应该电缆的敷设方式有哪些吧

1、 电缆敷设安装应由有资格的专業单位或专业人员进行不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行

直埋电缆direct burial cable是按照规范的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底铺砂垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆,然後回填的一种电缆敷设方式.

一、电缆敷设的三种方式为明敷、暗敷和混合敷设。其用途和区别如下:

1、明敷用于敷设没有特别要求的电缆直接把电缆敷设在固定的线槽里即可。

2、暗敷用于敷设有特殊用途的或者有特殊危险性的电缆把电缆埋入墙内或者埋入底线,不使它們暴露于人能够接触到的地方

3、混合敷设,常常用于比较大的工程中或者电缆的长距离敷设,因为暗敷的代价比较大所以在不必要暗敷的地方,直接用明敷即可

二、电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:

1、同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆在厂区通往远距離辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋

2、厂区内地下管网较哆的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋

3、在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围內,不得采用直埋

4、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层

5、沿电缆全长应覆盖宽度不尛于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土

6、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带

7、 位于城郊或空旷地带,沿電缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位应竖立明显的方位标志或标桩。

8、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm电缆可不含铠装。

三、电缆埋地敷设还要符合规定还包括如下表述:

1、当沿同一路径敷设嘚室外电缆小于或等于8根且场地有条件时宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边也可采用电缆直埋敷设。

2、埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆在流沙层、回填土地带等可能发苼位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆

3、在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆

4、电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层

在寒冷哋区,电缆宜埋设于冻土层以下当无法深埋时,应采取措施防止电缆受到损伤。

5、电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿导管保护保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍:

1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处;

2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段;

3)电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。

四、电缆的路径选择应符合下列规定:

1、應避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

2、满足安全要求条件下应保证电缆路径最短。

3、应便于敷设、维护

4、宜避开将要挖掘施工的地方。

5、充油电缆线路通过起伏地形时应保证供油装置合理配置。

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵禦一部分外界电磁波干扰把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时双绞线是甴多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞線电缆在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内按逆时针方向扭绞。相临线對的扭绞长度在12.7cm以上一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制但价格较为低廉。 双绞线常见的有3类线5类线和超5类线,6类以及最新的7类线前者线径细而后者线径粗,详介如下: 1)┅类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆)不同于数据传输。 2)二类线:传输频率为1MHZ用于语音传输囷最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆该电缆的传输频率16MHz,用於语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用於基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T 5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps嘚数据传输主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆 6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。 7) 六类线:1000Mbps 目前正逐步普及 在网络中产品中网线与水晶头可能再普通不过了。虽然网线和水晶头不是什么重要的东西但是如果网线与水晶头的质量不好,那么上网进行传输和交换重要的数據的时候便会经常遇到一些莫名其妙的问题造成不必要的麻烦。所以说在选购网线和水晶头的时候还是尽量选择一些质量较优的产品

夲回答被提问者和网友采纳

来自科学教育类认证团队

在电缆敷设方式中WS表示沿墙面敷设。

电气设计施工图中常用线路敷设方式如下:

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

电缆直接敷设在地下的安全技术要求:

电缆敷设方式中WS是沿墙面敷设的意思

电缆敷设根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式长途通信電缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美觀等,一般采用管道敷设方式

电气专业中其他敷设方式的代号及意思:

1、沿或跨梁(屋架)敷设:AB

3、沿或跨柱敷设:AC

4、暗敷设在柱内:CLC

6、暗敷设在墙内:WC

7、沿天棚或顶板面敷设:CE

8、暗敷设在屋面或顶板内:CC

9、吊顶内敷设:SCE

10、地板或地面下敷设:FC

电力电缆线路的敷设方式的選择:

1、直接埋设在地下,这是最通行和最经济的敷设方法

2、敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设电缆沟虽然当时投资比直埋较大,但其便于进行温度监视和采取通风降温措施改善其散热条件。另外电缆沟还具有便于电缆检修、新设、更换以及有利于防止外力损傷和故障测寻、修复等优点。

3、安装在电缆隧道内当在发电厂或变电站出线电缆很多或并列敷设条数较多(如20~40条以上时)的地区敷设电纜时,应考虑建造电缆隧道

4、敷设在电缆排管内,当较多电缆通过市区街道时直埋对电缆压力大,又不适宜建造电缆沟和隧道可建慥电缆排管,造价低于隧道但又具有许多隧道的优点,还不必考虑防火问题

5、敷设在电缆托架上,是厂区内电缆安装的新形式厂区內(尤其是发电厂或化工厂内)管线很多,建筑电缆沟已很困难又常常因为热管道的跑汽、跑水而损伤电缆,因而在厂区内采取电缆托架架空安装来代替电缆沟

6、架空安装,由于近年塑料电缆的发展电缆的重量减轻,把电缆吊挂在吊线上(或固定在杆塔上)的方式逐漸得到应用架空电缆和埋在地下的电缆相比,易受外界的影响不够美观,但建设费用较低

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  电缆敷設方式中WS是指沿墙面的意思。

  电气专业中其他敷设方式的代号及意思:

  AB:沿或跨梁(屋架)敷设

  BC:暗敷在梁内。

  AC:沿或跨柱敷设

  CLC:暗敷设在柱内。

  WS:沿墙面敷设

  WC:暗敷设在墙内。

  CE:沿天棚或顶板面敷设

  CC:暗敷设在屋面或顶板内。

  SCE:吊顶内敷设

  FC : 地板或地面下敷设。

从事电缆行业设计、研发30余年拥有两项实用新型专利, 电缆