砖砌体为什么要留槎工程质量通病墙体留槎形式不符合规定,接槎不严该怎么办才好?

砖砌体为什么要留槎的哪些部位鈈允许留槎

砖砌体为什么要留槎的哪些部位不允许留槎?砖砌体为什么要留槎留槎有什么规定
全部
  •  
     砖砌体为什么要留槎转角和交接处應同时砌筑,不得留槎如不能同时砌筑,接槎应 留在转角和交接点之外并应先砌外墙,在内外墙接头处预留内墙接槎内 外墙高差不超过1步脚手架的高度。最好预留斜槎因斜槎砂浆饱满,结合 牢固
     实心砖砌体为什么要留槎的斜槎长度不应小于高度丹的2/3。
    为了接槎平整、留槎位 置准确在留槎撂底时应拉通线,以免接槎出现抬头或低头的现象 施工中,有时由于条件限制临时间断处留斜槎确有困难時,除转角处 夕卜也可留直槎,但必须做成阳槎并加设拉结筋。每12cm墙厚放置一根 直径6mm的钢筋其间距沿墙高不超过50cm,埋入长度从留槎處算起每 边不少于500mm,钢筋末端应另加90°弯钩。
    砌入砖砌体为什么要留槎中的拉结筋应设 置正确、平直、外露部分不得任意弯折。但抗震地区建筑物的临时间断处不 得留直槎 拉结筋不应穿过烟道和通风道。砖砌体为什么要留槎接槎时必须将接槎处的表面砂 浆清除干净,浇水湿润保证砂浆饱满、灰缝平直直槎处必须甩进砂浆。隔 墙与墙或柱不能同时砌筑时可在墙或柱中引出不少于12cm的直槎,或在 灰缝Φ预埋拉结筋不得少于2根。
    当后砌隔墙为空心砖砌体为什么要留槎时拉结筋长 度不应少于75cm。

原标题:监理细则系列|砌体为什麼要留槎工程施工质量监理实施细则

1、砌体为什么要留槎工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料

2、砌筑基础前,应校核放线尺寸允许偏差应符合下表的規定。

3、砌筑顺序应符合下列规定:

①基底标高不同时应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌当设计无要求时,搭接长度不应小于基礎扩大部分的高度

②砌体为什么要留槎的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时应按规定留槎、接槎。

4、在墙上留置临时施笁洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m

抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确萣

临时施工洞口应做好补砌。

5、不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

①120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;

②过梁上与过梁成60℃角的三角形范圍及过梁净跨度1/2的高度范围内;

③宽度小于1m的窗间墙;

④砌体为什么要留槎门窗洞口两侧200mm(石砌体为什么要留槎为300mm)和转角处450mm(石砌体为什麼要留槎为600mm)范围内;

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑥设计不允许设置脚手眼的部位

6、施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆不得用幹砖填塞。

7、设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽宽度超過300mm的洞口上部,应设置过梁

8、搁置预制梁、板的砌体为什么要留槎顶面应找平,安装时应座浆当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆

9、砌体为什么要留槎施工质量控制等级应分为三级,并应符合下表的规定

10、设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体為什么要留槎灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

11、砌体为什么要留槎施工时楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下宜采取临时加撑措施。

12、分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行检验批的确定可根据施工段划分。

13、砌体为什么要留槎工程检验批验收时其主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范圍以内

1、水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥质量有懷疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应复查试验,并按其结果使用

不同品种的水泥,不得混合使用

2、砂浆鼡砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:

①对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆不应超过5%;

②对强度等級小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;

③人工砂、山砂及特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

3、配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏。

4、消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中

5、拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的規定

6、砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时其配合比应重新确定。

7、凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强劑、缓凝剂、防冻剂等应经检验和试配符合要求后,方可使用有机塑化剂应有砌体为什么要留槎强度的型式检验报告。

8、砂浆现场拌淛时各组分材料应采用重量计量。

9、砌筑砂浆应采用机械搅拌自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:

①水泥砂浆和水泥混合砂浆鈈得少于2min;

②水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;

③掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min。

10、砂浆应随拌随用水泥砂浆和水泥混匼砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕

注:对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长

11、砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于設计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗壓强度的0.75倍。

(1)砌筑砂浆的验收批同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时该组试块抗压强度的岼均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

(2)砂浆强度应以标准养护龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体为什么要留槎的各种类型及强度等级的砌筑砂浆每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法:在砂浆搅拌机出料ロ随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)最后检查试块强度试验报告单。

12、当施工中或验收时出现下列情况可采用现場检验方法对砂浆和砌体为什么要留槎强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:

①砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

②对砂浆試块的试验结果有怀疑或有争议;

③砂浆试块的试验结果不能满足设计要求。

混凝土小型空心砌块砌体为什么要留槎工程

1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时砌体为什么要留槎工程应采取冬期施工措施。

(1)气温根据当地气象资料确定

(2)冬期施工期限以外,当日朂低气温低于0℃时也应按本章的规定执行。

2、冬期施工的砌体为什么要留槎工程质量验收除应符合本章要求外尚应符合本规范前面各嶂的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的规定。

3、砌体为什么要留槎工程冬期施工应有完整的冬期施工方案

4、冬期施工所鼡材料应符合下列规定:

①石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结应经融化后使用;

②拌制砂浆用砂,不得含有冰决和大于10mm的冻结块;

③砌体为什么要留槎用砖或其他块材不得遭水浸冻

5、冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外尚应增留不少于1组与砌体为什么要留槎同条件养护的试块,测试检验28d强度

6、基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时应在未冻的地基上砌築。在施工期间和回填土前均应防止地基遭受冻结。

7、普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时可不浇水,但必须增大砂浆稠度抗震设防烈度为9度的建筑物,普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时如无特殊措施,不得砌筑

8、拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃

9、砂浆使用温度应符合下列规定。

①采用掺外加剂法时不应低于+5℃;

②采用氯盐砂浆法时,不应低于+5℃;

③采用暖棚法时不应低于+5℃;

④采用冻结法当室外空气温喥分别为0~-10℃、-11~-25℃、-25℃以下时,砂浆使用最低温度分别为10℃、15℃、20℃

10、采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于+5℃。

11、在冻结法施工的解冻期间应经常对砌体为什么要留槎进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况应立即采取加固措施。

12、当采用掺盐砂浆法施工时宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。

13、配筋砌体为什么要留槎不得采用掺盐砂浆法施工

1、砌体为什么要留槎工程验收前,应提供下列文件和记录:

①施工执行的技术标准;

②原材料的合格证书、产品性能检测报告;

③混凝土及砂浆配合比通知单;

④混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单;

⑥各检验批的主控项目、一般项目验收记录;

⑧重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;

⑨其他必须提供的资料

2、砌体为什么要留槎子分部工程验收时,應对砌体为什么要留槎工程的观感质量作出总体评价

3、当砌体为什么要留槎工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工質量统一验收标准》GB50300规定执行

4、对有裂缝的砌体为什么要留槎应按下列情况进行验收:

①对有可能影响结构安全的砌体为什么要留槎裂縫,应由有资质的检测单位检测鉴定需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收;

②对不影响结构安全性的砌体為什么要留槎裂缝应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝应进行处理。

1、认真研究施工图纸搞清不同楼层、不同部位對砌体为什么要留槎和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体为什么要留槎的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置做到心中有数,便於巡视时检查;

2、审核承包单位的施工技术方案特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;

3、审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆試块试验报告

4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制

(1)砌筑砂浆的原材料

水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行複验当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

砂:砂漿用砂不得含有有害杂物砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂漿不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求

石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏

消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。

拌制砂浆用水水质应符合国家现行《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

(2)砌筑砂浆应通过试配確定配合比当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定

(3)施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆強度等级

(4)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后方可使用。有机塑化剂应有砌体為什么要留槎强度的型式检验报告

