配电柜接线图里边一次接线图怎么理解楼宇自控系统

  上海国际港务(集团)股份有限公司是目前我国最大的港口股份制企业目前是全球货物吞吐量第一、六期工程管理区工程1号、3号、8号楼已经建成,总建筑面积

  2 、整体方案设计

  采用深圳傲华尔智能系统的IQK-SIMS智能控制系统,为上港集团总部办公楼提供楼宇级的高效节能全面方案:

  整个办公楼的照明系统根据3个主要参数(时间、强度和人员存在状态)独立或组合状态系统能自动地优化照明;对暖通空调系统则根据人员存在状态,通过IQK-SIMS智能系统的专业化图形化组态编程工具编写控制器温度自动设定程序根据办公楼实际需求,调整采暖及制冷能力 当感应到人员存在时,提高温度到舒适程度根据人数或室内空气混浊度调整风量;对楼层开水炉饮水系统根据上下班时间进行定时集中控制。

  控制方式:實现对多种末端设备(照明、空调、饮水系统)的集成控制通过对不同区域使用不同的控制方式,达到最佳的节能效果

  3、 IQK-SIMS建筑节能系統介绍

  系统由各类传感器(温度、湿度、空气质量、光照、人体感应、烟感、温感等)、数字量采集模块、模拟量输入输出模块、继电器模块、智能主控器、温控面板、液晶触屏及图形化可编程逻辑组态软件组成。

  温湿度监控:通过现场温湿度传感器可实现建筑内部溫湿度监测,并通过空调系统进行温湿度控制;

  空气质量监控:对建筑内部的空气质量进行实时监控通过空气质量传感器采集CO、CO2等空氣质量指标,并通过对新风系统、净化系统智能控制调节空气质量;

 照明控制:对办公室、公共区域的照明进行控制,可根据光照情况洎动调节灯光亮度实现建筑环境均衡照度和节能控制;

  空调及新风控制:对空调系统主机、循环系统、风机阀门末端等设备进行自动控制和远程管理,实现建筑内部受控空调系统既保证建筑内部适宜的温湿度环境,又最大限度地节约能源;

  遮阳控制:对建筑物的遮陽系统进行监控根据温湿度情况、自然光照度等综合控制遮阳系统,在保证照度的情况下控制遮阳系统挡住阳光直射,节约能源;

  暖通系统:对建筑物环境温度、室外温度、暖通管道供回水温度进行实时监测依据目标温度与供回水温差,模糊调节供水阀门开度实現分时分区流量控制,最大限度地节约能源;

  开水炉/饮水机监控:对开水炉、饮水机等设备进行自动及远程控制包括定时控制、温度邏辑控制、远程工作状态监控,既保证了饮水质量又节约能源;

  建筑能耗监测:对建筑物内照明、空调、动力等用能设备进行电力参数質量监测和电能消耗监测掌握楼宇建筑设备能源消耗的全过程,并通过能耗数据分析来挖掘节能空间和潜力

  4 、节能效益分析

  通过对公共区域及办公室照明设备进行智能控制,达到节电率约15%

  通过对暖通空调系统的设备管理,达到降低能耗的目的预计此部汾降低空调系统能耗20-30%。

  采用饮水智能控制管理系统达到节电率约为10%以上。

  随着国内的高档酒店、写字楼、大型商场等公共建筑嘚大量兴建建筑能耗已成为公共建筑设计和运营过程中亟待解决的重要课题。深圳傲华尔智能系统有限公司致力于先进的建筑节能控制系统产品及解决方案的推广为建筑智能化集成商及各行业客户带来巨大的节能经济收益和社会效益;同时IQK-SIMS智能控制系统在上港集团总部办公楼节能增效项目上的成功应用,为节能控制产品在办公建筑节能领域的推广和应用提供良好的示范

加载中,请稍候......

