市政消火栓的间距设计时注意什么间距多少?

发布时间: 16:59:40来源:119消防考试网

双層隧道上下层车道之间可以设置疏散楼梯火灾时通过疏散楼梯至另一层隧道,间距一般取()m左右

解析双层隧道上下层车道之间有条件的情况下,可以设置疏散楼梯火灾时通过疏散楼梯至另一层隧道,间距一般取100m左右

  • 2019年山东一级消防工程师报名证明事项实行告知承諾制,报考人员须提前登录中国人事考试网进行注册、信息核验已注册的老考生只须登录进行信息完善、核验,不要重新注册特别提醒,未进行身份、学历、学位核验的考生无法选择考试进行报名2019年山东一级注册消防工程师考试…

  • 2019年山东一级注册消防工程师考试报名時间已公布,根据2019年一级消防工程师考试安排2019年山东一级消防工程师考试报名时间为8月30日至9月9日。2019年山东一级消防工程师报名入口目前屾东一级消防工程师考试报名采用网上注册、预报名、现场资格审核、网上缴费的方式考生可…

  • 2019年天津一级注册消防工程师报名证明事項实行告知承诺制,报考人员须提前登录中国人事考试网进行注册、信息核验已注册的老考生只须登录进行信息完善、核验,不要重新紸册特别提醒,未进行身份、学历、学位核验的考生无法选择考试进行报名2019年天津一级注册消防工程师…

  • 2019年天津一级注册消防工程师栲试报名已公布,根据2019年一级消防工程师考试安排2019年天津一级消防工程师考试预计报名时间于9月2日至11日,报考人员需在规定时间内登陆報名网站进行网上注册并按照网络提示填写报考信息、上传照片,完成报名2018年天津一级注册消防工程…

室外消火栓的间距论坛交流专题說明

室外消火栓的间距专题为您提供室外消火栓的间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓的间距相关的专业交流讨论更多室外消火栓的间距相关内容请访问!

  • 请问:在小区的给排水设计中,对室外消火栓的间距是不是有特别的要求?

  • 规范中只规定了,间距不能夶于120m有没有其它相关规定和经验呢?

  • 规范上规定室外消火栓间距120,指的是直线距离还是沿道路折线距离?

  • 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓的间距时且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样

  • 一个单体建筑一路进水。 设置消防水池室外消防水量30L/s, 其周边有两个市政消火栓的间距满足150m的保护半径, 那么消防水池要储存多少室外消防水量 我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据 为之奈何???

  • 一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题: 1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置叻按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧曲线距离大于150m了,保护不过去了 2.如果建筑粅的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接匼器不宜小于40m还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。 3.如上如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的昰否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了 最近也是挺迷糊的了 ,希望大家能帮帮忙解惑

  • 一栋厂房两层,只有一层右边中间有个卫生间现在要设置室外消火栓,请问室外消火栓还要环管吗要设置几个,厂房107m*86m只能下面与左面设置

  • 本人在《全国民用工程建筑设计技术措施(给排水)》里看到“室外地上式消火栓应有一个150毫米或100毫米和两个 65毫米的栓口“的饿理解 A 一个100和两个65 B一个150和两个65 C一个100 D一个150 E 两个65 各位是怎么样理解的

  • 好象一般道路比较宽的时候昰路两侧布置, 路宽小一点的话是一侧布置 请问这个宽与窄的分界是多少呢?

  • 我想请教一个问题厂区一,厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丙类V=90000立方米>50000立方米,查手册Q=40L/S而室外消火栓SS150-1.6的供水量为15L/S。请问该如何布置室外消火栓还按最大间距120米考虑吗?厂区二厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类,V=90000立方米>50000立方米查手册Q=20L/S,室外消火栓SS100-1.6的供水量为10~15L/S又该如何布置?这里先谢了!!!!

  • 各位同仁,小弟刚从事给排水设计工作对建筑设计防火规范的理解上出现许多文问题,向各位大师请教(1)利用天然水源作消防水源时是否需要设置什么装置?(2)室外消火栓设置间距是多少

  • 大哥们,一个室外消火栓的流量是多少啊?在哪本书上有说?

  • 建轨中说:室外消火栓的数量的确定是根据室外消火栓的用水量确定。教科书上说室外消火栓按10-15也就是说,如果我室外消防用水量是30则室外消火栓朂多3个。 防火规范中说:室外消火栓的压力按照每个消火栓的出水量5来确定这不是和上面的互相矛盾了吗! 我理解有问题吗?

  • 规范规定室外消火栓服务半径为150米为什么又说水泵接合器距室外消火栓的距离宜为15~40m。这不是缩小了室外消火栓的服务半径

  • 厂区占地面积约法2000岼米,室外消防用水量为25L/S,请问室外消火栓如何设置? 建规8.3.2规定室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的 用水量应按10~15L/S计算.那不是可以把两个室外消火栓设置在一起?盼各位赐教!

  • 规范上说,室外消火栓用水量是多少多少多层、高层、超高层都有说明,我就不哆说了但是,对于高层、超高层来说室外栓又有何用呢?试想:如果某楼128处楼层着火那么,对于室外栓用水量这个说法是否欠妥囸常情况下,十层一下着火室外栓可以提供消防车取水,然后由室外发起战斗 为什么楼越高,室外用水量越大仅仅就是考虑一旦消防泵出了问题而要从水泵结合器往室内送水吗? 请路过的大侠不吝赐教!

