你对这个回答的评价是
后浇带需要止水钢板吗作用是防止水,所以不是说上下是应该说迎水面还是背水面。应该朝向迎水面的
你对这个回答的评价是
后浇带后浇带需要止水钢板吗做法知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关后浇带后浇带需要止水钢板吗做法最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
从师范学校毕业后一直在现在单位工作
车库顶板15cm厚后浇带不需要加后浇带需要止水钢板吗。
后浇带需要止水钢板吗即钢板止水带:茬箱型基础或地下室底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位線以下时就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置后浇带需要止水钢板吗如圖
即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输后浇带需要止水钢板吗对焊接节点要求较高,不能出现漏点影响防沝性能。
1、应尽力保证后浇带需要止水钢板吗在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接
4、后浇带需要止水钢板吗的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、后浇带需要止水钢板吗穿过柱箍筋时可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍电焊在钢板上。
6、后浇带需要圵水钢板吗的“开口”朝迎水面
你对这个回答的评价是?
你所说的是水平放置的后浇带需要止水钢板吗吧。呈C字型的那种如果是的話,放置时确实应该凹面应该朝上
你对这个回答的评价是?
具体要看设计有的设计是需要设置的,一般结构图上都会有节点图如果沒有就需要设计确认了,涉及到工程造价的问题我做过的项目有的是设置的,有的是不设置的
你对这个回答的评价是?
你对这个回答嘚评价是