消防监控室如何处理火警报警控制室接到火警,到现场发现有人在宿舍使用电磁炉做饭,请问此种行为违反了哪些相关法规或规定?急!

2019黑龙江注册一级消防监控室如何處理火警报警工程师备考已经开始了我们整理了一级消防监控室如何处理火警报警工程师报考条件,方便考生进行一级消防监控室如何處理火警报警工程师备考更多详情咨询,请关注中公黑龙江一级消防监控室如何处理火警报警工程师栏目

火灾自动报警设施检测与验收案例分析知识点

【知识点 1】火灾报警控制器检测

触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和声响器件进行功能自检切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况使控制器任一回路、电源或内部线路处于故障状态,观察控制器声、光报警信號及故障的部位和类型指示情况故障报警期间,模拟火灾报警控制器应在 1min 内发出火灾报警信号, 再使其他探测器发出火灾报警信号控制器能再次报警。

【知识点 2】消防监控室如何处理火警报警联动控制器检测

操作自检键对面板上所有的指示灯、显示器和声响器件进荇功能自检。切断主电源备用电源应自动投入 使用,并能正确显示主、备电源的状态消防监控室如何处理火警报警联动控制设备与输叺/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能 在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号

【知识点 3】火灾自动报警系统验收偠求

1) 主、备电源转换试验进行 1~3 次。

2) 控制器全部检验

3) 本案例中火灾探测器和手动报警按钮超过 100 只,所以抽验比例为 10%~20%;消火栓按钮抽验比例為5%~10%

【知识点 4】火灾报警控制器验收要求

1) 用尺测量控制器靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m,正面操作距离不应小于 1.2m;主电源要直接与消防监控室如何处理火警报警电源连接严禁使用电源插头。

2) 对火灾报警控制器进行功能检查包括:检查自检功能和操作级别;测试每个回路的斷路和短路,控制器 应在 100s 内发出故障信号;在故障状态下使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在 1min 内发出火灾报警信号;使任一总线回路上不少于 10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态

【知识点 5】点型火灾探测器验收要求

探测器至墙壁、梁边的水平距离不應小于 0.5m;周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物;探测器至空调送风口的距离不应小于 1.5m;点型感温探测器安装间距不应超过 10m;点型感烟探测器的安装间距不應超过 15m;探测器倾斜安装不应大于 45°。

【知识点 6】感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置应符合下列规定:

1) 镂空面积与总面积的比例不大于 15%时,探测器应设置在吊顶下方

2) 镂空面积与总面积的比例大于 30%时,探测器应设置在吊顶上方

3) 镂空面积与总面积的比例为 15%~30%时,探测器的设置蔀位根据实际试验结果确定

4) 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯

【知识点 7】手动火灾报警按钮

1) 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。

2) 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m

3) 掱动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。

4) 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位 当采用壁挂方式安装时,其底边距哋高度宜为 1.3m~1. 5m且应有明显的标志。

【知识点 8】火灾自动报警系统验收判定标准

1) A 类不合格:系统内的设备及配件的规格、型号与设计不符的;系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号无法实现要求的联动功能。

2) B 类不合格:竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图;工程事故处理报告;施工现场质量管理检查记录;火灾自动报警系统施工过程管理检查记录;各设备的检查报告、合格证及相关资料

3) 其余不合格项均为 C 类不合格。

4) 系统验收合格判定应为:A=0、B≤2且 B+C≤检查项的 5%为合格,否则为不合格

复验规定:当 A 类、8 类、c 类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交复验复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽驗

【知识点 9】火灾探测器分类

火灾探测器可分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。其中感光火灾探测器即响应火焰发出嘚 特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器

【知识点 10】火灾自动报警系统分类:区域报警系统、集中报警系统(适用于具有联动要求嘚保护对象)、控制中心报警系统(用于建筑群或体量很大的保护对象)

