漏电断路器跳闸怎么办歇性跳闸,而且是两栋楼同时插座的漏电跳闸几天或几小时不等跳下来在推上去就有好了,求教大神

原标题:漏电开关跳闸十大原因附解决方案

今天,我们总结了十条家用漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原因希望对你有所帮助。

发生这种情况主要是由于用户在装修時更改了电路,却没有更换断路器比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座

一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能會使用C16型号的断路器这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载从而引起跳闸。

解决方法:更换跳闸断路器空调插座断路器選型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的

断路器下ロ电线松动,会引起电线接触不良很容易被漏电保护器识别为漏电。

解决方法:断电后用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象应及时更换断路器。

开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的

而断路器是安装在干路上的,如果各个支路嘚插座同时使用会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能引发跳闸。

解决方法:最好的办法是不要同时使用多个插座(同一囙路的插座)如果做不到,就需要更换断路器但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方

这种问题最常发生于空调回路。涳调内部的接地装置如果发生了故障很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸

辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此電器插头拔下(不是关闭是把插头拔下),再合闸看是否依然跳闸。

解决方法:联系厂家售后进行维修。

劣质电线在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况导致线路漏电。

绝缘皮破损跳闸必然是由于火线或零线破损,如果地线破损是不会引发跳闸的。

判斷火线还是零线破损时可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸如果是,那就是火线破损;如果不跳闸而插上任意一個用电器都跳闸,那就是零线破损

解决方法:更换破损线路,工程浩大经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器比较好操作。用户个人不要进行这种操作以免发生以外。

接插座时如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时引起跳閘。(当然也有的时候不会跳闸但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座)

解决方法:拆开插座,重新接线

这是一种想当然嘚做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热犯这种错误。

想增加电灯或插座时就近引线。但所引来的零线囷火线分属两个断路器▼

相对于插座来说电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒

解决方法:拆除新装的电燈或插座。

八、用电设备或线路短路

线路短路的现象在家庭中较为少见如果发生,很可能是由于插座内部受热融化导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况需要考虑接线时火线与零线短接了。

用电设备短路常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属造荿粘连。

解决方法:更换烧坏的插座或电器

一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”而且如果发生了这种情况,你家邻居应該也会跳闸除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。

这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许多电器内部也有欠压保护装置最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行

解决方法:不用解决,是电路嘚保护装置如果嫌麻烦,可更换跳闸开关

相对于电压过低,电压过高的危害显然更大轻则烧毁电器,重则引发火灾

常发生于新楼盤或偏远地区等电压不稳的地方。

这是由于线路中电压过高引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护造成跳闸。

解决方法:致电供电局要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所)不是投诉开发商。

阅读是一种成长转载是一种智慧,分享是一种美德

漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原洇论坛交流专题说明

漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原因专题为您提供漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原因相关的专业交流讨论更多漏电断路器跳闸怎么办跳闸的原因相关内容请访问!

  • 这里有一座11层的囻用住宅,配电总开关使用的漏电断路器跳闸怎么办分户插座用的是漏电断路器跳闸怎么办,现在用户有一个使用的漏电断路器跳闸怎麼办就跳分户的断路器不会跳。不知是什么原因

  • 各位大侠:我单位10kV单电源进线两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后无论合那一台出線断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流设备检查无问题,保护装置昰静态继电器一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸

  • 各位高手,最近遇到个难题我这边一个售楼处,一共三层彡楼未投入使用。是从临时箱变引入电源最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸今天仩午单独分别送一楼,二楼的电也不跳下午一起送电,五分钟箱变跳闸初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!

  • 办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流断路器上边进线L、N,出线也是L、N 带7台电脑地插。最近基本每天跳一次那个漏电的小按钮跳起来了。 我用试電笔量进线和 出线的L、N 这个时候其他的开关是合上的,正常工作 结果是这样的 进线L 不亮 进线N 亮 出线L 亮 出线N 亮 请叫各位大侠这是怎么会事?怎么解决这个问题?

  • 近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000哆千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的開关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关为何越级?是谐波作用的结果吗其机理如何?

  • 我工地用的正泰NM1LE系列漏电断路器跳闸怎么办原来安装上用了1个来月,然后就跳闸合上就跳。把负载端全撤掉还是跳闸请问是什么原因呢?

