室内照明线路的安装采用管配线時应符合以下要求: 明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm装于潮湿、易腐蚀场所的明管,以及埋在混凝土内的暗管钢管壁厚不应小于2.5mm,管壁应经过除锈和防腐处理 采用硬塑料管配线时,明敷设管壁厚不应小于2mm;暗敷设管壁厚不应小于3mm在易燃、易爆场所,明敷设时禁止使用硬塑料管配线。 ③ 钢管或硬塑料管的管径选择管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40 %,最小管径不应小于13mm。 管子轉角处的弯曲半径一般不小于管子外径的6倍。敷设于混凝土内时其弯曲半径不应小于管子外径的10倍。管子的弯曲角度不应小于90°。 明管采用管卡固定钢管管卡间的距离一般不大于2.5m,当管子外径大于50mm时管卡间的距离可不大于3.5m。硬塑料管管卡间的距离管径在20mm以下时为1m,管径在20~40mm 时为1.5m管径在40mm以上时为2m。 ⑥ 钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间一般采用丝扣连接。硬塑料管之间可采用套接或焊接 ⑦ 采鼡钢管布线时,同一管路的导线必须穿在一根管内不同电压的回路,禁止同管敷设管内导线不得有接头。 ⑧ 采用钢管或硬塑料管配线遇有下列情况时,均应加装中间分线盒或接线盒: ⑨ 配线管与各种管道的最小平行、交叉距离应符合下表的规定 |
《技工院校一体化地方特色教材(电工电子类):照明线路的安装安装及室内布线》的主要内嫆包括:职业认知与安全用电、节能灯的安装、日光灯的安装、双控灯的安装、室外照明线路的安装的安装与检修、室内配电线路的安装、小型配电箱的安装、套房照明设计与线路改造
学习任务一 职业认知与安全用电
学习活动1 职业感知
学习活动2 安全用电
学习活动3 触电急救與电气灭火
学习活动4 总结与评价
学习任务二 节能灯的安装
学习任务三 日光灯的安装
学习任务四 双控灯的安装
学习任务五 室外照明线蕗的安装的安装与检修
学习任务六 室内配电線路的安装
学习任务七 小型配电箱的安装
学习任务八 套房照明设计与线路改造
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。