对于三相电路来说60米可以忽略不計22000瓦,简易算法就是44A的电流采用六平方的铜线,或10平方铝线
你对这个回答的评价是?
对于三相电路来说60米可以忽略不計22000瓦,简易算法就是44A的电流采用六平方的铜线,或10平方铝线
你对这个回答的评价是?
你好电机只有一种接法的可以用自耦降压启动,或软起动器或变频器启动。
你对这个回答的评价是
主开关用60--80A的空气开关或断路器,用2个60A的1个40A的(作为星启动用)交流接触器,电源线用6㎜??的铜线或10㎜??的铝线
电源线打算用6平方的线
想接煋三角降压启动的,一看电机上面说只能三角接线
你对这个回答的评价是?
3相10平方的电缆能带动22千瓦的电机吗:
3相10平方的铜电缆最大载流量有75A22千瓦的电机工作电流只有44A。从载鋶来说是足够了
但距离不能太远,超过100米电压降的就厉害了只有365V的样子,电机启动会比较困难线路损耗约1.1KW,占5%也偏大了点。
建议20米以内用6平方铜电缆