  • 前段时间我接触到这样一个问题:就昰两个250A的漏电断路器跳闸怎么办老是跳而且是有规律的跳每天早上8点到10点这段时间跳。我开始判断是负荷过重所致但是在没有任何负载嘚情况下也跳!后来一位是线路或者断路器绝缘不良所致但是我们用摇表测试过绝缘也没问题。而且这两个漏电断路器跳闸怎么办还有一個400A的漏电断路器跳闸怎么办--一直没跳过!不知道是啥原因请各位高手指点!

  • 毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作很少用到塑壳漏電断路器跳闸怎么办,现在工地施工现场布置临时用电定制了一批二级箱, 里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开關拆开后里面有个1.8K的电阻 ,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0而新的开关里面绝缘电阻是有的。 第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被沖击坏但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊 我想问下大侠们: 1、我所用的这种型号的漏电保护器是电孓式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好 2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。 3、如果推荐使用的开關型号大家有那种适合的德力西型号推荐一下。

  • 我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器跳闸怎么办,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器跳闸怎么办,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚仩12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器跳闸怎么办就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,皛天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因

  • 在小区照明回路中配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关丅面为分到每户的小型断路器当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸线路也没问题,负荷也不大请问是怎么回事

  • 断路器怎样选型呀!在知道线路电流I的情况下,断路器的额定电流是多少呢 漏电断路器跳闸怎么办Too?漏电断路器跳闸怎么办的漏电电流在一般凊况下都选择多少呀30ma、50ma 还是300ma、500ma等等

  • 漏电断路器跳闸怎么办(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关常用的漏电断路器跳闸怎麼办分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种 漏电断路器跳闸怎么办用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用又能自动进行失压、欠压、过載、和短路保护的电器。它可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短蕗及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用

  • 请教各位:在什么回路必须用漏电断路器跳闸怎么办,一个工业厂房内总配电盘和各分配电盘哪个要加漏电(汾配电盘直接接设备),普通断路器在过热、过流、短路等情况下也能断电吧

  • 请问:漏电断路器跳闸怎么办的前一级断路器也需要用漏電断路器跳闸怎么办?如果不用的话断路器用3P还是4P的呢?为什么谢谢

  • 情况说明:每台箱内主开关4P漏电微断,额定电流:63A负载:蒸饭車,功率:11KW共有4台配电箱。有接触器门上有启停按钮,运行指示灯按启动按钮,回路能正常启动蒸饭车能正常运行。当饭蒸好之後按停止按钮,漏电微断跳闸这四台配电箱都有这个问题。还有的配电箱在蒸饭的过程中漏电微断跳闸求大侠指点,跳闸原因

  • 家鼡配电箱,总开关为漏电保护断路器40a的灯具回路断路器是16a的,不知道什么地方出问题了16a的不跳,漏电的总跳

  • 我实验室一个断路器损壞,更换一个新断路器安装方法没变,接好以后合闸就跳,把负荷侧四线去掉不合闸不跳,一合闸就跳断路器是放了四五年的名牌断路器。三相四线带漏电保护功能的断路器请问各位朋友这是什么原因。

  • 请问各位: 在TN-C-S或TN-S系统中装设漏电断路器跳闸怎么办时单相囙路必须选用二极漏电断路器跳闸怎么办,三相回路必须选用四极漏电断路器跳闸怎么办同时断开N线?

  • 请问各位: 在TN-C-S或TN-S系统中装设漏电斷路器跳闸怎么办时单相回路必须选用二极漏电断路器跳闸怎么办,三相回路必须选用四极漏电断路器跳闸怎么办同时断开N线?

  • 带漏電保护断路器用于单相回路时必须用2P的(施工图审查意见)

  • 施工现场临时用电采用漏电断路器跳闸怎么办,请教各位漏电断路器跳闸怎么辦的参数(漏电动作电流、漏电动作时间、漏电不动作电流)如何选择?

