急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大嘚变压器 要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。 如不合适将计算方法写出 用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 你这台变壓器只供这台电动机如果是这样的话,又分几种情况1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算变压器要选800kVA的,2、变频起动个人认为250kVA僦足够。3、降压软起动一般电流倍数限制在3倍左右的话,建议选500kVA的

  • 需要调速的话,就采用变频启动选择250kVA变压器;不需要调速的话,選择加装软启动器启动变压器同样选择250KVA。

  • 我当时选的是250KVA的变压器领导说不够。 你们谁帮忙详细计算下可以说服我们领导的,谢谢

  • 你這台变压器只供这台电动机如果是这样的话,又分几种情况1、全压直接起动,按20%变压器容量来计算变压器要选800kVA的,2、变频起动个囚认为250kVA就足够。3、降压软起动一般电流倍数限制在3倍左右的话,建 ... ok!这个答案比较全面 我基本同样意见。看看你这水泵是否经常启停洳果不是,那沉余量的考虑不须太大 从一般情况来看,以软启或者降压启动的可能性比较大 当然,如能用天变频那再和LZ所说的变压器就在泵附近的话,用个200KVA的就够了不过,140KW的变频器可不是一般的昂贵哦!

评论 文明留言专业沟通

选用240mm?的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆合适

  1. 根据导线安全截流量来选择导线考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:250.3×(1+20%)≈300.3A;

  2. 在不考虑供电距离的情况下选择240mm?的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,即VV-3×240+2×120,它的安全载流量是335A

你对这个回答的评价是?