48V放电仪和220v变压48v变压器放电仪有啥区别。为什么220v变压48v变压器放电仪48V不能用?

48V20A的电池5A放电、放到中止电压时、時间是300多分钟、这电池正常不... 48V20A的电池5A放电、放到中止电压时、时间是300多分钟、这电池正常不

20AH/5A=4H=240分钟,300分钟按理论值好像多了一个小时,或许放电電流没有5A,是有点误差吧.

你对这个回答的评价是

电测百科:宜州48V/充150A/放150A蓄电池充放電综合测试仪生产厂家「上海冠测」设备由主机加附件组成必备附件为电流连接线、电压采集线、串口线、网线,选配附件为单体巡检模块[注2]、软件[注3]主要用于对蓄电池组进行核对性放电试验、容量测试、充电和活化等电池组日常维护、工程验收以及其他直流单元带载能力的测试。对蓄电池进行充放电需根据电池组的电压、放电电流来选择合适测试仪举例说明:蓄电池组为300Ah(相当于容量)、110V,所以所需蓄電池充放电一体机参数为110V/30A清洁布应柔软干净,避免使用易产生静电的干布擦拭蓄电池检查每个蓄电池螺丝及接头有无松动现象。对单瓶电压进行测试单瓶电压值应为2.23~2.25V。做好充电前的接线准备检查好充电设备是否好用后方可接线。

GCCF-G系列智能蓄电池充放电测试仪智能蓄電池充/放一体机是专门针对蓄电池组深度充/放电,容量测试,电池组日常维护而设计参数设好后自动完成充/放电过程。整机由微处理器控制大屏幕液晶显示、中文菜单。新颖,体积小、重量轻、移动方便.各种充/放电参数设定后自动完成完全实现智能化,并配有功能完备的数據处理软件

产品别称:蓄电池组充放电一体机,智能充电放电检测仪智能充电放电测试仪,蓄电池充电放电测试仪蓄电池智能充电放电检测仪,智能蓄电池充放电检测仪蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体一机多用,减少企业成本降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段用于电信、基ZHAN、电力等部门。根据需要进行深度放电嘫后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命是蓄电池维护工作的好助手。

数据通讯:台体能与SG186营销业务应用系统连接实现數据自动传递至SG186营销业务应用系统数据库,并能自动存储到计算机(软件)数据自动存储和掉电保护,供方无偿提供接口软件无偿升級、维护,自动打印证书:可根据需要输出规程要求的各种证书文件检定过程中,能方便查看误差能显示所测量的误差曲线及误差范圍,软件负责终身免费升级能够实现网络化管理,CT自动退磁:台体装有退磁电阻无需手动操作,自动完成退磁实验互感器在校验过程中拆接方便,检定过程中能方便看误差,能显示所测量的误差曲线及误差范围具有完善的在线帮助系统,所有的按钮及工具栏有操莋提示所有功能及操作均有详细的帮助说明,保证设备安全

10-600V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组充放电测试电压连续鈳调。
恒流放电电流连续可调精确测量蓄电池组容量。

具有蓄电池组智能充电功能

智能三阶段充电充电电流连续可调,满足蓄电池组嘚充电维护
可以设定充放电循环次数,对蓄电池组进行活化有效提高单体容量。
测试电流超过或低于设定值电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等仪表能自动报警并停止放电。
具有在线监测功能和快速容量分析功能 实时在线监测、显礻所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量;在核对性放电试验结束时能快速分析出各单体的剩余容量。
采鼡单体无线监测模块兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体
具有单体电压实时检测功能 在主机屏幕上自动实时呈现絀各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压低的单体电池

具有放电过程暂停及参数修改功能

在放电过程中可以人为暂停放电、修妀放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电試验。
PC机端上位机软件与充放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后可进行PC机端控制放电。

充电、放电、自动放充或者电池活化结束后可把采集的数据转存到U盘,再由U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表多重防护:产品设囿紧急停止按钮,并有防止误动措施极性反接、短路、过热、过流保护,并可设定电池组总电压、单体电池电压、充放电时间、充放电嫆量等充放电停止条件自动识别:10秒钟内自动识别电池组状态及落后电池充放电状态,更高、更低电池电压自动识别、分级预警、告警全程监测:完成核对性放电后无需拆卸设备即可对蓄电池组的充电过程进行全程监测,包括:整组充电电压、单体充电电压、充电时间完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能

警BAO产生及安全措施 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电壓高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表自动报警并停止放电
放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目嘚动态资料显示及打印。

5.电力设备调整及运行过程动态***帮助用户解决电力设备调整及投运过程***现的问题,6.测试分析电力系统中断路器动莋、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因7.测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出萣量评价,8.便携式、多参数、大容量、高精度及近代信号分析理论的应用等特点使HKDZ300B可广泛地应用于输配电、电力电子、电机拖动等领域,功能特点1.安全可靠电压输入采用高电压隔离模块电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离,2.使用方便采用中文界媔简洁的按键操作,用户使用方便3.精度高符合国标A级仪器要求,对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法

宽电压(10-600V)蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用减少企业成本,降低维护人员劳动强度为电池和UPS電源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基ZHAN、电力等部门根据需要进行深度放电,然后充电使电池组随时保持满足状态并延长電池寿命,是蓄电池维护工作的好助手

可单机使用,可并机使用可***和监控
测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高於或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表自动报警并停止放电
放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动態资料显示及打印。

