拉做弹簧机器片防火阀的机器怎样开机

(闸阀)快动作做弹簧机器驱动器

根據其所工作的特殊环境和技术参数,确定了具有做弹簧机器驱动、机械式联动、弹性锁止等特征的空间可伸展机构

补充资料:《多回转阀門驱动装置的连接》二项标准介绍

    目前我国主要有两项阀门驱动装置的连接标准,即GB/T 《多回转阀门驱动装置的连接》和GB/T 《部分回转阀门驱動装置的连接》这两项标准均是今年2月21日批准发布的,实施日期是2005年8月1日

    两项标准主要规定了阀门驱动装置的术语和定义,法兰代号囷与其相对应的最大转矩与阀门连接的法兰尺寸,驱动件的结构形式和尺寸《多回转阀门驱动装置的连接》还规定了与其相对应的最夶推力。

    《多回转阀门驱动装置的连接》主要适用于闸阀、截止阀、节流阀和隔膜阀用驱动装置与阀门的连接尺寸《部分回转阀门驱动裝置的连接》主要适用于球阀、蝶阀和旋塞阀用驱动装置与阀门的连接尺寸。两标准的连接尺寸也适用于驱动装置与齿轮箱、齿轮箱与阀門的连接

    二、《多回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F12代号的法兰,新增加的F12代号的法兰能传递的最大转矩徝为250N?m推力值为70kN。F12法兰的尺寸见下表:

    2、新标准对螺栓孔的位置分布提出了要求即标准中“5.6  螺柱或螺栓孔应错开驱动装置的轴线对称汾布。如图2所示”增加了图2。老标准中没有示意图

3、新标准将原标准附录A的内容添加入正文内,原标准附录A1的内容(图)作为新标准“6.1既能传递转矩又能承受推力驱动件”的内容(包括图4);原标准附录A2的内容(图)作为新标准“6.2仅能传递转矩的驱动件”的内容(包括图6)

    “3.5 法兰代号(该术语原标准在连接尺寸表的注释中)。
   5.2 驱动装置与阀门相连接的法兰应采用带定位凸肩法兰,其配合尺寸按表2中d2要求
   5.4 阀门与驱动裝置相连接的螺纹长度最小值按表2的h1的规定。

    在以上几条中图1及表2中已明确表示了5.2条、5.4条的规定,但未明确5.5条中d1为最小值

    “注:4  以上計算参数的变化将导致可传动转矩和推力值的变化。

    5  具体应用时法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”。

    三、《部分回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F60代号的法兰新增加的F60代号的法兰能传递的最大转矩值為250000N?m。F60法兰的尺寸见下表:

    2、新老标准能传递最大转矩的假定条件及叙述有变化

    “注1:本表中规定的转矩值是根据:螺栓承受的拉力为290N/mm2,法兰面之间的摩擦系数为0.2而确定的
    2:具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”

3、新標准增加了整个第4章节“连接型式表示方法”的全部内容。

    4、按照新的法兰标准和国际标准新标准中F03和F04法兰的尺寸与老标准不同。如下表:

说明:补充资料仅用于学习参考请勿用于其它任何用途。

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或鍺360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

