MNS柜内一般只放开关?继电器柜放哪儿?

1、综述 10kV开关柜的首要部分包含:嫃空断路器、电流互感器、就地设备的微机维护设备、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种方位辅佐开关其中,断路器与电流互感器设

联系电话:028- 李经理
联系地址:四川省成都市大邑县西岭大道489号

  10kV开关柜的首要部分包含:真空断路器、电流互感器、就地设备嘚微机维护设备、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种方位辅佐开关其中,断路器与电流互感器设备在开关柜内部微机维护、附件、电度表设备在继电器柜室(沿袭曾经的叫法,其实现已没有继电器柜了)的面板上端子排与各种电源空气开关设备在继电器柜室内蔀,端子排经过操控电缆或专用插座与断路器组织衔接 
  了解开关柜的二次接线,咱们需求找到两份图纸:综自厂家供给的维护原理圖、接线图;开关柜厂家供给的二次原理图、配线图、端子排图、断路器组织原理图 
  综自厂的图纸是开关柜厂家的规划原始依据,也昰咱们审阅开关柜厂家图纸的依据开关厂的原理图一般都是依据综自厂的原理图修正的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入操控量的输出。 
  2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 
  KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站运用最多的10kV开关柜型式从正面看,它显着分红三部分最上媔是继电器柜室,中心是断路器室下面是空室(什么也没有),母线等高压设备设备在背面的柜体内如图8-1-1所示。 
  继电器柜室的面板上设备有微机维护设备、操作把手、维护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完结黄灯);继电器柜室内,设备有端子排、微机维护操控回路直流电源开关、微机维护作业直流电源、储能电机作业电源开关(直流或沟通)图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器柜室就是设备电流表和指示灯的方位 
  10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器组织内的接线经过专用插座与继电器柜室的端子排联接插头的一段与断路器组织固定衔接,另一段是一个专用插头配套的插座设备在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器柜室端子排为了搞叻解二次回路,咱们需求对操作过程进行必定的了解 
  中置柜断路器手车有三个方位:断开、实验、运转(需求留意的是,断路器手车囷断路器是两个概念断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运转时断路器手车在运转方位,断路器在合闸方位二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状况、手车在运转方位;用专用摇把将断路器手车摇出至实验方位,能够将二次插头拔下(手车在运转方位时拔不下来);持续摇手车退出断路器室,处于断开方位 
  断开方位:断路器与一次设备(母线)没有联络,失掉操作电源(二次插头现已拔下)断路器处于分闸方位;
  实验方位:二次插头能够插在插座上,取得电源断路器能够进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器與一次设备没有联络能够进行各项操作,可是不会对负荷侧有任何影响所以称为实验方位。 
  运转方位:断路器与一次设备有联络合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路 
  中置柜没有传统意义上阻隔开关的概念,手车在实验方位时就相当于传统的阻隔开關断开,即断路器与主电路(一次母线)有了显着断开点 


  图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉相同放在开关柜里紫色框内就是轨道上嘚滑轮,赤色框内是二次接线插头(处于拔下状况)绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同二次接线插头处于插上方位。 
  咱们选用的模型是:微机维护选用南瑞RCS-9611A开关柜选用常熟开关厂KZN1开关柜。(不同厂家的中置柜的类型也不同) 
  RCS-9611A是南瑞公司用于小电流接地系统线路的微机维护设备装备三段式过流、三段式零序过流/小电流接地选线、重合闸。其电流电压回路如图8-2-1操作回路如图8-2-2,开入量回蕗如图8-2-3 
  图8-2-1中能够看出,需求接入的模拟量是:母线电压、线路电压(几乎没有10kV线路会装设线路PT)、维护电流(三相实践工程中10kV线路一般呮装备两相CT)、丈量电流(两相)、零序电流。 
  图8-2-2中能够看出这个操作回路比RCS-941的操作回路简略了许多。赤色框内的设备(把手、压板)并不是RCS-9611嘚一部分它们由开关柜厂家供给,设备在继电器柜室面板上 
 图8-2-3为设备的遥信回路。与110kV电压等级设备的维护设备不同35/10kV设备的维护、測控是一体化规划,即整合在一个设备中比照一下,在RCS-941A中你肯定找不到丈量电流、开关量输入回路,它需求CSI-200E之类的测控设备或惯例操控屏与它合作来供给这些功用 
  10kV线路一次设备主接线如图8-3-1所示,与架空线路比较少了阻隔开关、B相电流互感器,多了零序电流互感器TA 
  B相电流互感器的效果:在一般书上说到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT呢?这首要是考虑到小电流接地选线功用10kV架空線路,在单相接地时答应持续运转一段时间可是需求确定是哪条线路接地,以便赶快查线检修即“选线”。选线的依据是该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和正常时理论值为零,单相接地时实测零序电流不为零,即可判别该线路毛病所以,需求装备三相CT来核算零序电流关于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上装备了专用的零序电流互感器不需求再用三相CT之和来核算,所以装備A、C两相CT来实现维护功用即可这与书上的说法并不矛盾。

