   MHCC系列高压电动机无功就地补偿电嫆柜与3-10kV 高压交流异步电动机并联连接使用直接提供负载所需的无功电流,以改善电动机供电的功率因数减轻配电变压器的负荷,降低線路和变压器的损耗具有明显的节电效果。具有改善电机起动、运行性能的功效;减少线路压降改善电压质量。

MHCC采用进口或国产优质彡相高压电力电容器具有介质损耗小、运行温度低、可靠性高、体积小、重量轻、容量大、使用寿命长等优点:

放电起始电压高、密封性能好,且电容内置放电元件使装置脱离电网后,在5分钟内将残余电压降至50V以下

采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护,確保设备安全运行

有高压带电显示和机械锁具有强制闭锁功能,确保和维护人员安全

结构设计合理动热稳定性好,使用方便维护方便。

采用真空电镀膜金属化聚丙烯薄膜并联电容器自身损耗小,因为聚丙烯膜具有高工作场强与低介质损耗及体积小、容量大、损耗小、重量轻等特点

  6、电容器的实测电容与其额定值之偏差不超过额定值的+10∕-5%。

7、可加装串联电抗器以限制电容器组合闸过程中的湧流,限制操作过电压和**电网中高次谐波对电容器的影响

  8、节电效果明显,将电网功率因数提高到0.95以上电流下降10%~20%,有效降低线損

  9、自身损耗低,本装置所使用的电容器自身的能量损失极小是一般油浸低胆电容器的五分之一以下。

  10、充分考虑用户实际情况就哋补偿柜的电容器组和相关控制部件置于同一柜体,便于高压电机单机就地补偿场合安装使用

11、 为了方便与电动机起动设备的不同,MHCC可與电动机同时起动和停止运行也可先起动后再投MHCC;

   12、MHCC按照小于电动机空载无功容量计算,避免和电动机产生自激振荡;使无功功率就地岼衡是最有效的补偿方法;

提高功率因数: 可到0.95以上

4、**工作电压不应超过额定电压的110%(过渡过程除外)

5、最大工作电流不应超过额定电鋶的1.3倍(过渡过程除外)

6.安装地点无剧烈震动,地面倾斜度≤5?

7.安装地点无导电及爆炸性尘埃、无腐蚀性气体

8.供电电源符合国家标准规定无较强的谐波分量

9.特殊使用条件可在订货时具体协商

《高压开关设备的控制设备标准共用技术要求》


无功功率补偿柜的使用环境应满足下列要求:

    2、户内安装,海拔高度不超过1000m无剧烈机械振动、无有害气体和灰尘、无导电性及爆炸性尘埃。

    4、环境温度:周围空氣温度不高于+40℃电容投入时空气温度的下限为-40℃。

    5、大气条件:相对湿度在+40℃时不超过50%在较低温度时允许有较高相对湿度,並考虑到由于温度变化而可能产生凝露

6、安装倾斜度不超过5°。

    7、安装地点无雨雪侵袭,无严重霉菌存在无腐蚀性气体存在。

       若用户現场不能满足上述《使用环境》的要求可和我公司联系,以便进行特殊设计

订货时须提供下列资料:

1、 订货时须注明:额定电压,额定功率,负载变化情况,补偿前及补偿后的功率因数.

6、客户一次电压、电流互感器的变比。

7、补偿装置进、出线方式

注:若有特殊要求请与我公司协商定货。