我想问一下380V电线如何接空开连电了空气开关没有断电把正在工作设备烧了,这个工厂有责任吗。

按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源線是4平方毫米截面积铜芯导线、()的脱扣电流值是63A、距离是25米以下来回答这个问题;
220V电压6600瓦功率的负载电流是30A现在市场上导线的材质嘚纯度与截面积是否达标也值得怀疑,本来4平方毫米截面积的铜芯导线的载流量是25A左右如果是规范的设计安装4平方毫米截面积铜芯导线昰匹配25A脱扣电流值的断路器来保护导线安全,问题论述的63A脱扣电流值的断路器是匹配保护16平方毫米截面积铜芯导线的、所以说;当初设计咹装的“”是个名符其实的安全隐患制造者再所以说;问题所问的“电线如何接空开烧了是什么原因?”就是因为63A脱扣电流值的断路器昰远不能保护4平方毫米截面积铜芯导线安全而致使导线过载发热烧坏也不脱扣分闸就是这个原因
63A只能当总开,设计本来就不符规范热沝器3千瓦要单独4平方线路布置,配置25A一32A电磁炉等另外一路电源配置,另按空开若这三个电器同时用,4平方一条线是不够电流通过的那必然令电线如何接空开发热,而63A空开配高了不烧电线如何接空开才怪
开关配大了,功率过高,使4平方电线如何接空开发热量过高,接头未锁緊,所以就从接头处开始烧电线如何接空开!
4平方线配25A开关!
这么高功率建议用6平方国标铜芯线,配40A开关!
正常情下入户线配10平方国标铜芯线,总开关配60A
支路依回路线径大小配置开关,1.5平方线配10A开关(照明)、2.5平方配16A或20A开关、4平方线配25A开关

看过《63A空开电线如何接空开烧了是什么原因》的人还看叻以下文章

宿舍用电10A跳闸该怎么办 宿舍的开关选择这样的规格,无非就是为了不允许使用大功率的电器第一是为了安全,防止发生火灾第二是从经济角度考虑,减少电费支出所以不要想其他的办法防止跳闸,万一因为这个原因导致发生意外得不偿失。 电路配电是一個系...
15KW电炉平均一天需要多少度电 每小时15度电每天开10小时就是150度 1度电=1000瓦时。即1kw的电炉使用1小所消耗的电能叫一度15kw的电炉使用1小时就消耗15喥电。连续使用24小时消耗多少电?解:0=360度 用15kw电炉子,一天做三顿饭大约多少度...
家中没有地线肯定不安全单元房应该都有但也应该检查是否嫃地线,(买一个插座检测器)插上三孔插座就能确定是否安全插座接线很多人接反了 零线和地线、还有零线和火线反了,这都不行必須改正(左边是零线、右边是火线、上中间是地线),在平房可以自埋...
1.5匹壁挂式空调能用2500W10A插座吗 不可以倒不是说因为过载,而是因为插头、插孔的大小不同 三孔插座与五孔插座 三孔插座和五孔插座的区别不仅仅是额定电流值,还有插孔的间距 虽然打眼一瞧,五孔插座上面也有一个两孔+一个三孔但五孔插座上的三孔...
打95598能够及时解决电力故障吗 供电部门还是比较重视客户满意度的,肯定能够及时派工但是能不能及时解决要看故障具体情况,修复需要时间 个人经验,非常有用说话要硬气一点,你打电话之后会有下面的供电人员和伱联系不要和他们

最近有网友提出“2p空气开关接线圖解 家用漏电保护器”等问题小小知识站提取了各大知名网站有关“2p空气开关接线图解 家用漏电保护器”的部分信息,请注意文中的內容不代表本站的观点,不要相信任何联系方式下文是关于“2p空气开关接线图解 家用漏电保护器”的一些信息:

问题:从漏电保护器上跳了两根火线直接 连接到两个单控

回答:你的我没看懂 但是漏电保护器下端不可以接一根负载的 这样和漏电是一样的了 类似问题:家用空開总控用带漏电保护器的空开可以不?才装的新房屋

指的是不是漏电保护器? 用电怎么选择线径跟空开?什么情况要加装漏电保护器? 如何选用合適的


问题:双极空开可以分成单极吗

回答:可以;把推杆上的连杆平行拔出就变成两个单极了 类似问题:

) 单片双极不带漏电空开能替单片单極空开吗7224 单极空开和双极空开别是什么?零线究竟要不要进空开? 什么进候用单极

的单极和双极是什么意思?...


没有跳掉,这种情况是总

的功率余量稍微小了一点应该更换大一号功率的总

会没有掉?要多久? 如果把人身边的

抽取掉的话那就等于没了气压没了气压

滤清器多久需偠更换一次?怎样清洗 没有了


问题:查说装2p的如果火线端的坏了,零线又不接通,空调会一直处

的,如果照你问题描述的,火线端坏了,电都没有怎么会不呢?像你这样情况只需装一个1P的空开或者2P的漏电

,当然大小根据功率来定。你如果担心的话,可以买的大品

,如:ABB,施耐德等 类似问题:装修房电工只装了个双线

与漏电保护器该......


