三相双电源转换开关怎么接线三相电动机如何接线

  • 三相双电源转换开关怎么接线自動转换开关三相双电源转换开关怎么接线切换开关转换器100A4P斯沃隔离型三相

  • CNTD昌得CBSP-330三相电动机电源启动塑料按钮押压扣开关外380v

  • 包邮3P 63A 三相双电源轉换开关怎么接线转换切换开关 三相三线双投倒顺闸刀开关 380V

  • 闸刀开关3相63A电源电刀闸三相负荷开关电闸刀380V63A绿色2个包邮

  • 三相闸刀开关100A开启式负荷开关刀闸电源闸刀瓷底380V三相电包邮

  • 4P 63A双投双向倒顺闸刀开关 三相双电源转换开关怎么接线转换切换隔离三相四线电刀闸

  • 4P 160A双投双向倒顺闸刀開关 三相双电源转换开关怎么接线转换切换隔离三相四线电刀闸

  • 4P 225A双投双向倒顺闸刀开关 三相双电源转换开关怎么接线转换切换隔离三相四線电刀闸

  • 4P 100A双投双向倒顺闸刀开关 三相双电源转换开关怎么接线转换切换隔离三相四线电刀闸

  • 双投双向闸刀开关3P 63A 倒顺开关 三相电刀闸三相双電源转换开关怎么接线转换切换开关

  • 4P 100A双投双向倒顺闸刀开关 三相双电源转换开关怎么接线转换切换隔离三相四线电刀闸

  • 双投双向闸刀开关3P 32A 倒顺开关 三相电刀闸三相双电源转换开关怎么接线转换切换开关

  • 双投倒顺刀开关双向刀闸HS11F-200/48 200A三相四线电源切换闸刀

  • 380V工业三相电源防雷器浪涌保护器避雷器40-80KA 4P电涌开关模块

  • 双投倒顺闸刀王开关3P32A三相三线电源切换开关 双向转换刀闸380V

  • 双投双向闸刀开关3P 63A 倒顺开关 三相电刀闸三相双电源转換开关怎么接线转换切换开关

  • ?双投倒顺闸刀王开关4P100A三相四线三相双电源转换开关怎么接线切换双向转换刀闸380V

  • 双投倒顺闸刀王开关4P63A三相四線三相双电源转换开关怎么接线切换 双向转换刀闸380V

RMQ5Y系列自动转换开关(以下简称转換开关)属于PC级主要适用于交流50Hz,
额定工作电压400V及以下额定电流至630A 及以下的三相四线双路供电电源(常用电源和
备用电源或发电机电源)Φ。该系列产品打破常规的分体式自动转换开关的设计理念将
智能控制器和自动转换开关经过优化结合成一体。一旦出现电压故障或者其他故障转
换开关可进行两路电源之间的自动切换。作为新一代产品我公司从用户的角度出发,
将为用户提供更安全、更可靠、更全媔的电源配备解决方案

· 采用一体化设计,整合智能模块均采用MCU设计,具有更强抗干扰能力
· 用户只需按接线示意图接入主回路开關便可正常工作,无需繁琐接线
便于用户安装的出线方式
· 常备异侧:常用电源在一侧备用电源与负载在另一侧
· 手动控制为开关正面媔板操作,便于紧急情况使用
· 具有远程控制、手动控制、自动控制、通信控制(仅EH型)四种控制模式便于实现
多种情况下的消防、远程控淛功能
更适合用户的壳架设计尺寸
· 开关极间距和母排设计靠拢塑壳断路器,便于成套柜客户设计和使用
· 外形尺寸进行调整更节省实際安装和使用空间

更便于用户的智能控制器
EA智能控制器(拨码型)
· 采用MCU设计、具有三相电压的缺相、欠压、过压等多种保护
· 操作简单、快捷、直观,适用于一般用电场合的使用
EH智能控制器(液晶型)
· 采用多MCU设计、可分离显示模块至开关柜面板便于面板操作
· 具有非常齐全的參数设置、满足各种用电场合的使用
· 采用液晶屏显示、显示信息量更多
· 具有软件密码用户锁定功能,可防止非专业人员的误操作
· 具備强大的通信功能可实现与Modbus—RTU网络的对接控制

ZHQ1Z-63三相双电源转换开关怎么接线自動转换开关

ZHQ1系列智能三相双电源转换开关怎么接线自动转换开关(以下简称切换装置)是本公司采用最新技术开发的新产品, 适用于直流/茭流50/60Hz, 额定工作电压DC220V/AC400V, 额定电流从16~63A的三相双电源转换开关怎么接线供电系统。在常用电源发生故障时切换装置可以实现与备用电源或发电机嘚自动切换,以保证供电的可靠性和安全性也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性切换。产品具有过载、欠压、短路、断相保護功能特别适用于消防、机场、电视台、医院、商场、银行、化工、冶金、高层建筑和军事设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。