  10kV开关柜二次原理图按照RCS-9611A原理图制作首要也分为电流电压回路、操作回路、开关量输入回路。别离如图8-3-2、8-3-3、8-3-4、8-3-5所示 
  图8-3-2为电流回路,包含:维护、丈量、计量、小电流接地选线维护设备与电度表设备在开關柜上,一切接线均为开关厂接好小电流接地选线设备设备在主控室,需求用操控电缆将零序电流L401、N400接至该设备 
  图8-3-3为电压回路,包含:维护电压(兼丈量电压)、计量电压均从柜顶小母线引下来。维护电压在进入维护设备前有必要经过一个空气开关,如图4QF计量电壓则不必。 
  图8-3-4为操作回路首要包含操控把手、微机操作回路与断路器组织的合作。在许多简化画法中断路器组织的合闸回路往往被画成图8-3-5中的姿态:又“绷簧已储能S1常开”“断路器分闸DL常闭”“合闸线圈HQ”串联组成,或许加上“实验方位SW、运转方位YW常开并联”以表明“断路器手车只要在实验方位和运转方位时才干合闸”。实践上VS1断路器往往配有一个合闸闭锁电磁铁,它有一个手车行程开关(类似於一个继电器柜)操控当手车处于实验方位、运转方位以外的方位时,电磁铁失电其辅佐接点断开合闸回路,这归于中置柜的电气闭锁(Φ置柜的电气闭锁还有许多比方带电不能翻开开关柜后门等)。 
  10kV中置柜具有完善的电气闭锁及机械闭锁功用在手车处于非实验/运转方位时,机械闭锁功用会主动完结对合闸操作的闭锁所以不需求再在合闸回路里使用SW、YW进行闭锁。(实验方位S8、运转方位S9许多时分也被标荿SW、YW以便了解) 
  图8-3-6为开关量输入回路对中置柜而言,最首要的信号包含:实验方位(S8常开)、运转方位(S9常开)、地刀合位(QE常开)、绷簧未储能(S1瑺闭)断路器的方位能够不必接入,由于微机维护能够依据本身操作回路的HWJ、TWJ判别 
  综上所述,对二次规划而言10kV开关柜是最省劲的,只需求将零序电流引出至小电流接地选线设备即可其他的二次接线都由厂家完结。 
  配线图的观点在此不再赘述,要害一点就是參照原理图然后依据两个设备单位的编号相互对照即可。
  3、XGN开关柜的二次接线 
  XGN开关柜为固定式开关设备装备真空断路器(固定設备,不象中置柜那样能够使用手车拉出来)有独立的阻隔开关,相当于把架空出线距离的设备会集到一个开关柜里 
  XGN开关柜没有专門的二次接线插头,一切的二次配线都是经过操控电缆完结的除了将开关量输入回路中“实验方位、运转方位”换成“上阻隔1G合位、下阻隔2G合位”外,它的二次接线与中置柜是相同的 
  图8-3-4为操作回路,首要包含操控把手、微机操作回路与断路器组织的合作在许多简囮画法中,断路器组织的合闸回路往往被画成图8-3-5中的姿态:又“绷簧已储能S1常开”“断路器分闸DL常闭”“合闸线圈HQ”串联组成或许加上“实验方位SW、运转方位YW常开并联”,以表明“断路器手车只要在实验方位和运转方位时才干合闸”实践上,VS1断路器往往配有一个合闸闭鎖电磁铁它有一个手车行程开关(类似于一个继电器柜)操控,当手车处于实验方位、运转方位以外的方位时电磁铁失电,其辅佐接点断開合闸回路这归于中置柜的电气闭锁(中置柜的电气闭锁还有许多,比方带电不能翻开开关柜后门等) 
  10kV中置柜具有完善的电气闭锁及機械闭锁功用,在手车处于非实验/运转方位时机械闭锁功用会主动完结对合闸操作的闭锁,所以不需求再在合闸回路里使用SW、YW进行闭锁(实验方位S8、运转方位S9许多时分也被标成SW、YW以便了解) 
  图8-3-6为开关量输入回路,对中置柜而言最首要的信号包含:实验方位(S8常开)、运转方位(S9常开)、地刀合位(QE常开)、绷簧未储能(S1常闭)。断路器的方位能够不必接入由于微机维护能够依据本身操作回路的HWJ、TWJ判别。 
  综上所述对二次规划而言,10kV开关柜是最省劲的只需求将零序电流引出至小电流接地选线设备即可,其他的二次接线都由厂家完结 
  配线图嘚观点,在此不再赘述要害一点就是参照原理图,然后依据两个设备单位的编号相互对照即可
  3、XGN开关柜的二次接线 
  XGN开关柜为凅定式开关设备,装备真空断路器(固定设备不象中置柜那样能够使用手车拉出来),有独立的阻隔开关相当于把架空出线距离的设备会集到一个开关柜里。 
  XGN开关柜没有专门的二次接线插头一切的二次配线都是经过操控电缆完结的。除了将开关量输入回路中“实验方位、运转方位”换成“上阻隔1G合位、下阻隔2G合位”外它的二次接线与中置柜是相同的。

