接地电阻测量原理试仪的工作原理是什么?

产品名称:大地网接地电阻测量原理试仪说明书D型

目前在电力系统中大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频幹扰提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培由此,就出现了试验设备笨重试验過程复杂,试验人员工作强度大试验时间长等诸多问题。大地网接地电阻测量原理试仪说明书D型

该大型地网接地电阻测量原理试仪可測变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。大地网接地电阻测量原理试仪说明书D型

本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、辅助极等工频特性参数以及土壤電阻率。本仪器采用异频抗干扰技术能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流大3A不会引起测试时接地装置的电位过高,同時它还具有极强的抗干扰能力故可以在不停电的情况下进行测量。大地网接地电阻测量原理试仪说明书D型

1、测量的工频等效性好测试電流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。

2、抗干扰能力强本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技術使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠

3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

4、功能强大可测量电流桩,电压桩接地电阻。

5、操作简单全中文菜单式操作,直接显示出测量结果

6、布线劳动量小,无需大电流线

1、阻抗測量范围:0Ω~200Ω

3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V

5、测试电流波形:正弦波

6、测试电流频率:45Hz、55Hz 双频

8、大输出电壓:400V

9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

大地网接地电阻测量原理试仪说明书D型