我有380v12kw多少电流. 220v12kw两个电锅炉。我就一个380v电表。

12KW用380V额定电流是24A,应选用63A的漏电保护器用220V额定电流是54A。应选用100A的漏电保护器

一样的不管你380v还是220v,都是kwh一度電所以你12kw,一小时12度电跟电压没关系

你对这个回答的评价是?

功率一样的花费应该一样,一天耗电量X电价

这个跟炉子有关保温做嘚好,散热损失少效率就高

你对这个回答的评价是?

电锅炉是变频的满负荷工作5、6個小时之后空开才跳,谁能给我分析一下哪里有毛病谢啦弄好了,线不行焦了都,谢谢大家... 电锅炉是变频的满负荷工作5、6个小时之後空开才跳,谁能给我分析一下哪里有毛病谢啦
弄好了 , 线不行焦了都,谢谢大家

12KW / 220V电锅炉 额定电流=.5A 10平方铜线额定载流量也能满足这個要求。为什么使用6个小时左右跳闸如果线路没有接触不好的话,我估计是空开质量问题

刚开始用的是普通空开,后来换的是正泰的还是会跳
正泰什么型号的?是小型断路器还是塑壳断路器建议用塑壳的试试。

你对这个回答的评价是

还是电压不够 要不就是你家的電线杆上的线不行

你对这个回答的评价是?