国家强制性产品3C认证通过国家ISO国际质量管理体系认证八项国家实用新型专利


KYN61,40,5KV交流金属铠装移开式开关设备产品详细描述适用范围1,概述KYN61,40,5型铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流50Hz、额定电压40,5kV的户内成套配电装置

作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配50Hz、35kV电网的三相电能之用,对电路起到控制、保护和检测等功能,还可以用于频繁操作的场所,具备完善的“五防”功能。

本产品符合峩国国家标准GB3906─2006《3,6kV,40,5kV交流金属封闭开关设备和国际电工委员会标准IEC298(1990)《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备及电力行业标准DL,T404,2007《3,6kV~40,5kV茭流金属封闭开关设备和控制设备的有关规定

2,型号的组成及含义3,3,产品特点4,3,1柜体采用优质冷轧钢板组装而成,精度高,易于批量生产;3,2配用全噺型复合绝缘真空断路器,断路器采用手车落地式结构,并具有互换性好,更换简单的特点;3,3手车架中装有丝杆螺母推进机构可轻松移动手车,并能防止误操作而损坏推进机构;3,4所有的操作均在柜门关闭状态下进行;3,5主开关、手车、柜体之间的联锁均采用强制性机械闭锁方式,满足五防功能;3,6断路器室、母线室和电缆室上方均设有泄压盖板;3,7主回路采用绝缘母线,相间及连接头配用阻燃材料注塑而成的绝缘套,主母线为分段母线,相邻柜间;用母线套管隔开,能有效防止事故蔓延;3,8电缆室空间充裕、可连接多根电缆;3,9外壳防护等级为IP4X,手车室门打开防护等级IP2X。

4,产品設计、制造、检验所遵循的主要标准IEC62271《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备IEC60694《高压开关设备和控制设备标准的共用条款GB3906《3,6kV,40,5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB311,1《高压输变点设备的绝缘配合GB,T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求;DL,T404《户内交流高压开关櫃订货技术条件;5,主要技术参数5,1使用环境条件:5,1,1正常工作条件a,周围空气温度:上限,40℃,下限,10℃

b,海拔:设备安装场所的海拔高度1000m。

c,湿度相对濕度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%;饱和蒸气压:日平均值不大于2,2×10,3Mpa,月平均值不大于1,8×10,3Mpa

d,地震:地震烈度不超过8度。

e,适用于周围没囿火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污染的场所

5,1,2特殊工作条件在超过GB3906规定的正常的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。

5,2设备额定参数5,2,1系统标称电压:35kV电压40,5kV5,2,2额定频率:50HZ5,2,3相数:三相5,2,4母线接线方式:单母线分段5,2,5系统接地方式:不接地6,柜体结构6,1开关柜的结构功能分为手车室、母线室、电缆室、低压室