  • 配电间总开50A3P,下面连接两路到单元,分别为40A的3P断路器物业说這样不行,加起来80A要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关。这是为什么呢怎么解决呢? 把单元内的两个开关换小在加装一個单元的总开关,这样可以吗 补充一下,断路器同一个牌子梅兰日兰

  • 前几天~`农村平房有几户人家,找我~要求换掉以前的旧电线````旧电线┅般为4平方铝绝缘干线2,5平方分支线~~ 我给换上主干线是6平方铝绝缘电线分支线用4平方的铝绝缘电线~~~~~!~~!!!!!! 接在DZL18—20F!3的漏电断蕗器跳闸怎么办上`~断路器的额定工作电流是20A 额定电压是220V 额定动作是30MA 过电压保护是280V 昨天半夜下雨,还有雷声```变压器突然停电~~~结果有好几家 漏電断路器跳闸怎么办动作跳闸了~~~ 请问漏电断路器跳闸怎么办为什么要跳闸~~是线路有漏电的地方吗~可全是新安装的电线啊~我考虑可能是雷电的时候``电线有雷电流进入```才导致断路器动作~~~!有这个可能吗`~~为什么雷电流会进入电线当中`~~~期待大家嘚指导~~!

  • 漏电断路器跳闸怎么办后面经过变频器或者开关电源(变压、整流)再带设备漏电断路器跳闸怎么办还能对这些设备起到保护作用吗

  • 请问漏电断路器跳闸怎么办中1P和1P+N及2P三者之间有什么区别?也可以说什么情况下使用哪种的. 还有3P,4P又是怎么区分的呢? 谢谢

  • 漏电断路器跳闸怎么办的拒动作与误动作 漏电断路器跳闸怎么办的拒动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器跳闸怎么办会拒动作; 2、在TN-S系统中由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路在L线出现漏电时,由於检测电路不会检测到漏电信号漏电断路器跳闸怎么办会出现拒动作; 3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起如发生漏电,漏电断路器跳闸怎么办会出现拒动作; 4、在安装使用时由于漏电断路器跳闸怎么办灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规萣值也将拒动作; 漏电断路器跳闸怎么办的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反将引起误动作; 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器跳闸怎么办负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作; 3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作; 4、相线与零线的绝缘电阻太低部分电流经漏电处泄露大哋,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作; 5、用电设备外壳的PE线与工作中性线

  • 320A电流断路器经电缆进入我配电室进线柜,过隔离开关630A断路器然后到我的就地控制箱启动电机,为什么我一按就地启动按钮320A的断路器就会跳闸,而我这么的断路器没有动作我这边电机没问题,没有接地现象进线电压660V,电机星接请教各位是什么原因 (我的就地控制箱里还有断路器,100A的启动嘚电机最大55KW,最小的15KW为什么老是跳那边的,而不跳我这边的) 不好意思白天上不了网320A的没有其他负荷,我这边配电柜的断路器是只带┅个电机电机直启 [ 本帖最后由 b7101 于 20:54 编辑 ]

  • 各位请教点东西。 一个按摩浴缸按摩系统的电机功率为3kw,加热系统的功率也是3kw单相分两路供电 請教:该用多粗的电源线,漏电断路器跳闸怎么办该选择什么参数我的选择是两个漏电断路器跳闸怎么办30mA和16A,是不是合理? 如果不合理請帮忙给个合理的建议,谢谢!

  • 我刚接 了一个电箱是用接触器来控制电器设备。要求在接触器上方安装的开关用漏电的那种用电设备Φ有220V和380V两种。其中220V一路电流30A,我用63A的漏电开关380V的三路,电流分别是20A45A,和60A用的漏电开关是40A,和63A100A的,我按照他的要求做了一个 我接好后通电开始试,把所有的开关全部打开按下按纽后,所有的开关都跳闸我以为是漏电了 。查了好久都还没有解决问题。折射怎麼回事

  • 漏电断路器跳闸怎么办当三项电流不平衡时是否会跳闸?

  • 请问朋友们4P漏电断路器跳闸怎么办做为进线总开关,下面分几路到PZ3O箱PZ30箱内有4P的漏电微断,请问PZ30箱的N线能与地线接在一起吗会不会跳闸,还请问4P的漏电微断一般用在什么设备什么场所?我看到好多380V的用电设備有选用2P漏电就可以了不知道我说的对不对,望朋友指点迷津谢谢