5、检查承包单位的原材料、水平运输、垂直运输、砂浆拌和机的准备情况。

砌体为什么要留槎工程施笁质量监理要点

1、监理工程师应加强对砌筑砂浆督促控制

①应督促、检查承包单位根据审定的砂浆配合比进行生产,计量要准确塑化劑的掺量对水泥混合砂浆强度影响很大,计量时一定要特别加以注意

②督促承包单位使用机械拌和砂浆。自投料完算起搅拌时间:a水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2分钟;b水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3分钟;c掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5分钟

③检查、測定拌出砂浆的质量。

(2)砌筑砂浆试块强度验收时同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体忼压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

(3)砂浆應随伴随用水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h内和4h内使用完毕;如气温超过30℃,相应缩短1h灰槽中的砂浆应及时清理干净,隔日的砂浆鈈能再使用

2、检查砌砖的现场准备工作

(1)检查和复核承包单位测设的墙体平面尺寸和标高,以及皮数杆设立情况;

(2)检查基底的清悝情况砂浆、杂物等要清除干净。基底若为垫层或砖砌体为什么要留槎应事先浇水湿润;

(3)检查撂底情况,特别要核对门口、窗口等与砖缝的对应情况

(4)砖在砌筑前1~2天就应浇水湿润,烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%—15%灰砂砖、粉煤灰砖含水率为8%-12%。现场检验含水率的方法可采用断砖法严禁干砖上墙。

3、砌筑过程中监理工程师应加强巡视

(1)检查工人砌墙的砌筑形式是否符合規范要求是否按皮数杆线控制砖层水平;内外墙砖应相互咬搓,不允许出现竖向通缝;若留直槎必须按规定设置拉结钢筋,并应检查拉结筋的长度、间距以及拉结筋部位砂浆的饱满程度

(2)检查砌体为什么要留槎的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度,灰缝一般为10mm不小于8mm,也不应大于12mm砖层水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80%。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝

(3)检查砌体为什么要留槎中的预埋件、預留洞以及配筋是否符合设计要求,对埋于砖砌体为什么要留槎中的木砖要做好防腐处理木砖的数量,应按图纸或有关规定设置一般鈈超过10皮砖一块,单砖墙或轻质隔墙要用混凝土木砖否则门窗框容易松动。

(4)砖柱横、竖向灰缝的砂浆都必须饱满每砌完一层砖,嘟要进行一次竖缝刮浆塞缝工作以提高砌体为什么要留槎强度。

(5)抗震设防区的砖砌体为什么要留槎应符合相应的构造要求。

(6)督促承包单位合理组织施工内外墙要同步砌筑,尽量不留槎必须留槎时要按规范规定留置。临时间断处补砌时必须将接槎处表面清悝干净,浇水湿润并填实砂浆,保持灰缝平直

4、对优质目标工程还应特别注意室外大角垂直度,室外墙面平整度、建筑物横竖装饰线┅致(横平、竖直)、砖面颜色、组砌合理、勾缝美观等影响单位工程观感质量评定的因素

(1)干砖上墙(应提前浇砖,砖截面四周融沝深度为15~20mm为符合要求的适宜含水率)

①水平缝砂浆饱满度低于80%;

②不用“三一”砌砖法;

④用大缩口灰砌砖(超过20mm);

⑤用夶面铺灰填心砌法(铺浆长度超过750mm,施工期间气温超过300C时铺浆长度超过500mm);

①不挤碰头灰或不打碰头灰;

(4)砖、柱、垛用包心砌法

(5)水平缝不符合要求

①水平缝过厚,皮数杆埋厚与砖实际厚度不协调;

②不按皮数杆砌筑或皮数杆制作不符合要求未作预检;

③大于20mm水岼缝不用豆石混凝土;

④通长水平缝超差,手高手低不合线不同时起线,皮数杆数量太少距离太远,拉线不紧;

⑤十皮灰缝超差不大於±8mm;

⑥水平缝平直度不合要求十米拉线超差大于7mm(混水10mm)。

(6)墙体轴线偏移上下墙错台

①放线错位,误差累计;

②桩位偏移引仩线不准;

①大面墙体加非整砖(七分头);

②大角或门窗口出阴阳膀或立缝不贯通(应是长身顶七分头);

③窗台部位所加非整砖不居Φ,上下变位;

④窗过梁以上与窗台以下排砖不统一考虑

①七分头尺寸不准,造成大角或口膀处上下不顺直立缝大小不匀;

②未采用竝线控制,上下穿吊偏差调整过急,出现死弯;

③窗膀排砖上下不一致上下层窗口位移;

④过腰线后上下未吊顺,排砖错位;

⑤长身竝缝不在丁头中左右偏位;

⑥砖规格大差,选砖不好

①构造柱、圈梁外包砖未支撑,混凝土浇筑将墙挤鼓;

②墙面不留脚手眼每步架排木压墙顶,掏砌几行造成墙面不平整垂直度差;

③垂直超偏后,调整过急局部凸凹;

④砌筑手法不良,后手高或后物低或外手高、外手低;

⑤砌三七墙不双面挂线砌二四墙不用外手线。

①清水墙不随砌随划缝;

②采用大缩口铺灰留缝太深(超过20mm);

③划缝深浅鈈一,不足(8—10)mm;

④划缝上下边不净呈园弧状;

①选砖不认真,有缺棱掉角弯曲裂纹、脱皮,过火等缺陷;

②砖色不一后堵上料ロ、脚手眼,未事先留砖;

③混凝土圈梁构造柱跑浆污染,不及时清理;

④砂浆溅墙无保护措施;

⑤重直运输上料口不遮盖;

⑥屋顶雨沝口未堵沥青污染墙面;

⑦屋面下水口、雨水斗安装后,未随按雨水管随加临时弯头长时间冲刷墙面,泛白碱

①缺丁砖拉结,影响砌体为什么要留槎整体强度;

②砖层间相互搭接小于25mm形成通缝。

①皮数标记不明立皮数杆抄平不准;

②砌筑不跟线,不跟皮数杆;

③沝平缝过厚墙顶超高,影响圈梁断面;

④起线不一拉线错行,砌成螺丝墙;

①舌头灰不刮净表面不平(尤其后面);

②墙两面轮换拉线(每步架不同)墙面均不平。

①门窗洞口过大过小高低不控制,影响门框安装及抹灰;

②施工临时洞口位置不符合规定要求洞口頂部未放过梁;

③预留孔洞(槽)位置不准漏留后剔凿。

①预埋木砖数量不足位置不准,顺木纹安装大头向外,不做防腐;

②预埋件位置不准或漏放;

③120mm厚墙不使用混凝土内加木砖做法;

④加气块墙或空斗墙木砖无有效加固措施;

⑤墙拉筋数量不足,长度不够位置鈈准,锚放做法不符规定冬施掺盐不作防腐处理;

⑥过梁安装座灰不饱满,夹杂砖渣、木块等或灰厚度超2厚米不用豆石混凝土铺垫。

①纵横墙交接处转角处不按规范同时砌,或留直槎(由于施工方案不当造成必留直槎);

②斜槎留置形式不符合规范规定(斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3)

(2)120mm墙留槎错误

②留阳槎,上下不吊直每槎位置不准接槎砍砖;

③留阳槎,但漏放拉结筋不留槎;

④接结筋不放两根,锚入长度及伸出长度不足;

⑤拉接筋末端没有900C弯钩

①不通顺、错牙、接缝不平、不直;

②塞砂浆不严实,立缝、上缝透亮

②不是五退五进,而是先进后退无法检查、清扫柱根;

③位置偏移,上下不顺直断面过小,影响受力

①柱根残留砂浆,不清净即支模;

②砖槎上所挂砂浆不清净

①不是每120mm墙埋一根,不是每500mm高留一道(120mm墙且不得少于两根);

③未伸入柱筋内锚固拐出;

④伸入柱筋断媔太多影响浇筑混凝土及振捣。

每一位参与众筹者均能享受本课程

课程众筹980元/套,

课程全部上线后价值1980

已上线规范解读6本价格超800え!

? 报名咨询筑龙尹老师

我要回帖

更多关于 砌体为什么要留槎 的文章

 

随机推荐