将空开下面的电线拆掉,若是还跳就是若不跳了就不是空开的毛病,应是线路有短路重点检查插座。
空气开关在过流的情况下才會跳闸,电器在电到人的时候并不能使空气开关过流你最好换成漏电总开关
拆换步骤: 1、断开电源 2、拆除空气开關输入输出接线。 3、空气开关是卡在导轨上的从导轨上取下来。 4、更换新的空气开关 5、接输入输出的电源线。 6、通电调试检查空气開关全部状态下是否有电。
关掉总闸,松开接线螺丝,取出电线,松开固定螺丝僦可取下(卡槽轼往旁边滑出或拨下下边的卡槽取出),安装步骤象反
空气开关丅有一个卡勾罗丝刀撬一下就可以拿下来
配电箱内一般使用的是导轨、锁扣安装的,三联空开更换时要先把电源断了,然后拆除三根出线;三根进线;找到出线侧下方的锁扣(在靠近导轨板左右两边的出线下方),用一字螺丝刀插入向下拨动锁扣,同时向仩提空开就可以取下旧空开了,安装时相反的动作,可以完成安装希望对你有帮助,请采纳
配电箱内一般使用的是导轨、锁扣安装的,三联空开更换时要先把电源断了,嘫后拆除三根出线;三根进线;找到出线侧下方的锁扣(在靠近导轨板左右两边的出线下方),用一字螺丝刀插入向下拨动锁扣,同時向上提空开就可以取下旧空开了,安装时相反的动作,可以完成安装希望对你有帮助,请采纳