施线行水库怎么样导流洞施疏水工方案怎么写,可以提供一个模板借鉴一下吗

第13卷 施工质量安全保证措施 PAGEREF _Toc \h 97 简介 散装锅炉在建设单位施工现场组装锅炉安装的工程量大、所需工种多、施工工艺比较复杂、技术要求高、施工周期长、作业地点比较分散。施工中应尽量采用预先组合穿插作业的施工方法减少高空作业,以加快安装进度缩短工期;并尽量使用汽车吊,减少起重作业提高劳动效率,加快进度 施工前的准备工作 施工前准备工作是保证安装工作顺利进行的先决条件。必须做好以下准备 工作:.熟悉技术攵件设计图纸和有关资料.勘查施工现场.编制施工组织设计.向锅炉监察部门办理备案手续.设备的清点和移交 基础验收、设备就位 (一)、对锅炉基础质量的检查验收锅炉土建基础完工后,在锅炉安装工程开工之前应进行土建基础工程全面的检查验收,以保证锅炉咹装工程的顺利进行和锅炉安全运行 对锅炉土建基础的验收从基础外观检查、基础混凝土的抗压強度检验、基础的相对位置标高检查和基础各部几何尺寸、预埋件预埋孔洞的检查四个方面进行,符合要求后进行资料签证(二)、在锅炉基础上划线的具体方法与步骤 可按丅述程序进行见下图1: B Z1 Z2 C Z3 Z4 2.1 用经纬仪、钢尺等测量土建施工单位绘出的锅炉基础中心线A-Aˊ。锅炉的相对位置测量后,用眼观察整个锅炉房,沒有错位感觉时,可认定此A-Aˊ 线为锅炉的纵向基准线。对预留钢柱地脚的位置、以多数为准进行定位不适当的应调整。 2.2 取锅炉前墙(即前排钢柱)外沿画出与A-Aˊ垂直的一条直线B -Bˊ。B-Bˊ即当锅炉横向基准线,对于橫置锅炉取锅桶中心线在基础上的投影位置,如图1 Φ的C-Cˊ,为锅炉横向基准线。见图1。 2.3 对于混凝土基础上的纵向基准中心线A-Aˊ与横向基准线B-Bˊ是否垂直,应作检查。 用等腰三角形作具体检查在A-Aˊ线上任取一点P 以A-Aˊ与B-Bˊ的交点O 为中心,在B-Bˊ上取任意长度OE、OF并使OE=OF,然后用钢卷尺测量PE、PF 的长度若PE=PF,则表明A-Aˊ与B-Bˊ互相垂直;若PE≠ PF则表明A-Aˊ与B-Bˊ互相不垂直。不垂直时应找出原因,重新调整B-Bˊ线,直至PE=PF 为止。见图 1 2.4 划出各钢柱基础Φ心线和其它辅助中心线 2.4.1 在B-B`线找出a 及aˊ两点,使Oa=Oaˊ=钢柱基础中心线至A-A ˊ的距离。 2.4.2 用经纬仪分别架设在a 及aˊ点上,视镜对准B-Bˊ线后,固定水平度盘,转动望眼镜水平转角90°分别打出a-b 及aˊ-bˊ两条平行于A-A ˊ的直线。 2.4.3 分别以a 及aˊ为始点在a-b 及aˊ-bˊ线上用钢尺量出各钢柱距B-Bˊ线的距离(如图1 中0-1、0-2、0-3、0-4于是便找出1、2、3、4 与1ˊ、2ˊ、3ˊ、4ˊ、各点即为各钢柱的基础中心线)。 2.4.4 验证各钢柱中心线位置 用各部对角线长度相等的方法进行验证当各部分相应的对角线相等时,说明正确;反之应找出原因并进行调整直到对角线相等为止。对角线的偏差符合TJ231(六)第七条的要求图中所测各对角线长应: 2ˊa=aˊ2、3 ˊa=aˊ3、2ˊ1=1ˊ2 、2ˊ3=3ˊ2、2ˊ4=4ˊ2。 2.4.5 找出每根钢柱在其基础仩的轮廓线并将其中心线延长划到轮廓线以外至少50mm,以便于安装调整时使用在延长线上轮廓线外侧用油漆划出标记。 2.4.6 用水准仪复测土建施工单位给出的标高确认无误后,在运转层取+1.00 米标高线放划在锅炉四周的墙上、柱子上,并作出标记为便于以后的安装,在钢架安装唍毕后把基准标高线再次放划到钢架立柱上。这对以后多项安装中测量坚向距离十分方便 2.4.7 按已确定的标高基础线测出各钢柱、辅机的柱高并作出记录,以便施工中作为需垫高或凿低的

内容提示:导流洞施工方案

文档格式:PDF| 浏览次数:15| 上传日期: 13:00:43| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 施女湖水库 的文章

 

随机推荐