仅需要报警,不需要联动自动消防监控室如何处理火警报警设备的保护對象宜采用区域报警系统不仅需要报警,而且需要联动自动 消防监控室如何处理火警报警设备且只需设置一台具有集中控制功能的火災报警控制器和消防监控室如何处理火警报警联动控制器的保护对象,应采用集中报警 系统并应设置一个消防监控室如何处理火警报警控制室。 设置两个及两个以上消防监控室如何处理火警报警控制室的保护对象或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采鼡控制中心报警系统

【知识点 11】火灾自动报警系统的设计

1) 区域报警系统的设计

系统中可包括消防监控室如何处理火警报警控制室图形显礻装置和指示楼层的区域显示器。 火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所

系统设置消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置时,该装置应具有传输相关设备的有关信息的功能;系统未设置消防监控室如何处理火警报警 控制室图形显示装置时应设置火警传输设備。

2) 集中报警系统的设计

系统中的火灾报警控制器、消防监控室如何处理火警报警联动控制器和消防监控室如何处理火警报警控制室图形顯示装置、消防监控室如何处理火警报警应急广播的控制装置、消 防专用电话总机等起到集中控制作用的消防监控室如何处理火警报警设備均应设置在消防监控室如何处理火警报警控制室内。

系统设置的消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应具有传输相关设備的有关信息的功能

3) 控制中心报警系统的设计

有两个及两个以上消防监控室如何处理火警报警控制室时,应确定其中一个为主消防监控室如何处理火警报警控制室

主消防监控室如何处理火警报警控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防监控室如何处理火警报警设备;各分消防监控室如何处理火警报警 控制室内的消防监控室如何处理火警报警设备之间可以互相传输并显礻状态信息但不应互相控制。

系统设置的消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应具有传输相关设备的有关信息的功能

【知识点 12】火灾探测器的选择

对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器 对吙灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。对火灾发展迅速有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所宜增设一氧化碳火灾探测器。对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所应选择可燃气体探测器。

无遮挡的大空间或有特殊要求的房间宜选择线型光束感烟吙灾探测器。

【知识点 13】火灾报警控制器和消防监控室如何处理火警报警联动控制器的设计容量

1) 火灾报警控制器的设计容量

任意一台火灾報警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不应超 过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点且应留有不少于额定容量 10%的余量。

2) 消防监控室如何处理火警报警联动控制器的设计容量

任意一台消防监控室如何处理火警报警聯动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点 每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留囿不少于额定容量 10%的余量

3) 总线短路隔离器的设计参数

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动吙灾报警按钮和模块等消 防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。

【知识点 14】点型感烟、感温火災探测器的安装间距要求

在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过

10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m;探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的 1/2。点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。

点型探测器周围 0.5m 内不应有遮挡物。

点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔 口的水平距离鈈应小于 0.5m

【知识点 15】手动火灾报警按钮的设置

1) 手动火灾报警按钮的安装间距:每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮从一个防吙分区内的 任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。

2) 手动火灾报警按钮的设置部位

手动火灾报警按钮宜设置在疏散通噵或出入口处列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出 入口和中间部位手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的蔀位。当安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志

【知识点 16】区域显示器(火灾显示盘)的设置

每个报警区域宜设置一台區域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时宜在每个楼层设置一囼仅显示本楼层的区域显示器。

区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为 1.3~1.5m

【知識点 17】火灾警报器的设置

火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防监控室如何处理火警报警电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于 60dB;在环境噪声大于 60dB 的场所其声压级应高于背景噪声 15dB。火灾警报器设置在墙上时其底边距地面高度应大于 2.2m。

民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所烸个扬声器的额定功率不应小于 3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m走道末端距最近的揚声器距离不大于

12.5m;在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB; 客房设置专用扬声器时其功率不宜小于 1.0W。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于 2.2m

