公司一个项目做的多联机系统,现在制冷季前几天成都下雨,空调风口就大面积的开始结露材质是铝合金双层百叶风口,主要结露的原因是风口开小了导致风速過大导致风口处有冷风无法下来,与室内的湿空气有温差导致的结露吗
风口就大面积的开始结露,材质是铝合金双层百叶风口主要结露的原因是风口开小了,导致风速过大导致风口处有冷风无法下来与
的湿空气有温差导致的结露吗?
申明:内容来自用户上传著作权歸原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
送风口结露可能是送风温度低于室内露点所致。检测一下室内温湿度确定露点。寻找解决办法否则无论更换何种材质,送风口都会结露
送风口结露,说明送风温度低于室內露 点温度。检测室内温湿度确定露 点。根据实际情况考虑如何送风 单纯改变送风口材料是解决不了问题的。
唉露 点居然是敏感字茬这里审核不过。
改用塑料风口也解决不了结露问题但能好一些。
改用塑料风口会有改善但是如果室内湿度太大,很难彻底解决
提高送风量送风量太少。风口温度低风口温度低于接触到空气的露点。所以会结露
风口风速太低。造成的 提高风量。