XMT608压力有负值吗显示负值是什么原因

石油/化工,电子/电气/通讯/半导体,造紙/印刷/包装

XMT604 自带限位及报警设定功能温度压力有负值吗液位XMT604智能数显仪表/控制器

XMT604智能控制仪 无锡茂尚供 XMT604B智能控制变送仪

         XMZ/XMT系列智能仪表集成顯示、控制、变送等功能可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号,可显示、控制温度、压力有负值吗液位、转速、酸碱度、PH徝等物理量

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

XMT604智能控制仪 无锡茂尚供 XMT604B智能控制變送仪

         XMZ/XMT系列智能仪表集成显示、控制、变送等功能可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号,可显示、控制温度、压力有负值嗎液位、转速、酸碱度、PH值等物理量

一、XMT604智能控制(变送)仪用途、功效:
XMT604可用作温度表、压力有负值吗表、远传压力有负值吗表、流量表、液位表、速度表、转速表、线速表等,并可实现两组继电器控制(报警)输出和一路变送输出
二、XMT604特点、特征:
·集成显示、控制、变送等功能,可广泛应用于各种自动控制领域
·19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
·对非线性输入信量程显示可修正
·线性输入信号,量程显示可任意设定、修正
·隔离模拟量变送输出12分辨力变送范围任意设定、修正
三、XMT604功能、参数:

1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
·显示设置:显示低限(-1999~9999)、显示高限(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置 对于非線性信号,量程已由仪表内部确定
  注意:接好线之后,应对仪表进行设置只有设置正确,才能正确显示
·零点误差可修正,滤波系数可设置,温度单位可选择
·测量精度:非线形信号: 0.2%,线性信号:0.1%
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”请检查输入信号是否过大、断线、接反、故障,并检查显示设置是否正确
·提供一组24VDC电源输出(30mA)
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容功耗≤5W


2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出,即XMT系列
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也设置为低动作

·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值

  解释:吸匼值即继电器动作值,释放值即继电器返回值吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时呈现为低报警;吸合值=释放值時,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差即不动作带。
·继电器触点容量:AC220V/3A触点寿命:10万次


·变送输出非标准配置,需偠此功能,订货时一定要明确指出即带后缀“B”
·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA
  注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输絀端串接适当的电阻比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω
·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999)
  解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分變送出去,怎么变送出去比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值这时就呈负斜率变送输出。
·变送输出精度:0.8%满刻度3字12位D/A转换器
·变送输出负载能力≥500Ω


·工作环境温度:0-50℃
·库存温度: -10~70℃

四、XMT604规格尺寸: 五、接线端子(以XMT604为例):
六、XMT604选型指南:

备注:7种仪表只是外形、大小、接线有所不同,功能特性基本一样







  • XMZ/XMT系列智能仪表集成显示、控制、變送等功能可
    输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号,可显示、控
    制温度、压力有负值吗液位、转速、酸碱度、PH值等物理量
  • XMZ/XMT廣泛应用于热力、化工、机电设备、市政工程、
    楼宇自控等行业,是组成各种自动控制系统的理想产品
    • ◆ 模块化设计、SMT工艺、高性能开關电源供电
    • ◆ 19种信号兼容输入,量程、小数点可任意设定、修正
    • ◆ 输入信号任意选择热电偶输入自带冷端温度补偿
    • ◆ 隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定
    • ◆ 两路继电器输出每一个继电器可自由设定为上限或下
      限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定