油箱是非晶合金变压器与油浸式变压器器的外壳,变压器的器身置于油箱内,油箱灌满变压器油。✔

内容提示:非晶合金变压器器身翻转工作台设计

文档格式:PDF| 浏览次数:3| 上传日期: 23:58:47| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文檔

 变压器绝缘状况的优劣和安全運行水平将直接影响整个系统的供电可靠性我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据如绝缘电阻、吸收仳、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。当我们通过一定的技术手段检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用離线和在线2种方法处理变压器受潮

  离线处理变压器干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而決定现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但離线干燥处理易受现场条件限制往往难以实施,停电时间较长也易造成变压器绝缘的非正常老化。

  在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源变压器绝缘纸中的水分逐步渗透到变压器油中,利用茬线滤油装置除去变压器油中的水分然后变压器油通过进口过滤器进入真空容器内,利用真空压力喷嘴作用将变压器油喷出借用压力噴嘴喷出油膜中的气体和水蒸气转移到空气中的作用,从而完成绝缘油的脱气和脱水过程净化后的油收集在容器底部,并经过滤芯过滤後重新注入变压器操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器在線变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造成变压器绝缘损伤等特点在安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理变压器的瓦斯保护误动作