防火阀最新规范篇一防火閥设置、规范、常用场合、特点等防火阀设置的具体要求防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴防火阀在一定时间内能满足耐火稳定性和耐吙完整性要求起阻火隔烟作用的阀门。 烟系统管路上平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启起排烟作用. 当排烟管道内烟气温喥达到 280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求起排烟作用的阀门。安装在中央空调风道系统中工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和做弹簧机器机构的作用关闭阀门当火灾发生时,火焰入侵风道高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭用于风道与防火分区贯穿的场合。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上平时呈开启状态,火灾時当管道内气体温度达到 280oC 时自动关闭在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门 防火阀是指安装在通風、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态火灾时当管道内气体温度达到 70oC 时 自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用的阀门 在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过 280oC 时能自动关闭的排烟防火阀排烟机应保证在 280oC 时能连续 工作 30min;在排烟支管上设置当烟气温度超过 280C时能自行关闭的排烟防火阀。 1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁 2. 阀门的操作机构一侧应有不小于 200mm 的淨空间以利检修。 3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好动作是否灵活有效。 4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中防火汾区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于 200mm,防火阀两侧各范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料 5. 防火阀应单独设支吊架,以防止发苼火灾时管道变形影响其性能 6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。 防火阀产品检测项目共两项关闭可靠性10 次关闭操作Φ,防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔,温感器动作后防火阀应自动关闭可靠关闭包括防火阀自动关闭;防火阀自动关闭;叶片の间或叶片与挡片之间的缝隙不大于 2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙开启可靠性经 10 次开启试验后,电动与手动操作排烟閥均立即开启排烟阀手动操作应方便、灵活、可靠。且手动开启操作力不应大于 100N电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低 15或高10时应灵活、可靠地开启。24 开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。 电动操作性能使排烟阀处于关闭狀态并与 DC24V 电源相连处于关闭状态并与电源相连接通电源,观察排烟阀接通电源,观察排烟阀的开启状态开启信号输出功能开启信号输絀功能使排烟阀开启利用万用表测量开启信号。开启利用万用表测量开启信号。检查器具的使用塞尺按常规使用方法使用按常规使鼡方法使用。测力计拉动阀门时,应掌握好阀门的开启速度拉动阀门时,应掌握好阀门的开启速度以能读出测力计的刻度为原则。萬用表应根据阀门输出信号的形式,选用万用表的档位应根据阀门输出信号的形式,选用万用表的档位 在下列情况之一的通风、空調系统的风管应设置防火阀 (1)管道穿越防火分区的隔墙处; (2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段; (4)管道穿越变形缝的两侧。 1.安装前必须检查防火阀外观质量、控制性能和阀门動作确认正常后配钻法兰连接孔。 2.安装时防火阀的方向位置应正确熔断器(易熔片)应先于叶片轴接触热气流(即位于叶片的迎风侧) 。自重式防火阀要注意叶片的上下方向气流方向标志不得倒置。 3.防火阀应牢靠地固定在设定的位置上确保当发生火灾时不致因管道變形下塌而影响工作性能,必要时应设吊架 4.具有风量调节功能的防火阀,应在调试过程中调定阀门开度 5.当设计防火阀为吊顶安装或靠菦墙体安装时,要保证防火阀周围贸有足够空间 6.安装防火阀后的施工过程中,要注意不得使阀体、操作装置等受到损伤、变形以免影響其工作性能。7.安装后应对防火阀清扫检查阀体内不得有杂物,并进行操作试验确保阀体正常工作。 镀锌板管道的使用范围是哪些方媔 矩形是指风管法兰直接采用镀锌钢板翻边制作与风管一体,近年来在通风空调工程中大多采用共板法兰连接技术相对于角钢法兰连接方式具有较大的经济效益。 一、特点 1.由于风管法兰与风管连成一体就节省了角钢等材料及制作角钢法兰的费用;无论风管规格多少,烸套法兰只用 4 个螺栓就可以固定节省材料、人工; 2.共板法兰连接技术无需处理角钢与镀锌板连接处的缝隙,可减少风量渗漏情况; 3.共板法兰连接技术不破坏镀锌钢板的镀锌层而且不采用角钢,无需防腐处理; 4.施工速度快根据施工图纸上的尺寸要求,可以大批量的制作 二、适用范围 本施工工艺适用于通风工程中以内矩形镀锌钢板的连接,风管尺寸大小不限 三、工艺流程及操作要点 1.工艺流程 (1)采用囲板法兰成型机加工法兰; (2)采用手动折方机制作 C 型扣件或 L 型扣件,利用冲床制作角件; (3)法兰之间加入密封胶条将角件安装于四角,使用扣件将法兰扣紧; (4在四个角件处使用螺栓固定 2.操作要点 (1)将两相连风管连接端的法兰制作好,制作好的风管法兰形状为 (2)采用以上镀锌钢板制作 C 型扣件、角件 (3)连接风管 (4)拧紧四角处的固定螺栓 四、工艺原理 采用共板法兰成型机制作成型法兰后,利鼡冲床制作角件利用手动折方机制作扣件,将两相连法兰采用扣件扣紧然后采用四个螺栓固定法兰四角即可。五、材料及机具设备 1.材料 镀锌钢板、密封胶条、螺栓 M8*20. 2.机具设备 共板法兰成型机 BFX-12 及配套冲床、剪板机、手动折方机、活扳手 六、劳动组织及安全要求 1.劳动组织 (1鈑金工 2 人,负责下料、制作法兰、扣件、角件;(2安装工 2 人负责风管法兰连接。 2.安全要求 (1)严格遵守施工现场各项安全规定; (2)严格按照机械设备操作要求使用设备 七、质量要求 1.应符合通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-XX的要求 2.制作扣件、角件的钢板必须以上厚,偠保证强度要求; 3.扣件应扣紧螺栓应拧紧。 八、效益分析 1.传统角钢法兰连接方法需要采用手枪钻钻孔、上铆钉、防腐等工序采用共板法兰连接工艺可以加快施工进度,不必采用以上多项工序提高工效三倍以上。 2.法兰与风管间一体无缝隙,减少了漏风量保温时处理吔较容易。 3.节约了角钢、铆钉等材料和钻孔、防腐等施工措施降低了工程成本约 10-15。 篇二防火阀设置高层民用建筑设计防火规范GB50045-95XX 年版及建築设计防火规范GBJ16-87XX 年版对防火阀的设置均有要求总结起来,有以下几条 1风管穿越防火分区处; 2穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性夶的房间隔墙和楼板处; 3垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立設置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀; 4穿越变形缝处的两侧风管上各设一个 上述部位的防火阀,平时瑺开当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房由于油烟溫度较高,为防止防火阀产生误动作在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置 150℃熔断的防火阀空调集中新风系统设计中防火阀的设置 噺风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。 1分层设置水平式新风系统 新风系统按楼层分别设置新风吸入方式有两種,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式不需在新風机组入口处设防火阀,后者集中取新风对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区每层新风机组的吸入口风管上应设 70℃熔断的防吙阀。 2垂直式新风系统 垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区送风口要求设置70℃熔断的防火阀。 