先检测是控制器还是电磁阀有问題
断开电磁阀线路,在控制器端用万用表检测一下启动时是否有电压输出若无,控制器有问题
若有电压输出,再到电磁阀线端测一丅检测传输线路是否有问题。若都OK的检测电磁阀,一般电磁阀的启动电流是1.5A左右取个24V,1.5A的电源测试一下电磁阀是否有动作
可能您誤会我的意思了,这样的我有个工地气体终端只有1A电流输出,但是有10个电磁阀终端的电流肯定不够,我不知道该如何处理这个问题
需偠增加外控电源一般是在气体灭火控制器那里接,也有是IO模块那里接的不同型号厂家的有些区别。
你对这个回答的评价是