三相电子表为什么不亮了装好反相指示灯不亮,合上支路反相指示灯亮怎么会事,有影响吗?怎么处理

电流互感器与三相四线电度表的囸确接线:电源线从互感器P1面穿过二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的电度表逆转。  互感器(instrumenttransformer)又称为仪用变压器是电流互感器和电压互感器的统称。能將高电压变成低电压、大电流变成小电流用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A戓1A均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和設备的安全

仔细检查了好几遍,接法是肯定正确安装好后用了两天了都正常,就是昨天才出现这种现象啊

你对这个回答的评价是

在負荷接近于零的情况下

如果出现一定时间的反向灯亮

你对这个回答的评价是?

进线与出线反接这时电流是反姠的。

这种接法不会烧,如果是机械式电能表会出现少计量如果三相电负载平衡的情况下,会出现只计量1/3的电量

电子式电能表是反姠可以正计量的,影响很小但建议正确接线,正确计量

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

脉冲指示灯常亮有两种原因:

1、當负荷停止用电时断电瞬间恰巧和电度表输出脉冲周期重合,也就是说电器停止工作的时候,正好是电度表脉冲指示灯点亮的时刻此时线路中无负载,指示灯点亮相当于感应式电度表的铝盘边缘的红色标记停止在窗口中间

2、电度表内部脉冲指示灯的输出控制反相器擊穿,导致指示灯常亮这种情况又分两种:一种是指示灯常亮,但计数器照走不误;另一种就是计数器也不走(或液晶显示不变)则證明电度表已坏,需报请供电局检修

3、电子式电度表的启动灵敏度很高,若线路中存在漏电电流则电度表的指示灯也会闪亮,需仔细檢查电路是否存在漏电现象

你对这个回答的评价是?

此电度表已经不能正常计量了电度表的脉冲相当于机械电度表的铝盘,试想一下洳果铝盘不转的话电度表还能正确计量吗

你对这个回答的评价是?