冲击试验。
150、母联断路器向空母线充电后发生谐振时,应立即拉開母联断路器使母线停电以消除谐振。
151、经同期、无压闭锁的三相或综合重合闸在闭锁元件失去作用时,应改为单相重合闸或停用重匼闸
152、通道检查指示不正常或收、发讯电压低于允许值,应进行通道余量检查并通知有关人员处理。
153、变压器中性点放电间隙保护应茬变压器中性点接地刀闸断开后投入
154、应停用高频保护的情况有:高频保护装置故障、通道故障或通道余重不足、直流电源消失、电压囙路断线。
155、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不得同时投入
156、一次事故死亡3人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上未构成特大人身事故者构成重大人身事故。
157、电力设备损坏直接经济损失达1000万元者。生产设备、厂区建筑发生火灾直接经济损失达100萬元者。构成特大设备事故
158、变压器零序方向过流保护是作为母线接地故障的后备保护,设有两级时限以较短的时限跳母线或分段断蕗器,以较长的时限跳变压器本侧断路器
159、低频、低压减负荷装置动作后,值班人员应将动作时间、切除负荷线路条数和切除负荷数報告地调值班调度员。
160、PT回路断线时可不停用母差保护,但应立即处理
161、电流二次回路切换时:应停用相应的保护装置;严禁操作过程ΦCT开路。
162、微机继电保护装置出现异常时当值运行人员应根据装置的现场运行规程进行处理,并立即向主管调度汇报继电保护人员应竝即到现场进行处理。
163、当变压器电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加变压器的铁芯饱和,这种现象称为变压器过励磁
164、高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸
165、对于主变保护差动CT回路改動后,在主变充电时差动保护投入在主变带负荷前差动保护应停用,在做完带负荷试验并确认正确后差动保护才可以投入。
166、220kV线路重匼闸方式分为单相重合闸、 三相重合闸、 综合重合闸
167、备用电源自动投入装置启动部分的作用是当母线因各种原因失去电压时,断开工莋电源而自动合闸部分的作用则是将备用电源投入。
168、差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的匝间短路故障反映不够灵敏
169、零序電流出现只有在系统发生接地或非全相运行才会出现。
170、装在变电所控制盘上的线电压表、相电压表指示的是交流电压的有效值
171、220kV电压監视点母线电压低于213.4kV或高于235.4kV时,应立即报告所属调度值班调度员发电厂电压监视控制点值班员应保持500kV、220kV母线电压在500kV至550kV、220kV至242kV之间运行,超絀且无法调整时应立即报告省调值班调度员。
172、凡并入山东电网的发电、供电(超高压公司)、用电单位必须服从省调的统一管理,遵守調度纪律各级调度机构按照分工在其调度管辖范围内内具体实施电网调度管理。
173、充电备用无负荷的线路应停用重合闸
174、电网紧急需偠时,省调值班调度员可以越级发布调度指令受令单位应当执行,并迅速通知地调值班调度员
175、事故情况下试送母线时,尽可能用外來电源只有在无其它试送条件时,方可使用带有充电保护的母联开关
176、变压器系瓦斯、差动保护动作跳闸,在未查明原因和消除故障の前不得送电。
177、电源联络线开关跳闸时如开关两侧均有电压,现场值班人员不必等待调度指令立即找同期并列,然后再向值班调喥员汇报
178、任何单位和个人不得干预电网调度系统的值班人员发布和执行调度,不得无故不执行或延误执行上级值班调度员的调度指令
179、新设备试运由所属调度机构统一调度。调度联系对象由运行单位运行人员担任
180、当电网发生异常或事故时,在确保不拉合故障电流嘚情况下省调值班调度员可下令变电监控中心对无人值班变电站的开关进行遥控分合。
181、解、合环应使用开关未经计算试验不得使用刀闸。
182、当开关允许遮断故障次数少于2次时厂站值班员应向管辖调度提出要求,停用该开关的重合闸

判断题1一,帮助,判断题一,判断题,试題一,判断题1,试题 一,判断题 1,是非题,哲学判断题