原标题:利普曼高效节能!甘肃7324㎡空气源冷暖+热水工程效果显著
为节省开支、追求收益最大化一些商业综合楼在选择冷暖及热水设备时,往往更注重其节能性
像商业夶厅和宾馆构成的综合大楼要求高效节能的同时,对于舒适性和智能性也有着较高的要求
随着科技的不断发展,集采暖、制冷及热水功能于一体的空气源热泵逐渐被应用于办公楼、宾馆等商用场所智能便捷、节能舒适的运行效果受到广大用户的好评。
甘肃省张掖市三星石化产品公司综合楼为节省费用支出、提高综合收益比,决定应用利普曼空气源进行采暖、制冷及提供生活热水应用以来机组运行效果良好,获得用户的肯定以下是工程详细情况:
该建筑为多层公共建筑,地下室、一层均为商业大厅二~五层均为宾馆客房。总建筑面積为7323.72㎡建筑高度22m,地下室层高为4.8m一层层高为6m,二~五层层高为3.5m(五层局部层高为4.5m)室内外高差0.15m。
(1)外墙:200厚加气混凝土(60mm厚复合酚醛泡沫板保温)传热系数K=0.33(限值0.35);
(2)外窗:断桥铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型),传热系数K=2.00(限值≤2.9);
冬季采暖以原有地板辐射采暖為主、风盘为辅;夏季制冷末端采用卧式暗装风机盘管要求满足冷暖的同时,为宾馆客房每天提供12吨45℃热水需求
通过查阅《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736—2012得到甘肃省张掖市的夏季和冬季室外设计参数,见下表:
夏季室内设计温度:24~28℃;
冬季室内设计温度:门厅、客房18℃;卫生间、走廊16℃
三、冷暖负荷及机组选型
根据建筑目标及绿色指标设计说明可知,该工程采暖热负荷指标为45w/㎡考虑建筑施工工艺及各建筑材料的性能差异,本方案选取计算值略高于设计值:
本建筑物(7323.72㎡)的设计采暖热负荷为366kw单位面积热指标为50W/㎡;設计制冷冷负荷为732kw,单位面积冷指标为100W/㎡
综合考虑空调负荷、一次性投资、运行经济性、运营管理及建筑物整体美观和谐等诸多因素,冷暖方面配备8台30匹利普曼商用超低温空气源水地暖中央空调机组;热水方面配备2台10匹利普曼商用超低温空气源水循环热水机组
运行以来利普曼空气源发挥出色,冬夏季室内温度及四季热水需求均充分满足
张掖属大陆性气候,气候特点是干燥利普曼空气源为水循环系统,无论是冬季采暖还是夏季制冷室内均恒温恒湿为用户营造更健康舒适的环境体验。四季热水恒温即用即有,满足宾馆入住客户的热沝需求提升住户满意度。
除此之外利普曼空气源高品质配置,使得机组具有更高效的节能性;智能化的控制系统无需专人看管,全忝候稳定运行的同时节省综合楼的运行费用支出、提高收益比!