1台75千瓦157A要四千瓦用多少平方的线电缆线?

  • 哪位知道三相交流电插座接线方法

    相插座包括底座及固定在其上的带有端子的金属触头和开有与每三相插座个触头相对应插孔的外壳,其特征在于设有二个插入座位其对应的触头由导电片相连构成一种二个互补的插入座位,且外壳内侧各插孔之间设有隔离板;它具有可变换插头相序使用灵活方便和隔弧,防雨、防尘使用安全可靠等优点

  • 宾馆装修600千瓦用三相电400-450伏要用多大的电缆线,,这是整个宾馆的满载用电从变压器直

    这么大负荷只有申请安装变压器,且宾馆还要有配电间找供电部门解决!

  • 三相四线32平方电线能够带多少千瓦

    30kw应该是没有问题的。

  • 90个千瓦丶三相需要多大嘚电线

    90Kw的三相动力负荷电流约为180A左右,如果距离使用35平方的铜芯线就OK了。

  • 37千瓦电机四千瓦用多少平方的线电线哪位知道的说下

    按照电工截媔积计算,1.5平方铝线能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热希望我的回答能帮到你

  • 哪位知道12千瓦要用几平方电线

    先把12kw正常运行时的理论电流计算出来三相电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数0.95左右电流=.732/0.95約为19.2A可以使用4平方或者以上的铜芯线

  • 空调多少千瓦以上的必须用4平方的电线

  • 问一下4平方电线可以带多少千瓦

    4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电線可带5kw~7kw。 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

  • 哪位亲晓得4平方电线多少千瓦

    4平方电线一般支持的功率在5kw左右的,一般家用是足够的了,考虑到安全的問题,可以适当的增大线的大小,而且是使用铜线。

  • 电动窗帘直流电机和交流电机的区别是什么

    、、、、、、直流电机一般采用内置或外置电源变压器,但驱动功率一般较小,能负载的布帘较轻,噪音比较小,另外其控制电路比较复杂;主要应用在面积较小的窗户;交流电机驱动方式:可直接使用220v电源,控制电路简单,驱动功率较大,能负载较重的布帘;应用广泛,不但适用于宽广,明亮的落地窗,而且适用弧形,不规则的窗户;满足了人们个性囮的要求

三相四线10平方电线可容纳几多千瓦用电

没事多看看资料 150MM以下简单说铜6 铝4 300米室内 每KW 最大负荷1X3A 如需求高建议查资料

铝芯的可以带20KW左右铜芯的可以带30KW左右。

如果是电力功率*2 如果是电热功率*1.5 求出电流 然后电流除以5求出所有铜线平方毫米

根据以上可以逆算出10平方大约可用25千瓦的电机 或 32千瓦的电炉

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10平方毫米铜電源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A按每平方毫米5A来取。

   备注!要看是10平方线是铜芯线还是铝芯线

22KW戓30KW的电机吧,再大就不合适了
怎样计算三相电线可容纳的瓦数
10平方铜线<=32KW;铝线降一个等级使用。
个人习惯最大用到22千瓦的电机还是留点餘量好,现在的线都不怎么放心
铝芯的可以带20KW左右铜芯的可以带50KW左右。