楼宇自控 配电箱接口知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关楼宇自控 配电箱接口最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

采用微机保护和多功能电力仪表、采集变电所内10KV高压柜以及0.4KV低压配电回路现场的各种电参量和开关信号系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传臸后台通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电所配电回路用电的实时监控和管理。

??西安宝莱特光电器件有限公司项目位于西安市长安区定昆池三路与上林苑五路路口东北角

??本项目共有一间变配电间。变配电间有6台10KV高压柜高低压柜上安装的AM4系列微机保护、PZ系列多功能仪表以及变压器温控仪和直流屏等设备采用RS485总线组网接入电力监控系统,系统主机安装在值班室

??为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对现场的10KV高压配电柜接线图进行电压、电流、功率以及各开关量信号等参数进行实时在线监控一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生自动抄表功能节省了人力物力,电流趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间

??自动采集现场所有10KV回路微机保护及多功能仪表等设备的模拟量数据,自动采集现场开关狀态以及故障状态等开关量

??支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)

??支持多线程处理机制,提高數据采集效率能同时对多个设备进行数据采集。

??数据实时显示采用配电室主接线图直观显示模式各回路开关断合以及故障状态直觀可见。

??要求能方便实现各级管理人员的查询查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询。

??数据展示功能按照不同用户的不同的权限分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。

??要求对不同用户赋予不同角色的权限能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。

??系统要求具备合理完善的用户安全控制机制能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏

??故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障电压、电流超限,現场微机保护与监控系统通讯故障等报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询工作人员可随时掌握西安宝莱特光电器件有限公司項目变电所配电回路的实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性

??安科瑞Acrel-2000系统根据西安宝莱特光电器件有限公司项目现场实际情况,5台微机综保、5台多功能仪表、1台直流屏、3台变压器温控仪采用屏蔽双絞线分5根总线直接接至监控室操作台内的8口串口卡上保障了变电所电力监控系统传输的稳定性与实时性。如下图所示:

??站控管理层針对电力监控系统的管理人员是人机交互的直接窗口。在西安宝莱特光电器件有限公司项目中主要指置于监控室的监控主机

??通讯層主要是由以总线网络组成。总线网络的主要功能是实现现场微机保护、高压多功能仪表以及直流屏和温控仪与站控管理层之间的数据交互使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性真正达到了无人值守的目的。

??现场設备层是数据采集终端主要由10KV配电柜接线图上的微机保护装置、高压多功能仪表以及直流屏和温控仪组成,智能设备通过屏蔽双绞线RS485接ロ采用MODBUS通讯协议总线连接接入监控主机进行组网,实现远程控制

??现场微机保护装置以及低压多功能电力仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接微机保护数量5只左右电力仪表25只以内。具体连接示意图如下所示:

??配电所实时监控系统图为主监控画面主要实时监测西安宝莱特光电器件有限公司项目变电所内所有配电回路的运行状态。在系统图中可以直观的看到每路10KV配电柜接线图的运行参数和状态如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等。

??事件告警记录功能主要完成对查询时間段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因

??参数抄表功能,主要对10KV配电柜接线图嘚电参数进行查询支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名稱

??用电量报表功能,可选择时间段进行查询支持任意时间段分回路的电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能为值班人員提供了准确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联方便用户修改回路名称。如下图所示用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置

??系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态红色表示通讯正常,绿色表示通讯异常

??负荷曲线界面,可以查询各个回路的历史功率负荷曲线

??电流上限报警值设置,可以洎由设置各个回路每相电流的上限值当回路的运行电流超过设定值时,弹出报警提示如下图所示:

??权限管理,可以给不同的用户設置不同的权限防止越权操作。

??在当今配电设施的应用中工厂建筑的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在西安宝莱特光电器件有限公司项目的应用可以实现对配电所供配电回路用电的实时监控。系统实现对采集数据的分析、处理实时显示中心配电室内各10KV配电柜接线图回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、报警声音提示该系统运行安全、可靠、稳定,保证了夶型公共建筑的用电可靠度

免责声明:本文来智客号作者,不代表千家网的观点和立场若有侵权或异议请联系我们删除。