用自动或手动操作方式来完成常用电源与备用电源之间的转换该切换开关主要用于医院,商店银行,化工冶金,高层建筑军事设施等不允许断电的重要场合事故照明切换。
   ZHQ1系列自动电源转换开关主要由电源转换执行断路器(包括常用电源执行斷路器QN和备用电源执行断路器QR各一台)自动控制盒,电动操作机构等部分组成断路器QN和QR均保持原有的过流保护和断路保护功能,可同時作为通断及保护主电路之用。
   接线时常用电源N应拉入常用电源执行断路器QN,备用电源R应接入备用电源执行断路器QR当QN和QR为四极断路器时,接线方式按接线图其中QN和QR的1,35为三相进线端,24,6为三相出线端7为零线进线端,8为零线出线端若选用断路器为三极断路器,则必须将常用电源(N)的零线NN和备用电源(R)的零线NR同时接到三极专用接线零端子上
   三相双电源转换开关怎么接线转换开关自动控制器的工作电源取自断路器QN和QR的进线端和零线,若选用断路器为三极断路器时必须要接两路来的零线NN和NR,该三极专用接线零端子在两台断蕗器中间在自动电源换形状安装,接线过程中切不要把原接在进线端的本机控制线甩掉,碰断或短路
   无论常用操作电源和备用电源有无电压,均可采用手动操作方式手动操作时,应将手动一自动按钮置于手动位置当推动手顺时针旋转至终端时,备用电源执行断蕗器QR分闸常用电源执行断路器QN合闸;当推动手柄逆时针旋转至终端时,备用电源执行断路器QR合闸常用电源执行断路器QN分闸
   面板中,电源指示灯(黄)指示自动控制盒工作电源若该灯不亮,说明自动控制盒工作电源有故障不能操作开关。待修复正常后将手动一自动按钮置于自动位置状态,如果常用电源供电正常切换开关将自动投入常用电源执行断路器QN合闸状态,面板中R电源指示灯(绿)亮
   换開关面板设有两只1A熔断器和一只三节接线端子,熔断器作为自动控制盒短路保护接线端子则为指示信号灯接至控制面板提供有源电源,其电压为交流220V电流为150Ma,其中2为常用电源信号灯电源,3为备用电源信号灯电源

■IEC:版)《低压开关设备和控制设备第六部分自动转换开关电器》
■GB2《低压开关设备和控制设备自动转换开关电器》
■ZHATS 自动转换开关特点
    ○常用电源分、备用电源分 ■使用类别:AC33B电动机负载或包含电动機、电阻负载和30%以下白灯负载的混合负载。
■体积小、结构简单、外形美观、具备1A-1250A规格操作方便,使用寿命长、2极、3极、4极开关均可提供
■开关转换驱动采用单电机驱动,结构简单转换可靠平稳、无噪音、冲击力小
■开关带有机电联锁保护,确保自动转换开关可靠工莋互不干涉。
■开关能带负载自动转换紧急时可采用手柄进行手动切换。
    ○控制器保护熔断器分断能力为50KA提高了配电安全。
    ○在手動与自动运行方式间加有联锁保证自动情况下不可手动操作。
    ○执行断路手柄折断、触头粘接或负载故障(过载、短路)时自动转换开关不切换真正实现机电联锁。
    ○MCB型自动转换开关驱动机构擒纵由叉型改为凹型解决了MCB加长手柄断裂、MCB闭合不同步等故障,恢复了MCB速合、速斷的功能有效提高产品机械寿命。

根据设计电路实际需要接好常用电源和备用电源的进出线、零线两台断路器出线端并联、但相序必須一致(见接线图)。如断路器为3极时必须将零线接到转换开关的零线端子上(下图中常用零线与备用零线分别接到2#及4#接线端子上)。1 主回蕗接线图

2 外接电源合闸指示及消防电源接线图

3 转换开关需手动操作时如果是ZHQ1-63型,应先将按钮开关处于手动位置此时可转动手柄进行常鼡或备用的转换,如果ZHQ1-63时按动手动/自动按钮,当手动指示灯亮时方可进行常用或备用的转换。将控制模式处于自动位置转换开关进叺自动状态,而且常用电源优先4 转换开关按接线图接好线路时,正常通电后如果常用电源与备用电源一切正常,常用电源或备用电源的指示灯(红色)电量,转换开关正常工作。

1 产品在安装使用前应进行检查,如果产品受潮应进行干燥方可安装2 产品自发货之日起18个月内淛造商实行三包。三包期内用户应按产品的使用说明书进行安装调试如开关的封印完好,无拆卸却因产品的质量问题不能正常使用,淛造商无偿为用户维修或调换超过保修期,发生的维修或要更换应做有偿处理3 因自然灾害或不可抗拒的情况发生及人为操作不当,致使产品发生问题不能正常使用只能按有偿服务处理。

我要回帖

更多关于 三相双电源转换开关怎么接线 的文章

 

随机推荐