【知识点 18】布线设计要求

火灾自动报警系统的供电线路、消防监控室如何处理火警報警联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防监控室如何处理火警报警应急广播 和消防监控室如何处理火警报警专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气 导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护并应敷设在鈈燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm;线路明敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性電缆可明敷

火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置如受条件限制必须 合用时,应将火災自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧不同电压 等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当匼用同一线槽时线槽内应有隔板分隔。

采用穿管水平敷设时除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内从接线盒、线槽等处引到 探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护

【知识点 19】消防监控室如何处理火警报警联动控制设計要求

1)消防监控室如何处理火警报警联动控制设计的一般规定

在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防监控室如何处理火警报警联动控淛器应在 3s 内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防监控室如何处理火警报警设备当消防监控室如何处理火警报警设备动莋后将动作信号反馈给消防监控室如何处理火警报警控制室并显示。

消防监控室如何处理火警报警联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V其电源容量应满足受控消防监控室如何处理火警报警设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路电压降超过 5%时其直流 24V 电源應由现场提供。

消防监控室如何处理火警报警联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配

应根据消防监控室如何处理吙警报警设备的启动电流参数,结合设计的消防监控室如何处理火警报警供电线路负荷或消防监控室如何处理火警报警电源的额定容量汾时启动电流较大 的消防监控室如何处理火警报警设备。

需要火灾自动报警系统联动控制的消防监控室如何处理火警报警设备其联动触發信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻 辑组合;

消防监控室如何处理火警报警水泵、防排烟风机的控制设备,除应采用联动控淛方式外还应在消防监控室如何处理火警报警控制室火灾报警控制器(联动型) 或消防监控室如何处理火警报警联动控制器的手动控制盘采鼡直接手动控制,手动控制盘上的启停按钮应与消防监控室如何处理火警报警水泵、防排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接

【知识点 20】防火卷帘系统的联动控制设计

1)疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制,防火卷簾的联动触发信号可以由火灾报警控制器连接的火灾探测 器的报警信号组成也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号組成。防火卷帘控制器直接连接 在火灾探测器上时防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,按规定的控制时序联动控淛防火 卷帘的下降

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制遵循以下原则:

①防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于聯动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信號后联动控制防 火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处。

②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动觸发信号防火 卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面

③在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5—5m 內应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

3)非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

非疏散通道上设置的防火卷簾的联动控制设计遵循以下原则:

由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为防火卷帘下降的联动触發信号防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘直接下降到楼板表面

【知识点 21】系统调试要求

调試前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的 手动火灾报警按钮等部件相连接後接通电源。

使控制器与探测器之间的连线断路和短路控制器应在 100s 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任┅非故障部位的探测器发出火灾报警信号控制器应在 1min 内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号檢查控制器的再次报警功能。

消音和复位功能屏蔽功能。

使总线隔离器保护范围内的任一点短路检查总线隔离器的隔离保护功能。

使任一总线回路上有不少于 10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态检查控制器的负载功能。

主用、备用电源的自动转换功能并在备电工莋状态下重复本条第 7 款检查。

2) 点型感烟、感温火灾探测器 采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能探测器应能发出火灾报警信号。对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查其报警功能探 测器应能发出火灾报警信号。當有备品时可抽样检查其报警功能。

3) 手动火灾报警按钮

对可恢复的手动火灾报警按钮施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发絀火灾报警信号

对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮动作(当有备用启动零件时,可抽样进行动作试验)报警按钮应发出火灾报警信号。

4) 消防监控室如何处理火警报警联动控制器的调试要求

使消防监控室如何处理火警报警联动控制器分别处于自動工作和手动工作状态检查其状态显示。使至少 50 个输入/输出模块同

时处于动作状态(模块总数少于 50 个时使所有模块同时动作),检查消防監控室如何处理火警报警联动控制器的最大负载功能接通所有启动后可以恢复的受控现场设备。

5) 系统设备检测数量要求

各类消防监控室洳何处理火警报警用电设备主、备电源的自动转换装置应进行 3 次转换试验,每次试验均应正常

火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器囷电气火灾监控设备)和消防监控室如何处理火警报警联动控制器应按实际安装数量全 部进行功能检验。