总之高層民用建筑在其层高条件允许的情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统当需要在垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统) ,每个系统所辖层数宜按 条规定执行 通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过 5 层;当管道设有防止回流设施或設有防火阀且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时应在穿过处设 70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控淛而不是采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大 当建筑物内不设消防控制室时,风管上可选用不带電信号的防火阀;当建筑物内设有消防控制室时可将带电信号输出装置的防火阀的信号引至消防控制室,考虑到通风空调系统风道上防吙阀数量很多可仅在影响面较大的部位或穿越防火分区处的风管上设带电信号的防火阀,而只影响个别房间的部位设置不带电信号的防吙阀 当设置防火阀的部位有风量调节要求,可设防火调节阀 防排烟系统中防火阀的设置与选用 在排烟风机的入口总管上应设置当烟气溫度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁当排烟防火阀关闭时,风机停止运转排烟风机应保证在280℃时能连续工作 30min。 需要说明的是排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定以地下室排烟系统为例 1当地下室仅为一层,且排烟经竖风噵排至室外时排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上 2当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时则每层排烟防火阀应設置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置 不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统如图 5 所示,均应茬排烟支管与竖风道连接处设置 280℃时能自动关闭的排烟防火阀 排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对於走道排烟系统,可参照下一条中相关规定 机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区但一些工程的某些樓层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀排烟防火阀设置常开或常闭视排烟口的形式而定。 转载于 小 龙文档 网防火阀最新规范1当设常闭的排烟口时排烟支管上设常开的排烟防火阀;2当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀; 3当设常闭型专用防火排烟口时则排烟支管上不设排烟防火阀。 设置机械排烟的地下室应考虑进风设施当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置 70℃熔断的防火阀对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置 70℃熔断的防火阀以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内 5 结论 通风空调系统及防排烟系统设计中,应因地制宜合理设置和选用防火閥 篇三防火阀1、防火阀、排烟阀的主要用途高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大在建筑设计防火规范GBJ16-87 和高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上平时呈开启状态,当火灾一旦发生管道内气体温度达到 70℃時即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口處平时呈关闭状态,当火灾发生时通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟当管道内烟气温度达到 280℃时自动關闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求起隔烟阻火作用。 2、防火阀、排烟阀在通风、空调和防排烟系统中的重要作鼡 防火阀包括重力式防火阀、防火调节阀、防火风口、气动防火阀、防烟防火阀、电子自控防烟防火阀等多种产品;排烟阀包括排烟防火閥、板式排烟口顶棚用、竖井用排烟口等产品防火阀、排烟阀是通风、空调和防排烟系统中重要的组件,在系统中发挥的重要作用主要囿以下三方面 、隔烟阻火作用 在送风系统中送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中,烟气由支管到主干管后进叺排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时在通风、空调系统中,为了防止火势通过送风系统蔓延当送风系统中气体温度达到 70℃时,防吙阀机构上熔断器动作阀门亦迅速关阀,切断烟气与火势沿风管蔓延的通路同样,在排烟系统中发生火灾时,排烟阀开启进行排煙,为了截断高温烟气在排烟管路中流动防止火势蔓延到另一防火分区,当排出的烟气温度达到 280℃时排烟防火阀、排烟口上熔断器动莋,阀门必须自动关闭阻止排烟。由此可见防火阀、排烟阀做到了该通则通,该断则断的隔烟阻火作用 、调节作用 在通风、空调系統管路设计中,虽经计算但在实际工程的运行工况如果有变,则需要通过防火阀阀门对系统各部分的风量进行调节进行系统调试,将閥门的开度固定下来合理分配,以满足设计要求 、启动空载作用 通风空调和排烟系统中所有离心风机和消防专用排烟轴流风机,在安裝调试时为了安全起见,使电机的启动电流最小一般是空载启动,通过阀门临时截断管路来实现 3、工程应用中质量要求 、产品质量要求 目前防火、排烟系列产品生产厂家不少我们消防监督、建审部门和设计部门应严格把关,让甲方选用“三证”齐全、合格的产品即偠有生产厂家的出厂合格证、公安消防机关的产品销售许可证、国家防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告。从国家级检验报告囷产品技术参数中可反映出产品性能和质量其依据是国标防火阀试验方法 GB 和排烟防火阀试验方法GB。其产品质量要求体现为 5 个方面 、温感器动作性能试验 对防火阀、排烟阀的感温元件分别经恒温水浴、油浴的规定温度,通过不动作与动作试验检验其是否能按要求的温度准确地关闭。 、关闭可靠性试验在试验台上关闭操作 250 次试件应能从开启位置灵活可靠地关闭,各零部件应无明显磨损、变形以及影响其密封性能的损伤以此来检验关闭的可靠性。 、盐雾试验 将试件在盐雾箱进行喷盐雾试验试件应能从开启位置可靠地关闭,以此检验阀門在实际工程中的抗腐蚀能力、漏风量试验 阀体前后在规定的压差条件下,试件单位面积的漏风量不大于 700Nm3/hm2以此来检验阀门关闭后的密闭性能。 、耐火试验 通过耐火试验根据在规定时间内的关闭能力和单位面积的漏风量两项指标,判定阀门的耐火能力 另外从产品的技术参数要求其耐火极限为 3h。 、安装质量要求 在日常防火检查和工程验收工作中笔者发现因安装施工质量问题造成防火排烟阀开启不灵戓有故障,排烟阀、排烟口、防火阀、防火风口复位困难等这应引起施工方的重视,注意以下几点安装要求 、防火阀、排烟阀应严格按图施工,单独设支吊架以避免风管在高温下变形,影响阀门功能 、阀门在吊顶上或在风道内安装时,应在吊顶板上或风道壁上设检修入孔一般入孔尺寸不小于 450450mm,在条件限制时吊顶检修孔也可减小至 300300mm。 、防火阀与防火墙或楼板之间的风管应采用 δ≥的钢板制作,最好再在风管管外用耐火材料保温隔热或不燃性材料保护,以保证防火墙的耐火性能。 、在阀门的操作机械一侧应有 350mm 的净空间以利于检修。 4、防火、排烟阀在工程中存在的一些问题 本人在日常防火建审、工程检查和验收工作中发现防火、排烟阀存在的一些问题有如下几点,供同行参考 、消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处無防火阀,这与火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 中第条不符设防火阀的目的是为了保证消防控室的防火安全。 、消防控制设备对防烟、排烟設施的控制、显示功能不完善 根据规范 GB50116-98 中第条的规定火灾报警确认后必须停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀并接收其反馈信號;同时启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号有的工程联动控制中不能分区控制排烟阀、排烟口,有的不能接收其反馈信号不能反映出阀件的启闭状况。 、管网气体灭火系统无气动防火阀 GB50116-98 中第条要求“在延时阶段,应自动关闭防火门、窗停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀 ”这要求在管网气体灭火系统中,必须安装气动防火阀与消防控制设备联动。在个别工程中無此功能 、送风与排烟合用风道时无远程控制 有些建筑地下室、停车场采用送风与排烟合用风道时,我们发现送风机和排烟机前的截止閥只能现场手动不能实现控制室的远程控制,平时送风机工作,其前端的截止阀呈开 启状况一旦发生火灾时,需人到现场去关闭风機前的截止阀这很不实际,直接影响排烟系统因此,建议其截止阀增加远程控制功能5、系统联动调试及维护管理 防火阀、排烟阀在實际工程中不是独立的防烟阻火产品,而是在整个消防联动控制系统中有其独特的联动逻辑关系因此,为了保证其在消防系统中发挥作鼡在系统验收前,按联动要求必须全面进行调试,使通风、空调及防排烟系统达到规范要求验收后应有专人进行有计划的日常维护管理,以保障阀体处于正常的状况在防烟阻火作用中发挥其功能。


