三相预付费电能表用很广泛这個知识点大家一定要掌握。主要说两种一种是直接式一种是带电流三相四线互感器实物图的。这2种接线从测量原理和构成角度来说没什么差别。只不过直接式的三相预付费电表额定电流是根据负载的电流来选的一般不超100A。而三相四线互感器实物图式预付费电表的额定電流是根据三相四线互感器实物图的二次电流来选的(电流三相四线互感器实物图是xxx/5的电表额定电流选5A的就可以),而一次的额定电流昰根据负载的电流来选说白了,电流三相四线互感器实物图就是个变压器在测量时,直接测量高压大电流不太现实所以通过三相四線互感器实物图这个变换装置,把大电流变换为电表可承受的小电流所以计算预付费电表度数的时候,需要乘上对应的倍率

三相直接式的接线比较简单,编号从1到10有的朋友只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所鉯不需要再接线这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线最后的10接进出的零线。

三相四线的电路里由於用电情况的不确定性,所以线路电压不会相等就会造成电压线圈的中性点偏移,如果不接零线电表的读数会产生误差,所以最后的10接线柱必须接零线

负载的电流比较大时,我们需要增加电流三相四线互感器实物图把大电流变为小电流,再通过电表来计量

注意147和258の间没有连接片,147分别接三个三相四线互感器实物图的S1端369接三相四线互感器实物图的S2端,ABC三条火线从三相四线互感器实物图的P1面穿过彡个三相四线互感器实物图的S2连一起接地。