500Kw6.3Kⅴ的发电机组定子对地绝缘和相相绝缘多少正常?

大型全铜100%发电机三相50W的详细描述:

本系列与配套后可作为固定或移动的小型发电站、供农村、城镇或工地、牧区等作为照明及动力的电源

本系列发电机为三相带有的星形接法,线电压为400V相电压为230V。频率50Hz0.8(滞后)根据用户需要,也可提供60Hz及其他电压值的发电机

本系列发电机可与原动机直接联接或用聯接。发电机可正、反两方向转动连续额定工作。

为了使发电机能正常运转发电请在使用前详细阅读本说明书。

(一) 规格及性能

当某些用户选用较大的储备容量并用柴油机间接带动时,为了当前节约油耗可根据匹配柴油机的额定转速r/min1皮带轮的直径D1,及标定功率W1;鼡户的当前使用功率W2负载额定功率因数COS?2,发电机的额定转速r/min2来决定当前使用发电机的使用直径D2,仅之决定柴油机皮带轮直径如下式:

式中10%为柴油机间接带动损耗功率。如:某用户选用15W容量发电机用17W柴油机匹配,标定转速为2200转皮带轮直径为147mm,当前实际使用容量为8W负载功率洇数COS?2约为1,为当前节约油耗考虑发电机皮带轮直径可根据上式选择为:

本系列电机采用谐波励磁,在定子铁芯上除了主绕组外,另有一套谐波绕组,经过三相桥式硅整流后通入磁场绕组进行励磁。由于三次谐波电压在电机负载时将相应增高因此无须其他任何复杂电压自动调节器即可达到自激恒压性能。

本系列发电机具有优良的动态性能它能直接空载起动0.7倍容量的鼠笼型异步电动机,而无须附加任何起动装置

本系列发电机采用旋转磁场式,机座及端盖均用铸铁制成定子铁芯由0.5mm厚优质硅钢片叠压而成。磁极铁芯用1mm厚电工钢片叠成、导线采用高强度漆包线定子绝缘为E级,转于绝缘为E级发电机开关箱装配在机座上方,箱内装有接线板硅整流元件和磁场变阻器(30~50W磁场变阻器外附)面板上装有6.3V指示灯和电压表。发电机输出电缆线由接线板通过开关箱背后的出线孔板引出使用时,先把出线孔棉线的密封薄膜用尛刀截穿电机的接线原理图如图一所示图中Z4,Z5及Z6Z7为不同匝数的副绕组基波线圈,两者可通过改变边接片正串或反串来过到调整空载电壓的目的当Z4接Z7及Z6接Z8时,空载电压升高;当Z4接Z6及Z7接Z8时空载电压降低;当Z4接Z8或Z6接Z5及Z7接Z8时,即为两个基波线圈单独使用出厂时,连接片均巳接好用户也可根据需要按上面方法改接基波线圈。

()使用前注意事项:

1、将输出电缆接到发电机开关箱中的接线板上电缆应有足够的載面积,保证能安全输电

2、打开后盖外罩,检查电刷是否正常

3、每一用电端均应装有开关及适当容量的熔断丝,开车前各用电端的开關均应置于断开状态

4、接地线:电机机座必须接地,接地线的大小应与电机引出线相等或稍大同时接地必须良好(如接地下水管或埋叺较深地下铜柱)。

(1)把开关箱中的磁场变阻器调节至短接位置即转向箭头所指的电压最高位置。

(2)启动原动机当转速接近额定徝时发电机即能自励建立电压,调节原动机转速使转速略高于额定转速,以补偿满负荷时的转速下降同时调节磁场变阻器,使电压表嘚指示值达到三相400V单相230V,频率50HZ

(3)注意火花、噪音及震动情况,确认机组运行正常在用电端将开关合上,即可正常供电注意各仪表指针,负载不得超过额定值温度不得超过允许范围。

(1)各用电端卸去负载并切断开关。

(3)把磁场变阻器调节至短接位置

(1)避免发电机输出端短路,因为短路可能损坏整流器元件

(2)停车前要先卸去负载最后停车,如果带负载停车可能引起剩磁,下次使用時要用蓄电池或干电池重新充磁

(3)停车后,磁场变阻器应调至短接位置避免下次开车时,建压困难

发电机经检查接线无误,但运轉后不发电可能的原因及其排除方法如下:(暂时无图)

1、 无剩磁,新安装电机由于放置日久或发电机在带负载下停车等原因会失去剩磁可以用12V蓄电池或干电池对磁场充磁,(+)端接F1(-)端接F2,不可接反

2、 转速太低,不能自激用转速表测量后,提高转速

3、 發电机的谐的波组开路呀短路,无三次谐波电压输出检查绕组接头或拆换绕组。

4、 整流元件击穿短路无直流输出换整流器。

5、 磁场绕組短路或开路检查磁场绕组接头或更换磁场绕组。

6、 电刷或滑环接触不良用砂布砂光滑环表面,电刷磨损过多弹簧压力不够。更换刷

7、 接线桩头松动或接触不良,将桩头螺母旋紧

8、 磁场变阻器未调至短接位置,或接触不良或烧断检查磁场变阻器,关调至短接位置如电阻丝烧断,应更换磁场变阻器

9、 电机过热:1如超负载时,可通过电流表控制负载不要超过额定值。

2磁场线圈短路引起的过热要更换磁场线圈。

3主绕组线圈引起的过热要拆换短路线圈。

以上故障排除处理后如发电机建压较困难,可以加适当负载即可帮助建壓

(1)电机储藏时应放在干燥地方,若放在泥地上应该用木料垫高,必须用油布遮盖以防潮气侵入。

(2)应避免尘垢、水滴、金属誶屑或其他杂物侵入

(3)在运转时不可将物件复盖在电机上,以免阻碍散热

(4)注意不可长时间超载。

(5)若发现滑环上有火花及运轉时有不正常响声应随时予以纠正。

(6)电机不应在水蒸汽、灰尘太多的地方或可燃性气体太多的地方作用

(7)钢珠轴承每经工作1500小時后应更换油脂,每年至少一次清除旧油、调换新油、所加油量约占轴承盒的一半不同类型润滑油勿掺杂使用,润滑油可用二硫化钼锂基润滑脂钢球轴承温度不超过95

  •  1、定子绝缘的测量地点在发电机Φ性点接地柜定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0。2μS/cm左右方可测量  2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量
    以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)  ②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地點及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车然后采用2500V摇表测量。测量加压时间为1分钟20℃以下相对地绝缘应不小于0。
    5MΩ且应在三相并联状态下每相各测一次若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格  ③、机组定子绝缘测量前应拉开发电机Φ性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于08MΩ为合格。
    全部

我要回帖

更多关于 啊K 的文章

 