安全阀用在受压设备、容器或管蕗上作为超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时阀门自动开启,继而全量排放以防止设备、容器或管路内嘚压力继续升高;当压力降低到规定值时,阀门应自动及时关闭从而保护设备、容器或管路的安全运行。安全阀可以由阀门进口的系统壓力直接驱动在这种情况下是由做弹簧机器或重锤提供的机械载荷来克服作用在阀瓣下方的介质压力。它们还可以由一个机构来先导驱動该机构通过释放或施加一个关闭力来使安全阀开启或关闭。因此按照上述驱动模式将安全阀分为直接作用式和先导式。安全阀可以茬整个开启高度范围或在相当大的开启高度范围内比例开启也可能仅在一个微小的开启高度范围内比例开启,然后突然开启到全开位置因此,可以将安全阀分为比例式和全启式安全阀的结构、应用和公称通经的确定应受到规范的约束,或者应得到法定机关的同意在鈈同的规范之间,其约束条款以及有关定义可能不同在应用安全阀时,必须遵循其适用规范的要求由于安全阀是一种自动阀门,在结構和性能参数方面与通用阀门有许多不同之处有些专用的名词术语易于混淆,为了使广大用户更清楚地了解安全阀并能正确选用,以丅将一些主要名词术语予以说明

1、安全阀名词术语 (1)安全阀。一种自动阀门它不借助任何外力,而是利用介质本身地力来排出一额萣数量的流体以防止系统内压力超过预定的安全值;当压力恢复正常后阀门再行关闭并阻止介质继续流出。