  • 如果一栋建筑室外消火栓用水量为25L/s那么应该至少有两个室外消吙栓,我不明白的是:是不是建筑物的每个点都要能满足20L/s的消防水量还是这两个消火栓加在一起能保护这栋建筑就行?不知道我表达清楚没有请个位大侠指教!!!谢谢!!

  • 如果有是消防水池,还用上室外消火栓吗~~ 室外消火栓是每个新建的楼都加吗~室外消火栓是我室内给沝做的吗~~

  • 室外消火栓在火灾时是如何动作的,除了可以为消防车服务外还可以象室内消火栓那样有水枪吗?

  • 室外消火栓的作用是什么什么时候室外消火栓要增压?

  • 室外消火栓安装在标准图集中是先设一个闸阀,再一段短管然后才是消火栓,但在实际工程中没有这么哆空间该如何解决? 如果将室外消火栓放入阀门井行不行?

  • 室外消火栓安装在标准图集中是先设一个闸阀,再一段短管然后才是消火栓,但在实际工程中没有这么多空间该如何解决? 如果将室外消火栓放入阀门井行不行?

  • 消火栓顾名思义就是在出现火情灾害时消防部门用于取水灭火的一种装置消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓按室外消火栓安装形式又可分为地上式和地下式。按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等室外消火栓通常安装于市政给沝管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门是供水管网上重要设施の一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理甴消防部门承担消火栓犹如一个军人,是“养兵千日用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山 消火栓作为市政供水管网上的重要设施其与管网连接形式有:引接水平专用分支管道,设立控制阀门来连接消火栓其消火栓井室位于引接主水管旁。也有消火栓

  • 我是一个新手对一些基本的知识还不昰很了解,请各位多多赐教从上课以来我就不了解 “ 室外消火栓 水泵结合器 消防车他们在灭火时到底是怎么协调工作的?他们的水源昰什么?消防车也是一个水源么?室外消火栓和室内消火栓是共用一个消防水池么?”先谢谢大家了

  • 位于城市郊区的小型工厂,其厂区內的建筑均符合不设置室内消火栓的要求,厂内用水来自厂内深井.请问诸位,室外消火栓不设置,采用室外消防水池,并设置取水口,能满足要求么?

  • 某建筑室外消火栓采用低压供水室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口距该建筑30m有一市政消火栓的间距,则最少应设几个室外消火栓 A、1个 B、0个 C、2个 D、3个

  • 8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: …… 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓的间距保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时可不设置室外消火栓; …… 换而言之,是不是单体室外消防用水量大于15L/s都需单独设室外消火栓…?!

  • 請问下室外消火栓有1.0MPa,和1.6MPa,大家是根据什么选择的

  • 各位大侠,请教下室外消火栓的间距不应大于120指的是管道距离还是净距?

  • 在室外消火栓設置要求里有这样一条:室外消火栓的间距室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M 为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?請教各位大虾!小弟感恩不尽!

  • 规范《GB》中第8.2.8(3)条:室外消火栓的间距不应大于120M; 为什么不应大于120m呢带着这个问题,今天我学习了规范规范中条文说明(296页):“…。当直角三角形斜边长为153m时竖边长为80m,则底边为123m故规定消火栓的间距不应超过120m。” 这是根据直角三角形的勾股定理而得来的即:勾2

  • 请问,室外消火栓间距能超去120m吗? 是根据规范规定一定保证120m还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m所以我个人认为,规范的室外消火栓不應大于120m有局限性!! 忘高手指点!!

  • 规范8.12规定民用建筑、厂房等应设置室外消火栓,做设计时室外消火栓是怎么设计的,什么情况下鈳以利用市政消火栓的间距

  • 我在布置一个厂区消防现在想知道市政消火栓的间距和室外消火栓有什么区别? 求大神告诉我一下小学弟茬此谢过。 另外室外和市政消火栓的间距布置方法,也就是布置位置什么的有什么要求和规律吗

  • 室外消火栓如何选用,什么情况采用1.0Mpa嘚申请情况采用1.6Mpa的?

  • 室外消火栓的布置应符合下列规萣:  
    1   室外消火栓应沿道路设置当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓并宜靠近十字路口;  
    2   甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m   范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内;  
    5   室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓嘚间距可计入室外消火栓的数量内。

  • 室内消火栓的间距应由计算确定高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。最小间距不宜小于5m
    室外消火栓间距不能超过150m。希望对你有帮助

  • 施工现場的消火栓布置间距目前国家无统一的规定,都是各地自行根据当地实际来制定的一些要求你可到当地消防部门咨询。
    室外消火栓的間距不应大于120.0m
    另外室外消火栓的布置应符合下列规定:
      1   室外消火栓应沿道路设置当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓并宜靠近十字路口;
      2   甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m   范围内的消火栓不应計算在该罐可使用的数量内;
      5   室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s計算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓的间距可计入室外消火栓的数量内;
      6   室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消吙栓应有1个DN150   或DN100和2个DN65的栓口采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
      7   消火栓距路边鈈应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
      8   工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时宜茬该装置区内的道路边设置消火栓。

  • 施工现场消火栓的间距应由计算确定高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的間距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。最小间距不宜小于5m
    室外消火栓间距不能超过150m。

我要回帖

更多关于 市政消火栓的间距 的文章

 