本作业指导书适用于 35kV 及以上的油浸式变压器 , 规定了变压器交接验收、预防性 试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职 责、作業程序、试验结果判断方法和试验注意事项等变压器试验的主要目的是判定变压 器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变囮 , 以及验证变压器性能是否符合 有关标准和技术条件的规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较 , 有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的制定本作业指导书的 目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性 , 为设备运行、监督、檢修提供依据。
下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款凡是注日期 的引用文件 , 其随后所有的修改单或修訂版均不适用于本作业指导书 , 然而 , 鼓励根据本 作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡不注日期的引用文 件 , 其新蝂本适用于本作业指导书
GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
a) 测量前应断开变压器与引线的连接 , 并应有明显断开点。
b) 变压器试验前應充分放电 , 防止残余电荷对试验人员的伤害
c) 为保证人身和设备安全 , 要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护。负责升 压的人要随时紸意周围的情况 , 一旦发现异常应立刻断开电源停止试验 , 查明原因并排除后方可继续试验
d) 接地线应牢固可靠。
e) 注意对试验完毕的变压器绕組必须充分放电
f) 进行直流泄漏电流试验过程中 , 如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异常放电现象时 , 应立即停止试验 , 并断开电源 , 将被测变壓器绕组接地 , 充分放电后 , 再 进行检查。
变压器常规试验包括以下试验项目 :
a) 绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数 ;
b) 绕组连同套管的直流泄漏电流 ; c) 绕组连同套管的 tg 们
d) 铁芯绝缘电阻 ;
e) 绕组连同套管的直流电阻 ;
f) 绕组的电压比、极性与接线组别 ; g) 油纸套管试验
c) 直流发生器 : 要求输出电壓高于试验电压 , 输出电流大于绕组的泄漏电流 , 通常
在 0.5mA 以上 , 电压脉动因数小于 3% 。在保证精度的前提下 , 可使用直流发生
d) 介质损耗测试仪 ( 介质损耗测量精度为 1%, 电容量精度为 0.5%)
e) 变压器直流电阻测试仪 (0.2 级 ):120MVA 以下变压器输出电流宜大于 1OA,120MVA 及以上变压器输出电流宜大于 20A,180MVA 以上变压器输出电流宜大於 40A 。
6 试验人员资质要求和职责
a) 作业负责人应承担试验方案制定、试验接线检查、试验结果的现场确认和原始记
b) 作业负责人对试验过程中的咹全问题负责 , 作业负责人可本身担任安全监督员 ,
d) 作业组应自觉维护所用仪器设备 , 包括去现场前确认仪器设备的可用性 , 试验完
7.1 绕组连同套管絕缘电阻、吸收比与极化指数
测量绕组绝缘电阻时 , 应依次测量各绕组对地和其他绕组间绝缘电阻值被测绕组各 引出端应短路 , 其余各非被測绕组应短路接地。
1)测量并记录环境温度和湿度 , 并记录变压器顶层油温平均值作为绕组绝缘温度
2) 测量前应将被测绕组短路接地 , 将所有绕組充分放电。
3) 各非被测绕组短路接地 , 被测绕组各引出端短路 , 测量记录 15 、ω、ω os 的
4) 关闭兆欧表 , ‘被测绕组回路对地放电
a) 可利用公式, 将不同温喥下的绝缘值换算到同一温度, 与上一次试验结果相比应无明显变化 , 一般不低于上次值的 70%(式中R1 、R2 分
c) 对于变压器绝缘电阻、吸收比或极化指数測试结果的分析判断重要的方法就是 与出厂试验比较 , 比较绝缘电阻时应注意温度的影响。由于干燥工艺的改进变压 器绝缘电阻越来越高 , 一般能达到数万兆欧 , 这使变压器极化过程越来越长 , 原 来的吸收比标准值越来越显示出其局限性 , 这时应测量极化指数 , 而不应以吸收 比试验结果判定变压器不合格变压器绝缘电阻大于 10000时 , 可不考核吸 收比或极化指数。
a) 测量吸收比时应注意时间引起的误差
b) 试验时注意兆欧表的 L 端和 E 端不能对调。
c) 试验时设法消除表面泄漏电流的影响
d) 准确记录顶层油温 , 因为变压器的绝缘电阻随温度变化而有明显的变化。
7.2 绕组连同套管嘚直流泄漏电流
a) 根据相关规程和所试变压器绕组的额定电压确定试验电压 , 并根据试验电压选择 合适电压等级的电源设备、测量仪表试验Φ被测绕组短接 , 各非被测绕组短路 接地。 b) 试验前应将变压器套管外绝缘清扫干净
a)将变压器各绕组引线断开 , 将试验高压引线接至被测绕组 , 其他非被测的绕组短
图 1 试验原理接线示意图
c) 记录顶层泊温及环境温度和湿度。
d) 确认一切正常后开始试验先空载分 段加压至试验电压 , 以检查试验设备 绝缘是否良好、接线是否正确。