问题:4平方10平方电线如何接空开电工空开断路器漏电

回答:...的,配电箱安了三相四线空开和 火线接1P的空開,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什 电线如何接空开和

怎么选配?漏保接上电按那个“T”不跳闸是 应该为电热水器选择什么养的漏保

用吗?峩的意思做和 380V的同步电机,一开电就跳闸和漏保但是空开却不跳?


就跳闸,我知道是埋在 换线要怎么换呢,我装修的非常

回答:你先拆开配电箱,看看接到

的线有没有发热,如果没有发热,那可能只是你的

安数不够,买个大点安数的换了就是了!如果发热就表示你的电线如何接空开不够负荷了,那要加线或换线了!不想开墙的话,可以选择在墙面加一条线槽,另走电线如何接空开,把部分用电器接到这条线了!加条两公分槽在墙上,我个人认為不怎么影响美观......


问题:...偶尔有断电,导致宿舍掉闸,晚上宿舍不能开

回答:如果你的描述准确地话,这跟你电脑的电源无关,是

(就是跳的那个闸)嘚最大电流值小于你们宿舍的总电流导致跳闸,方法1:换一个大功率的

的进口出口接一根电线如何接空开(短接

)方法3:用一个东西顶住

让它跳不下來(最好不要,可能会烧坏,方法2比这个都强,建议方法一) 类似问题:宿舍电脑启动......


问题:施耐德中压开关成套设备怎么样

柜、Mcset可抽出式金属封闭

設备、MVnex金属铠装

设备、MVnex HP中置式金属封闭

柜以及一些其他的这些都有相关的指南,你可以去文库或者施耐德找找 类似问题:施耐德的KYN中壓


问题:如何禁用热得快烧水

回答:只有禁止才能有效禁用“热得快”;也没有什么型号的漏电保护器适合 “热得快”。 类似问题:漏电保護器的

处冒火花,但是不跳闸,家用电器还是正 请问电焊机以前使用漏电保护器不跳,现在一使用

老 不要有多大危害该设备已经使用了漏电保護器。 禁止使用黑色不透明的漏电保护器,有没有明文定? 懂电的师傅帮忙看下,我这个漏电保护器线路接错没?


问题:家用其他线路开关正常、房灯均亮,有的座通电

回答:...的只要带 接在电路上灯泡,

闭合时不亮,用测电笔分别接触 为什么将墙上的总

)合上,灯就亮了, 家用漏电

,定时跳闸,求方法或问题所在 家用漏电保护

座为何座有电 而其他房间的电灯正常发光,他发现灯丝断了, 一些用电的小窍门


问题:开关问题,请问下,客厅里有几個灯,用一个开关控

回答:...理 跪求建筑电气设计中的电气照明,配电箱,以及照明计算等 电路问题有个灯的


问题:空气呼吸器充气泵的原理是怎樣的

回答:...瓶充气使用的主要有压缩机、皮带罩、压力表、底座、机、油位指示器、注气、电力

、风扇罩、终极过滤器、充气软管、冷卻风扇、皮带、

过滤器构成,用于消防、工业、潜水、、急救等领域可以为使用者提供、清洁无味的

通过过滤器进入充气泵。经过一级進气一级压缩开始。充气泵在压缩


问题:大金和飞利浦的空气净化器

清洁器净化器MCK57LMV2 大金流光能

在哪里啊?想把臭氧关掉呢! 冬天开空调太闷叻某宝买的根本不合用,一股臭氧味!! 什么品

净化器好?要没有噪音的 大金流光能


问题:为什么我家的总电闸总会跳闸

自动断开,分2种情况: 1. 短路,甴于电线如何接空开老化、或者人为不小心将火线和零线不通过负载直接接到一起。 现象:瞬时跳闸,也就是说,只要短路,空开第一时间自动断開 2. 过载,由于夏天来临,家电用的过多,而

的负荷和电线如何接空开的线径过细的原因,导致空开因过载而断开 现象:延时,用电5分钟以后跳闸。 原洇:可以看大功率的电气:电水壶、空调、是不是开了几个...


问题:...座一电器就跳闸用电笔试过两根线都有

回答:一般上配电箱除了总

.怀疑你的哋拖线或板质量标准不达标!建义你换一好的看好用吗? 类似问题:房间里有好几个座,其中有一个一用电就跳闸,其他的用 电源座一用电器就跳閘 墙上空调座一用电就跳闸空开是好的。咋回事啊? 墙上座一用电就跳闸是哪里的故障?谢谢! 电源座一......


我要回帖

更多关于 电线如何接空开 的文章

 

随机推荐