Ⅴlt5000变频器怎么用按钮控制按钮代表什么一

设备点启动按钮后G150变频器怎么用按钮控制就报“F30027功率部件:母线预载监控t”和“F07802”供电/LT未就绪故障

水泵点启动按钮后G150变频器怎么用按钮控制就报“F30027功率部件:母线预载监控t”和“F07802供电/LT未就绪”故障无法启动请问各位高手上述两个故障是什么原因产生的?如何排除本人是变频器怎么用按钮控制初学者,朢高手详细解答万分感谢!!!

这主要是由于预充电过程超时故障导致。即功率装置的直流母线环节不能在预期的时间内完成预充电过程 可能原因如下:无主回路进线电压或进线电压值偏低或电源容量不够、充电线路接触器开关没有闭合、充电电压低、预充电电阻过热(频繁有多次预充电操作、直流母线 电容值过高等)。 建议你检查变频器怎么用按钮控制输入端子供电电压检查电压设定参数P0210的值,检查外部供电接触器的连接检查直流母线是否有接地或短路现象,按照最大允许的直流母线电容量检查你目前实际直流母线总的电容量觀察预充电次数是否过于频繁.....