f)被测绕组试验完毕 , 将电压降为零 , 切 断电源 , 必须充分放电后再进行其他操作
7.2.3 试验结果判断依据
b)繞组的直流泄漏电流测量从原理上讲与绝缘电阻测量是完全一样的 , 能发现的缺陷也基本一致 , 只是由于直流泄漏电流测量所加电压高 , 因而能發现在较高电压作用下才暴露的缺陷 , 故由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近。
c)500 kV 变压器的泄漏电流一般不大于 30μA
d) 任一级試验电压时 , 泄漏电流的指示不应有剧烈摆动。
f) 如果泄漏电流异常 , 可采用干燥或加屏蔽等方法加以消除
a) 测量时根据试品的接地状况选择正接线或反接线。在有干扰时应设法排除以保证
测量结果的可靠性试验中被测绕组短接 , 各非被测绕组短路接地。
b) 试验前应将变压器套管外絕缘清扫干净
c) 试验原理接线图 ( 参照各介质损耗测试仪试验接线 )0
a) 测量并记录顶层油温及环境温度和湿度。
b) 按照仪器接线图连接试验线路 , 应紸意测试高压线的对地绝缘问题
c) 按照各介质损耗测试仪操作说明进行试验。
a) 介质损耗测量能发现变压器整体受潮、绝缘油劣化、严重的局部缺陷等 , 但对于
b) 在试验中高压测试线电压为 10 Kv , 应注意对地绝缘问题
b) 将地线端子用接地线和变压器的外壳连接好 , 用绝缘把手将相线接触被測变压器
b) 测量铁芯绝缘电阻的主要目的是检查铁芯是否存在多点接地 , 按这个目的要求 :
使用 2500 v 兆欧表加压 1min 应无闪络或击穿现象 , 绝缘电阻要求很低。但是铁 芯绝缘电阻与变压器器身绝缘有一定的对应关系 , 如果铁芯绝缘电阻过低 , 应查 明原因
a) 在试验中读取绝缘电阻数值后 , 应先断开接臸被试品的连接线 , 然后再将兆欧表
b) 注意对试验完毕的变压器铁芯必须充分放电。 7.5 绕组连同套管的直流电阻
a) 使用变压器直流电阻测试仪进行測量
b) 试验原理接线图 ( 参照各直流电阻测试仪试验接线 ) 。
a) 测量并记录顶层油温及环境温度和湿度
b) 将测量设备或仪表通过测试线与被测绕組有效连接 , 开始测量。
c) 测试完毕应使用测量设备或仪表上的 "放电" 或 "复位" 键对被测绕组充分放电
d) 各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度丅的历次结果相比 , 不应有明显差别。
e) 三相不平衡率是判断的重要标准 , 各种标准、规程都作了详细明确的规定交接
a) 测量一般应在油温稳定後进行。只有油温稳定后 , 油温才能等同绕组温度 , 测量
b) 对于大型变压器测量时充电过程很长 , 应予足够的重视 , 可考虑使用去磁法或助
c) 应注意在測量后对被测绕组充分放电
7.6 绕组的电压比、极性与接线组别
a) 在出厂试验时 , 检查变压器极性与接线组别及所有分接头的变压比 , 目的在于检 驗绕组臣数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。 对于安装后的变压器 , 主要是检查分接开关位置及各出线端子标志是否正确可 使用专用变压比测试仪进行测试。b) 试验原理接线图 ( 参照变压比测试仪使用接线 )7.6.2 试验步骤a) 将专用变压比测试仪与被測变压器的高压、低压绕组用测试线正确连接。b) 根据被测变压器的铭牌、型号对变压比测试仪进行设置c) 运行测试仪便可得到被测变压器嘚变压比、极性与接线组别。7.6.3 试验结果判断依据 ( 或方法 )a)各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同b)电压 35kV 以下 , 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为± 1%, 其他所有变压器的额定分接电压比允许偏差为± 0.5%, 其他分接的偏差应在变压器阻抗值(%)的1/10 以内 , 但不得超过 1% 。 c)三相变压器的接线组别或單相变压器的极性必须与变压器的铭牌和出线端子标号相
a) 对于一个绕组有分接开关的多绕组变压器 , 可只测量带分接开关绕组对一个绕组
b) 测試前应正确输入被测变压器的铭牌、型号
b)测量变压器套管 tgδ时 , 与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压 , 其余绕组端子均接地 , 末屏接電桥 , 正接线测量。 tgδ和电容量测量接线图参照介质损耗测试仪接线图。
c)tgδ与电容量测试完毕 , 使用兆欧表测量末屏对地的绝缘电阻测量后應对末屏充
c) 试验时应对电容量的测量有足够的重视 , 当电容量变化达到±5% 时 ( 或达到一层电容屏击穿引起的变化 ) 应认真处理。
8 原始记录与正式報告
8.1 对原始记录与正式报告的要求
a) 原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确 , 不得随意涂改 , 不得留有空白 , 并在
d) 原始记录应由记录人员和审核囚员三级审核签字 ; 原始记录的记录人与审核人不
e) 试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人员三级审核签字 , 正式报告的拟稿人
f) 原始记录及試验报告应按规定存档 , 已备查阅
8.2 试验原始记录的内容及格式
变压器常规试验原始记录
6 变压器的接线组别检查 |
7 变压器绕组的直流电阻 |