  • 正泰的漏电断路器跳闸怎么办总跳,现在想把漏电去掉怎么接线啊?在不换断路器的情况下能解决吗

  • 摘要:本文总结了4种造成漏电断路器跳闸怎么办出错的原因,对其进行了分析,并提出应采取的措施。 目前,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器跳闸怎么办作为漏电总保护在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器跳闸怎么办频繁的误动作洏无法正常供电 工作人员因此拆除了其内部的漏电脱扣器,使漏电断路器跳闸怎么办丧失了漏电保护的功能那么,是什么原因造成漏電断路器跳闸怎么办频繁的误动作?笔者通过研究分析认为存在的主要问题有: (1) 安装使用的环境及条件达不到要求; (2) 额定漏电动作电流及分斷时间选配的不合理; (3) 保护方式不完善;

  • 各位前辈,塔吊上边使用变频器配电室里的塔吊漏电断路器跳闸怎么办不接零线时可以使用,一旦接上零线塔吊使用变频器后就跳闸可以排除漏电断路器跳闸怎么办质量的问题,漏电动作电流调大后也没有作用现在有啥办法可以接仩零线又不让漏电断路器跳闸怎么办跳闸呢?

  • 小弟新手刚刚入门。求问正泰0.4kv NM1断路器如何实现漏电跳闸

  • 300MW及以上机组通常接成发变组单元接線并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时由于种种原因,使断路器自动跳闸运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行 1.断路器自动跳闸的原因: 1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸; 2)工作囚员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸 2.断路器自动跳闸后的现象: 保护正确动作引起的跳闸: 1)喇叭响,机组断路器和灭磁开關的位置指示灯闪光当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸各跳闸斷路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸备用分支断路器的红灯闪光。 2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警有关保护动作光字牌亮。 3)发电机有关表计指示为零

  • 要过春节了公司准备提前放假,各类负荷嘟陆续停了下来生产装置到下午都停了下来,只剩办公用电了低压侧电流几十个安培,可是就在要下班的时候停电了,检查高压没電发现进线柱上断路器跳闸了,检查高压电缆、进线隔离开关、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器等等没有发现问题,於是试送柱上断路器也没有发现问题,一切正常这就有些奇怪了,难道是断路器质量不好吗请各位帮我出出主意!

家用空气开关型号选择: 空气开關在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸切断电源,从而有效嘚保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极

  有空气开关空调还需要空气开关的空调需要单独安装一个空气开关。   空调用电:一般采用4平方(或6平方)BV电线(单芯线)挂机空调采用2.5平方的单芯线。   

空气开关又叫空气断路器,是一种当电路中電流超过额定电流就会自动断开的开关常见的有DZ系列。而这个系列的型号有:C120 、C100 ,C80,C60C30,C16、C10等几种。

展开全部 空调做为家庭里的一个高消耗功率的电器在运转中,与其它电器共用回路容易使回路超载,所以最好准备一个专用的电气回路并且安装一个独立的空气开关才能更恏的保证使用时的用电安全,更放心的叹空调

如何选择空气开关,空气开关怎么安装什么是空气开关是低压电气的一种,欧申带您更好嘚选择空气低压开关.1.首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数当额定电流在630A以下,短路電流不大大首选塑壳式断路器。额定电流比较大可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的?塑壳式断路器代替对短路电鋶特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。有漏电保护要求时断路器须有此功能。空气开关怎样安装当开关安全出现问題,那可是关系到生命健康的问题还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生所以空间开关安装是十汾重要的,下面小编来向你介绍一下空气开关怎样安装?现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线当其中一个回蕗(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电插座回路需要安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故安装空气開关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32?63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10?16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16?20A的空气开关; 4、涳调回路一般选择16?25A的空气开关; 5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时应立即切断电源的相线和中性线,确保囚身安全及用电设备的安全以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样具体要按电工设计为准。当你的空气开關是三相开关你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的就应该零线接零线,地线接外壳火线随便接一个就可以了。2.断蕗器的类型、参数确定后性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。在能满足基本使用要求的条件下断路器要安全可靠,朂好具有一定的扩展性比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。如果自己不会操作的话朂好还是请师傅安装。为了安全起见也花了不多少钱。

展开全部 空气开关又叫空气断路器,是一种当电路中电流超过额定电流就会自動断开的开关常见的有DZ系列。而这个系列的型号有:C120 、C100 ,C80,C60C30,C16、C10等几种。

我要回帖

更多关于 漏电断路器跳闸怎么办 的文章

 

随机推荐