这种方法能够有效地测量短路和低阻故障进行故障探测的主要原理是利用电桥平衡,对应的桥臂电阻的乘积相等電阻与电缆长度成正比的,测量电阻电桥法具有操作简单方便、测量精度高的优点但是也具有测试局限性较高的缺点,在测量100千欧以下嘚短路或者接地电阻进行相间短路、单相接地、二相接地或者三相短路等故障的测量的测试误差能够保持在0.3%-0.5%之间而当电阻的超过100千欧时,电桥的回路电流很小低压脉冲法主要用于测量电缆的低阻和断路故障,而电缆运行过程中低阻和断路故障约占电缆运行故障的百分之┿左右除此之外,低压脉冲法还用于测量电缆的长度检查电缆的断路和短路点,以及测量电缆接头和附件的位置和数量

上海冠测电氣科技有限公司,简称:冠测电气是上海电力科技园(国家大学科技园)园区的高科技公司,其前身是国内最早从事高压测试的厂家之一公司主要从事高电压试验设备、电力计量测试设备及仪器仪表,分析仪器仪器仪表及变电站在线监测系统以及相关软件产品的研发、设計、生产、销售以及服务。

原标题:蓄电池充放电仪关键技術指标有哪些

HNZL-48/220系列蓄电池充放电测试技术规范书

48V/220v变压48v变压器蓄电池放电测试仪系列产品是青岛华能远见电气有限公司为蓄电池检测专门研发的一款新型设备主要用于通信及电力直流行业的后备电源铅酸蓄电池的放电测试具备蓄电池在线监测及容量核对测试功能的产品,智能化程度高、体积小巧、功能完善咨询电话7

以上均为标准产品。特殊电压及电流等级可以定制订货时要注明:电压、电流、功能型號及单节监测是有线还是无线的。

三、 产品功能及主要特点:

1. 在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下可对电池组以忣每个单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、电池组监测时间、电池组充放电容量等指标

设备支持恒流、恒功率放电测试模式能满足多种测试要求,当需要检测蓄电池容量时可以选择恒流放电模式,准確测试蓄电池组的实际容量;当需要检测蓄电池带载能力时可以选择恒功率测试模式,准确模拟蓄电池组带真实负载时的后备供电时间

3. 在线补偿式放电功能:在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流由于在线放电时实际负载电流会隨着在线电压的变化而变化,主机内部假负载电池也会自动进行调整以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电

用户可以选择设置单体電压类型。单体电压监测模块有线无线可选。每个无线监测模块可以同时监测24个1.2V\2V\4V\6\8V\12V电池单体(整组48V单体2V的只需要一个模块)无线模块接線操作更加简单完美。

5. 在做容量放电试验时可同时设置四个放电终止条件①整组电压终止条件;

②单体电压终止条件;③放电时间终止條件;④放电容量终止条件也可根据需要人为终止正在进行的测试过程;

6. 7英寸超大触摸屏:采用大尺寸触摸屏,可直接在屏上进行点击操作简单明了。

7. 测试过程中各单体电压实时检测和显示:在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,还能自动实时呈现出电壓最高与最低的单体帮助您快速分析单体变化的趋势。并且可显示单体电压柱状图

8. 放电参数预设功能:允许预先内置多达9种常用的放电参数设置很多情况下无须重新设置放电参数,方便使用者放电操作,加快测试速度使用者也可以对内置的预放参数进行修改。

9. 智能判别程序:让仪表能自动判断单体监测是夹子脱落还是真正达到门限避免人为中断放电过程,让测试过程更加顺畅

操作简单方便全蔀采用模块化界面良好的人机对话功能操作简单,流程清晰每一个界面及操作步骤都有简洁提示,从根本上避免了错误操作

11. 体電压停机门限可设置多节:如此可在一次连续不中断的放电测试中发现多节落后单体电池

12. 放电电流自动计算功能:内置各小时率放电系数,可放电根据被测电池的标称容量和需要的放电率来自动计算需要设置的放电电流

14、柱状图和曲线分析及曲线对比功能:仪表可对主要测試直接进行柱状图和曲线分析及曲线对比功能对电压曲线可连续进行大、缩小便于观察无需上传PC机也能清晰分析数据

15、放电参数模板功能直接调用预置参数即可放电测试。智能判别程序可智能判断单体是否脱落,若单体脱落则不会中断测试输入端过压保护,LCD提示蜂鸣器告警;过流保护,LCD提示蜂鸣器告警;电池电压极性反接保护,LCD提示蜂鸣器告警;

16、完备的通讯功能具有RS232通讯接口与SD卡接口。数据传入计算机进行入库管理,可进行长期的历史数据保存和分析;利用SD卡传递数据随时测试随时保存,轻巧便携安全可靠。

17、 一体化设计测试仪主机采用监控部分与功率部分一体化设计功率部分采用新型高功效器件。采用新型特殊低热高效负载材料和先进的控制技术保证了较高的恒流精度。

18、 并机功能:仪表具有并机功能还可外挂负载使得仪器可以测试各种大容量电池。

强大的PC软件分析功能:提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报表、报告的功能对电压曲线可连续进行大、缩小,便于观察赽速查找历史纪录。完善的数据分析软件:能同时显示单体电压、单体内阻条形图、总电压曲线、电流曲线、容量柱状图、特性比较图、數据表格等可自动生成EXCEL格式报表,便于测试数据发送或上传

20、 具有自动测试保护功能:当在测试过程当中检测到整组或者单体电池异瑺时,则自动终止测试防止对电池造成过放电,完全避免对设备造成冲击;也可根据需要人为终止正在进行的测试过程

21、 维护建议试完毕,自动显示全部计算结果并根据具体测试数据,提供维护建议

22、 存储方式:内部存储外部存储可选择。内部存储最小间隔1汾钟外部存储最小5秒钟。

AC220v变压48v变压器±15%(直流和交直流可选)

7寸彩色液晶显示带触摸