抹灰时挂的钢丝网片有何要求規范上是否有要求,哪本规范有

钢丝网片用何种规格?规范是否有明文要求?谢谢

要求在不同材料的交接部位一边至少伸出150
在砌体結构验收规范上有的

    正在加载 加载失败 点击重新加载

工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。

  • 1.回答无意义对问题无帮助,例如:盲目复制、过于简略、低质等;
  • 2.内容明显错误、内容真实性存疑、内容过时;
  • 3.内容违反知道协议可能涉及答非所问、灌水、偏激、攻击性等;
  • 4.部分问题下提交的回答需要审核,审核通过前会暂时折叠

抹灰工程施工在不同材料接茬處(例如砼结构与砌块的接茬)应铺设钢丝网,因为不同材料的热膨胀系数不同在抹灰后容易在接茬处产生裂缝,加设钢丝网后在某种意义上讲两种材料在钢丝网的约束下形成一个整体所以不容易开裂,明白了吧

你对这个回答的评价是?

国家标准对于使用钢丝网的规格囿一定的要求直径与网格大小匹配使用,而不是单纯是直径大小对于抹灰层来使用的是网格不宜大于20×20,直径不易小于1mm光是选择直徑没有多少意义,选择40×40×0.9与选择10×10×0.6钢丝网哪个更好,恐怕是10×10×0.6的 而钢丝网在外墙抹灰中的作用主要是从安全角度出发的防脱落嘚一种措施,对于抗开裂的作用相对较小是因为位置的问题; 而对于外保温系统来说是使用在面砖饰面,至于作用首先应该也是防脱落其次是抗开裂这样的话应该选择网格10×10×0.6的,这些都是一些经验选择网格的换算来自于国家规定的钢丝网的规格,采用含钢量的等级換算 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施。我们这采用打膨胀螺丝加挂一层钢丝网; 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时 加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm