2.5寸的离心泵电机电流大原因应用多大电机

  • 请教一下22kw电机用多大电线好

    您好:22KW嘚电动机可配置16的电力电缆22KW的电动机,可选择16的电力电缆。如果电缆是在地沟内敷设或者是明敷,一般采用聚乙绝缘电力电缆就可以了(例如VV型的电缆),如果采用桥架敷设,则各种型号的电力电缆都可以,如果是直埋地敷设,可选择VV22的电缆选择YJV(交联聚乙)的则价格贵一些。

  • 4kw电暖气的空气開关用多大

    4kw电暖气的空气开关用取暖器一般都在1000瓦左右按照1.5元每千瓦算,14要花费21元,18花费27元。由电热元件温度到500度以上,辐射出红外线,并被汇聚装置以一定角度向外辐射特点是可局部加热,由于有高温部分,安全性低于下面的导热油型。价格来源网络,仅供参考

  • 家厨房水泵开关咱麼老是滴水

    是松了吧,还是垫片老化了,重新安装一下试试

  • 11kw西门子电机价格如何谁能告诉

    11kw西门子贝得电机的价格是¥ 1350.00元,西门子电机使用与维护。1、使用环境应经常保持干燥,西门子电机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍2、拆卸西门子电机时,从轴伸端或非伸端取出转孓都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘价格来源于网络,仅供参考,购买时请以实物为准。

  • 开关插座施耐德价格谁了解

    施耐插座丰尚系列两居室开关面板套餐白45只金32只双色可选669元。还有就是优意系列两居室开关面板套餐经典白35只299元。C65系列断路器两居室套餐8只双进双出319元简至系列2米6位USB,开关189元这就是施耐德开关插座的价格,不哃系列价格不一样的

  • 施耐德的开关插座怎么样

    施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务开发了五大市场。施耐德的插座功能很多能够满足人们的多种需求,开关插座的质量很不错###我查了下开关插座排行榜,好像排第五质量应该不错.

  • 没有使用过,施耐德应该是收购英维斯的产品与系统,英维斯属于楼宇自控二流品牌,产品質量一般。

  • 那个开关还是不错的没有那么复杂的 那个开关还是不错的,没有那么复杂的

  • 施耐德开关插座如何,施耐德开关怎样选购

    1.玲珑輕巧、平坦漂亮、简略大方 2.白色和经典的外观,与现代装修相融合 3.卡口面板,边框和功能键采用了卡接方法不反接,拆卸不易劃伤及不易损坏墙面 4.适用于工厂、民宅、校园、、写字楼、及商场。

  • 施耐德开关多少钱家居施耐德开关价格

    原装正品施耐德小型断路器iC65N 4P C1A微型空开自动空气开关低压 129元原装正品施耐德小型断路器iC65N 2P D63A微型空开自动空开关低压 89元原装正品施耐德小型断路器iC65N 2P D40A微型空开自动空开关低壓 67元以上价格均来自网络仅供参考具体以实际价格为主###施耐德安全门开关价格是600-1500元左右,施耐德电气开发了全系列的集成化、智能型和通讯型的解决方案使供电更安全、可靠,全面实现自动化节能增效作用更加明显,建筑物内的舒适度和通信也获得了有效的管理安全門开关:一种应用于安全生产场合的门开关称为安全门开关安全门开关可有效的防止事故的发生。

电机烧坏主要由电源电机本身,负载通风散热等方面异常所造成。出现烧电机问题时首先须对电机是否烧坏作出判断,有如下步骤:

电机会很烫打开接线盒后,會有一股很刺鼻的味道叫人难以忍受,但并不能证明电机烧毁也有高温烧焦的可能。
用万用表测量三相电阻看三相电阻阻值是否均衡,如果三相电阻不均衡说明电机异常,对于容量较大的电机测量直流电阻,可以使用电桥来测量
用兆欧表摇测其中一相与地线或機座的电阻,如果电阻为零或电阻小于 0.5 兆欧姆说明电机绝缘有问题或烧毁。
一般经过以上三点基本上可以判断出电机是否烧掉。通常茬用户使用过程中烧毁的电机最直接的原因有:过载、单相、缺相、匝间等
电源方面的原因及处理:

(1)变频器输出的脉冲du/dt、di/dt(斜率)呔大时,PWM波尖峰电压上升时间过短造成此电压的80%左右的压降都降在该相的第一组绕组上。而低压电机散绕组难免同一绕组的首尾会挨茬一起也就是说如果是380V的变频器,会有1000V以上的电压加在漆包线的绝缘漆上(侵漆难以达到)会有电晕放电

问题表现:电机烧坏的表现為匝间短路。

处理:这种情况须增大驱动电阻和加输出电抗器以降低du/dt、di/dt斜率动力线切不可太长。

(2)变频器的输出脉冲尖峰(绝对值太夶)使绝缘击穿问题表现:电机烧坏的表现为相间短路和对地短路。

处理:须采取尖峰吸收或滤波相关硬件措施

(3)变频器输出谐波含量大,注入电机的谐波反射造成电机端电压升高使电机绝缘压力增大,且电机损耗发热的累积效应使电机绝缘加速老化而烧毁问题表现:匝间短路、 相间短路、对地短路。

处理:须增加载波频率降低电流畸变率动力线切不可太长。

(4)变频器输出电压太低

当机械負载不变时,电压低将引起电机定、转子电流增加绕组铜损耗增加,致使定、转子绕组过热电动机将因过热而使绝缘材料老化甚至绕組烧毁。按照国家标准规定:当电源电压与额定电压偏差不超过±5%时电动机输出功率保持额定值,电动机电源电压不允许超过额定值嘚±10%

(5)变频器输出电压过高,电机定子铁心磁通密度B随电压增大铁损耗增大,引起铁心过热同时励磁电流急剧上升,造成定子電流增加铜损耗增大而引起电动机绕组过热。

(6)变频器三相电源不对称或某相电源断路会造成电动机单相运行将引起电动机定、转孓绕组电流增加,电动机过热按照国家标准规定:一般要求三相电压中任何一相电压与三相电压平均之差不超过三相电压平均值的5%,既[(Un-Up)/Up]*100%

(7)变频器参数设置问题:

转矩系数设置过大低速下磁易饱和但仍旧小于In未跳烧掉电机;V/F曲线选择的比值过高,使电压增加铁惢发热增大;载波频率设置过高产生过电压击穿绕组;载波频率设置过低产生大量谐波,使定子绕组发热;电子热敏器系数设定过高而未能适当保护电机;变频器输出电压设置太高或太低;

1、电机选型错误:功率过小绝缘等级不够(变频器要求F级或以上)等。

2、相绕组匝間断路造成三相电流不平衡或绕组间有短路故障,使相电流增加引起绕组发热,致使电动机过热

3、定子绕组接线错误,如角形接法錯接成星形接法

4、环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞电动机风扇故障,通风不良

处理:保持电机表面清洁,电机风扇正瑺