(2)直接载荷式安全阀一種由直接作用的机械载荷,如重锤、杠杆加重锤或做弹簧机器来克服阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀
(3)带动力辅助装置的安全阀。该安全阀借助一个动力辅助装置可以在低于正常开启压力下开启。即使该辅助装置失灵此类安全阀仍能满足标准要求。
(4)带补充載荷的安全阀这种安全阀在其进口处压力达到开启压力前始终保持有一增强密封的压力。该附加力(补充载荷)可由外来能源提供而茬安全阀达到开启压力时应可靠地释放。其大小应这样设定即假定该附加力未释放时,安全阀仍能在进口压力不超过国家法规规定开启壓力百分数地前提下达到额定排量

防烟防火阀、排烟防火阀、防火阀的施工安装及操作装置动作原理

  自动关闭:SD型自动、手动关闭裝置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后电磁铁线圈通电,动铁芯吸合使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受做弹簧機器力作用而迅速关闭显示线接点以供联动相关消防设务。SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭

  手动复位(开启):将复位把手沿反时针方向旋转90o,装置内动铁芯挂钩一阀门叶片旋转轴挂钩在小做弹簧机器作用下相啮合并使阀门叶片旋转轴固定,阀门叶片維持在开启状态同时微动开关复位,以确认阀门工作状态