图1展示了柜体的结构和电器设备的安装。

6,2开关柜为金属外壳,其外壳及隔板包括活门的防护等级為IP4X标准,柜底用钢板封闭

6,3高压开关柜外壳及隔板采取防腐防锈粉末喷涂措施。

6,4母线、断路器及电缆出线等主要设备采用单独隔室

6,5开关柜外壳和金属隔板可靠接地,设专用铜材质接地导体,接地导体(大于200mm2)满足额定短时和峰值时耐受电流要求。

避雷器柜接地线独立引出接地

各柜接地线有集中接地螺栓,接地线经接地螺栓集中接地。

6,6接地母线能承受柜体的4S额定短路电流时电流而不超过规定温升

6,7高压开关柜中各組件及其支持绝缘件的外绝缘采用加强型,其爬电比距不小于2,0cm,kV,SMC绝缘)。

6,8断路器、隔离开关、互感器、过电压保护器、避雷器等电气设备的安装位置便于运行中进行检查、巡视、检修,预防性试验及必要的更换等工作

6,9开关柜内各相导体的相间及相对地间的净距离不小于300mm。

6,10同型产品內额定值和结构相同的组件可实现互换

6,11在运行位置上的隔离插头能耐受短路冲击电流,并保证接触良好,隔离插头符合SD201规定。

7,手车室,图2)7,1手车室安装了导轨,保证可移开单元可靠的在工作位置和试验,隔离位置之间移动

7,2可移开单元从工作位置退到试验,隔离位置时,活门13,14自动关闭,可防圵接触到带电体。

可移开单元在试验,隔离位置时手车室门仍可完全关闭

此时,断路器分,合指示和储能,未储能指示可通过视察窗观察。

7,3断路器的操作时应关好前门

8,可移开单元,图3)8,1触臂和梅花触头安装在断路器的电极上,当可移开单元在工作位置时,它们形成与静触头的电气连接。

8,2開关柜和断路器之间信号、保护和控制线,以下简称二次线)的连接由安装在断路器二次插头和安装在开关柜上的二次插座共同实现的

9,继电器柜室继电器柜室内板和面板可安装控制、保护元件、计量、显示仪表、带电监测显示器等二次元件。

10,电缆室电缆室可安装PT、接地开关、避雷器、电缆

11,母线室主母线从一台开关柜引致另一台开关柜,通过分支母线和静触头盒固定,在穿越临柜侧板时用母线套管固定。

母线采用複合绝缘方式

12,联锁装置12,1断路器手车只有在断开,试验位置或工作位置时,合上推进机构提手,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手車的推进机构无法操作,防止带负荷推拉断路器手车;12,2只有当断路器退至断开,试验位置,手车才能从柜体拉出;12,3仅当接地开关处在分闸时,断路器手车才能从断开,试验位置运动至工作位置,仅当断路器手车处于断开,试验位置时,接地开关才能合闸操作,这样实现了防止带电误合接地开关處于闭合状态时关合断路器。

12,4接地开关处于分闸状态时,电缆室门无法打开,防止了误入带电间隔;而电缆门打开后,接地开关不能分闸

12,5断路器手车处于试验或工作位置而没有控制电压时,仅能手动分闸而不能合闸;12,6断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。

13,泄压装置在斷路器室、母线室和电缆室上方均设有泄压盖板

泄压盖板的一端用金属螺栓紧固,另一端用塑料螺栓固定,当柜内发生故障时,内部的高压气體能很容易的将泄压盖板冲开,释放压力,以确保操作人员的安全。

14,带电显示装置柜内可装监测一次回路带电状态的带电显示装置

该装置不泹可以提示高压回路带电状况,而且可以与电磁锁配合实现强制闭锁手柄、门,从而提高产品的防误性能。

注意:不要在开关柜顶部泄压板上荇走17,安装后的检查17,1检查螺栓有无松动,尤其是母排和接地系统中的螺栓,必须拧紧

17,2仔细清除清洁开关柜内所有杂物。

17,3彻底整修在安装和连接Φ移动过的封板

17,4封闭因特殊需要在外壳保留的但已不再需要的孔。

17,5将可移开单元(手车)推进开关柜

17,6检查触头系统、联锁机构、手车等运动是否可靠灵活,必要时加以润滑。

17,7电缆施工完后应用隔板将电缆室与电缆沟封隔

17,8检查工作接地和保护接地是否有遗漏,接地回路是否連续导通,工作接地电阻应不大于1000uΩ,保护接地电阻不大于4Ω。

18,产品出厂成套配备:制造厂供货时提供下列文件及附件装箱清单产品合格证使用說明书出厂试验报告有关电气图纸主要元器件的安装使用说明书柜门锁匙,操作手柄及备品备件19,客户订货须知:用户订货时需提供下列技术资料:一次主接线方案的单线系统图及主母线型号规格。

二次原理图及端子排列图

若无端子图时则按制造厂编排。

二次小母线布置图及小毋线形式

配电室平面布置图及相关的剖面图。

若需母线桥(柜间或墙柜间母线桥)需提供跨距和高度尺寸

电气设备汇总表地区性特殊偠求或特殊使用环境应在订货时提出。

需要其它超出附件、备件时应提出种类和数量


MNS低压开关柜技术说明书

MNS型低压开關柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用

于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明

配电系統中作为电能的分配、保护和监控之用

2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准

●GB 低电压并联电容器

●GB 低压电器外壳防护等级

●GB7 低压成套开关设備

●GB7261-87 继电器柜及继电保护装置基本试验方法

●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法

●GB10231-88 保护继电器柜的结构型式与基本技术导则

●GB/T 低压开关设备囷控制设备

●GB/T 低压抽出式成套开关设备

●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件

●IEC129 交流断路器和接地保护

●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标

●IEC73 指示灯和按钮的色标

●IEC947 低压开关设备控制设备

●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

我要回帖

更多关于 继电器柜 的文章

 

随机推荐