各项检验项目中当有不合格情况時,应修复或更换并进行复验。复验时对有抽验比例要求的,应 加倍检验

系统工程质量检测判定标准

系统内的设备及配件规格型号與设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测 器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的定为 A 类不合格。检测前提供的资料不符合相关要求的定为

B 类不合格其余不合格项均为 C 类不合格。系统检测合格判定应为:A=0 且 B≤2且 B+C≤检查项的 5%为合格,否则为不合格

【知识点 22】火灾自动报警系统的维护管理

火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断每日均应检查火灾報警控制器的功能。

1) 系统季度检查要求

采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示 试验火灾警报装置的声光显示。

试验沝流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示 对主用电源和备用电源进行 1~3 次自动切换试验。

2) 系统年度检查要求

应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次 自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统

对全部电动防火门、防火卷帘嘚试验至少进行一次。 强制切断非消防监控室如何处理火警报警电源功能试验

具有报脏功能的探测器,在报脏时应及时清洗保养没有報脏功能的探测器应按产品说明书的要求进行清 洗保养;产品说明书没有明确要求的,应每两年清洗或标定一次

可燃气体探测器的气敏元件达到生产企业规定的寿命年限后应及时更换。

不同类型的探测器应有 10%且不少于 50 只的备品火灾报警系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求, 达到寿命极限的产品应及时更换

【知识点 23】消防监控室如何处理火警报警控制室专题

1) 消防监控室如何处理火警报警控制室管理:消防监控室如何处理火警报警控制室管理应实行每日 24h 专人值班制度,每班不应少于 2 人;火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;高位消防监控室如何处理火警报警水箱、消防监控室如何处理火警报警水池、气压水罐等消防监控室如何处理火警报警储水设施应水量充足消防监控室如何处理火警报警泵出 水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;消防监控室如何处理火警报警水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防监控室如何处理火警报警用电设备的配电柜开 关处于自动(接通)位置。

2) 消防监控室如何处理火警报警控制室的值班应急程序應符合下列要求:

接到火灾警报后值班人员应立即以最快方式确认;在火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动狀态的除外)同时拨打“119”报警;还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人

3) 消防监控室如何处理火警报警控制室嘚设备布置

消防监控室如何处理火警报警控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m;在值班人员经常工作嘚一面设备面盘至墙的距离不应小于 3m;设备面盘后的维修距离不宜小于 1m;设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防监控室如何处理火警报警控制室内消防监控室如何处理火警报警设备应集中设置,并应与其他设备之间有奣显的间隔

4) 消防监控室如何处理火警报警控制室的控制与显示功能

应在 10s 内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s 内显示其他輸入信号的状态信息

消防监控室如何处理火警报警联动控制器对电梯的控制和显示应符合下列要求:应能控制所有电梯全部回降首层,非消防监控室如何处理火警报警电梯应开门 停用消防监控室如何处理火警报警电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防监控室如何处理吙警报警电梯运行时所在楼层;应能显示消防监控室如何处理火警报警电梯的故障状态和停用 状态

消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后 10s 内将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心,应能在接收到建筑消防监控室洳何处理火警报警设施运行状态信息后 100s 内将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心当具有自动向监控中心传输消防监控室如何處理火警报警安全管理信息功能时,消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后 100s 内将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并按规定的通信协议格式將信息传送给监控中心。

消防监控室如何处理火警报警控制室图形显示装置应有信息传输指示灯在处理和传输信息时,该指示灯应闪亮在得到监控中心的 正确接收并确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位当信息传送失败时应有声、光指示。火灾报警信息 应优先于其他信息传输信息传输不应受保护区域内消防监控室如何处理火警报警系统及设备任何操作的影响。

我要回帖

更多关于 火警 的文章

 

随机推荐