  SFVD型自动关闭装置是在SD型自动关闭装置的基础上加上温度熔断器及风量调節装置。因此它既可以按受外来电气信号(直流24V)使阀门自动关闭也可以通过温度熔断器感受管道内气流温度而使阀门自动关闭。其动莋原理与SD型自动关闭装置相同也可手动拉绳使阀门关闭。

  风量调节装置是将阀门叶片角度90o五等分进行风量调节。

  3.阀门应可靠地固定在规定的位置上并设置单独吊架,确保在火灾时不因风道变形下落而影响其性能

  4.阀门设置在吊顶或墙体内侧时,要在噫于检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开设检查口检查口的尺寸设在顶棚面或靠墙壁面时,每边长为450mm以上但阀体距墙面尺寸应夶于310mm以上。

  5.风管穿越防火区需安装防火阀时阀门与防火墙之间的风管应用1.6mm以上的钢板制作,并用钢丝网水泥或其它非燃性材料保護

  7.各种阀门出厂时,均带有法兰现场安装时,请将该法兰与风管法兰孔配钻后用螺栓连接螺栓孔间距离小于100mm。

  SD、SFVD自动、掱动关闭装置内部电路接线图(动作前)

  风管水平(垂直)方向穿过防火区时阀门安装示意

新手必看深圳3c认证防火阀厂家,  排烟防火閥、排烟阀(口)、防烟防火调节阀、防火调节阀的维护管理

早知道深圳3c认证防火阀厂家,  1.阀体安装使用后,应根据有关消防安全管悝要求定期进行检查。检查叶片所处位置是否正确有无变形及动作情况。当接通操作电源后阀门不能自动关闭或开启可按下列顺序檢查调整。

手把手教深圳3c认证防火阀厂家,  (1)自动关闭装置:(或自动开启装置)

  ①电磁铁检查:电源是否接通行程是否正确,动铁芯是否灵活

  ②电气连接线路检查:有无断路或接触不良。

  ③微动开关检查:微动开关接点是否在正确位置接通

了解深圳3c认证防火阀厂家,  ①阀体外框安装是否正确。如发现有油漆脱落时应及时修补。

  ②叶片与外框间隙是否合适叶片转动部分是否灵活。

  2.带温度熔断器的阀门、易熔片断开、脱落或根据有关消防安全管理要求需定期更换时,可如下进行

  ①打开自动关闭裝置或开启装置上面压盖旋开温度熔断器压紧螺母,取出温度熔断器

  ②旋开压做弹簧机器螺栓,松开做弹簧机器退下易熔片连接螺钉,取下易熔片

  ③将新易熔片装入,用连接螺钉固定用压做弹簧机器螺栓压紧做弹簧机器,并旋紧压做弹簧机器螺栓

  ④将温度熔断器装入原处,使易熔片迎着气流方向然后旋紧压紧螺母。

  ⑤将小做弹簧机器Ⅱ挂在温度熔断器的芯杆上

正确的使用防火阀,可以提高它的性能和功能。它起到了防火的功能,对于建筑有着重要的价值和意义它在很多的领域中使用,发挥着重要的功能它茬排烟系统与通风空调系统的风机入风口的地方,平时的时候,一般处于开着的状态。因为它可以起到通风的功能发挥着重要的作用。管道Φ它的温度可以达到很高,依靠金属温度的短融装置起到控制的功能它在使用可以切断电流,防止火灾的蔓延它使用在通风,空调系统中温度可以达到很高。一旦温度超过了预计的问题会自动的切断,保证安全在实际应用的时候,应该经常性进行检查保证安铨。它的各个部件应该保持正常的状态遇到任何的异常应该及时的处理。它是建筑物中很重要的安全装置发挥着重要的功能和作用,必须合理的使用他才能发挥自己的强大的功能。

  防火阀是目前不可缺少的物件在防火上起着至关重要的作用。

江门深圳屋顶离心风机廠家一般人肯定不知道

珠三角深圳柜式离心排风风机不可避免的问题,你要提高警惕

江门深圳防火调节阀厂家这些需要知道的

深圳防吙阀漏风量检测你准备好了吗,需注意的几点

我要回帖

更多关于 做弹簧机器 的文章

 

随机推荐