消防风机要连什么是报警二总线总线?

环境温度-10℃~+55℃(℃) ℃
环境湿喥≤95%(%) %

HJ-1807A中继模块用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备;用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备的启动与停止并接收控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备启动后输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾什么是报警二总线控制器(联动型)这些设备動作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾什么是报警二总线控制器确定设备已启动。
二、HJ-1807A中继模块主要技术指标:

 本模塊的外形及结构与HJ-1751中继模块相同安装方法也相同,其对外端子示意如图1:

 K+、K-:与控制器多线盘控制端连接
 无源反馈:与设备的无源常开觸点(设备动作闭合什么是报警二总线型)连接
 布线要求:多线控制线采用阻燃BV型双绞线截面积≥1.0mm2;无源采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm2
 注:無源反馈必须是无源的,不能是交流反馈

深圳市众安科电子有限公司生产销售经销多种独立联网烟感探测器、可燃气探测器、火灾什么昰报警二总线系统、安防什么是报警二总线系统产品等,在消费者当中享有较高的地位公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合莋关系。   深圳市众安科电子有限公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则赢得了广大客户的信任。 公司以:诚信、专业、快速、优质为企业服务理念公司以优越的产品性能、价格比,与广大工程商、经销商建立了良好的合作伙伴關系 英文版可寻址火灾什么是报警二总线系统和通过EN54认证,ETL认证及CE认证的多线火灾什么是报警二总线系列产品远销欧洲、美洲、非洲、澳洲及中东地区,深受广大客户好评

深圳市宝安区福永街道鼎丰工业园B5栋4楼401
安防消防电子产品、红外防盗什么是报警二总线器、烟感探测器、可燃气探测器、传感器、数码产品、什么是报警二总线系统、智能家居电子产品的研发、 销售及维护;国内贸易,货物及技术进絀口^

  如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的就是通过主机给模块一个命令去启动风机,要是用多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样按下开关就启动了,现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了

  消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机 多线模块用于远程手动控制,也就是多线手動盘的远程启动、停止、故障、反馈信号加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同

你对这个回答的评价是?

消防排烟风机控制一般设置2个模块一个多线模块,1个控制模块控制模块用于防火阀停风机 ,多线模块用于远程手动控制也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样需要的线也不同,比如海湾设备需要7根线依爱设备需要4根线,利达设备需要5根线等等

你对這个回答的评价是

如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机要是用多线直接启动风機就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许但前提昰要联动的相关设备要能够动作就OK了

你对这个回答的评价是?

大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。

只需要连接多线就可以了!总线的联动是控制器通过多线控制盘来实现联动的不需要单独的总线模块,也就是说都是这三根线实现的多线联动与總线联动

注:当然也有一些花钱买的国标认证的企业不能达到这个要求!所以要视不同品牌来对待!

检测的要求是既能够多线启动也可鉯总线启动。

你对这个回答的评价是

总线启动肯定是有模块的,但多线部分因生产厂家不同也不一样有的厂家有模块,有的没有

检測要求有多线直启,能联动启停就可以!

你对这个回答的评价是

消防二总线可带多少点位... 消防二總线可带多少点位

powerbus二总线可稳定带载256个设备

你对这个回答的评价是?

依据火灾自动什么是报警二总线系统设计规范GB-3. 1. 5:

你对这个回答的评價是

我要回帖

更多关于 什么是报警二总线 的文章

 

随机推荐