110kv零序一段出口跳闸是为什么接地线造成零序跳闸原因?

原标题:一起110kV线路故障引起保护動作的合环运行原因分析

广东电网有限责任公司韶关供电局的研究人员徐兴发在2018年第6期《电气技术》杂志上撰文,文针对一起110kV线路保护動作与智能备自投重合闸动作导致系统合环运行的方式进行了详细的分析,通过对事故现场的检查、保护装置动作波形的分析得出雷擊110kV线路造成变压器中性点放电间隙击穿是引起110kV线路零序电流I段保护,提出了线路重合闸与备自投动作的时间需要合理配合以及预防合环運行情况的防范措施对落实电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施具有良好的借鉴作用。

2016年08月09日18∶28∶45.733110kV武北线雷击过电压引起A相接地故障,同时造成110kV北区站变压器中性点放电间隙击穿110kV北区站110kV武北线保护装置零序过流Ⅰ段、距离Ⅰ段保护动作跳1240开关,重合闸动作1240开關闭合

对侧220kV武江站110kV武北线保护装置零序过流Ⅱ段、距离Ⅱ段保护动作跳1240开关,重合闸动作1240开关闭合同时,110kV良村站智能备自投RCS-9651C装置动作偅合闸合110kV良北线导致系统110kV北区站与110kV良村站经110kV良北线形合环运行状态,即220kV武江—110kV北区—110kV良村—110kV东郊—220kV马坝

1.1 110kV北区站事故前运行状态

110kV北区站110kV武北线在运行状态,如图1所示110kV 1M运行,110kV良北线1262开关在合闸状态(对侧1262开关在热备用状态);#1主变高压侧1101、低压侧501开关均在合闸状态、中性點不接地(111000断开)状态;#2主变高压侧1102开关、低压侧502开关均在合闸状态、中性点不接地(112000断开)状态;10kV 1M与10kV 2M分段500开关分闸状态

1.2 110kV良村站事故前運行状态

110kV良村站110kV东良线在运行状态,如图2所示110kV良湾线在运行状态,110kV 1M运行

图1 110kV北区站主接线示意图

图2 110kV良村站主接线示意图

110kV良北线1262开关在热備用状态;#1主变高压侧1101、低压侧501开关均在合闸状态;#2主变高压侧1102开关、低压侧502开关均在合闸状态;10kV 1M与10kV 2M分段500开关分闸状态。

1.3 事故前电网的运荇方式

110kV武北线两侧在运行状态110kV北区站110kV良北线1262开关在合闸状态,对侧110kV良村站1262开关在热备用状态;110kV良村站110kV智能备自投当良北线失压时合良村站良北线开关,恢复北区站供电110kV良北线作为2个220kV系统的开环点,系统电网正常运行时110kV良北线断开,形成开环点如图3所示。

2.1 北区站110kV武丠线故障动作分析

110kV北区站110kV武北线采用南瑞继保RCS-941保护装置初步判断为雷雨天气引起110kV武北线A相接地故障,故障时Ⅰ母A相电压降低产生了零序电压,A相故障接地过流二次电流12.24ACT变比为400/5,即故障A相一次电流979.2A零序电流二次值为30.21A。现场打印保护装置动作报告查看动作报告时序见表1。

由表1可知零序过流Ⅰ段、距离Ⅰ段动作出口跳闸[1-2]。110kV武北线零序Ⅰ段保护启动(故障电流30.21A>过流Ⅰ段保护电流定值12.5A)故障持续18ms保护裝置零序过流Ⅰ段动作出口跳闸,经过60ms开关在分闸位置2761ms保护装置检母无压线有压合1240开关,重合闸成功表2所示为110kV武北线保护定值可知110kV武丠线保护装置投入重合闸(投检同期方式与检母无压线有压)。

表1 110kV武北线保护动作时序情况

表2 110kV武北线保护定值

现场调取110kV武北线保护装置的動作波形文件进行分析如图4所示。

图4 110kV武北线保护装置动作波形

根据线路保护装置RCS-941技术说明书正方向的零序正方向继电器的动作方程为

式中,为3U0的幅角;为3I0的幅角;为系统零序阻抗角一般为80°。

根据保护动作波形可知,3I0超前3U0大于75°,并结合零序正方向继电器的式(1)可嘚P0<1VA,满足零序正方向继电器动作条件保护装置判为正方向故障[3-10];同时零序电流3I0(30.21A)远大于保护装置零序Ⅰ段定值(12.5A)满足零序方向過流Ⅰ段的判据,因此110kV武北线线路保护起动后,开关在18ms零序Ⅰ段动作发出三相跳闸。

A相接地故障时零序电流3Io为30.21A,已经达到武北线零序过流Ⅰ段动作值12.5A及动作时限且自产零序3U0为54.82V,零序电流超前零序电压75°,线路零序保护判断零序功率方向为正方向,快速动作。

针对110kV北區站110kV为中性点不接地系统并基于运行方式,正常情况线路零序保护不应动作因此,开展事故动作形成检查发现#1主变中性点间隙有击穿放电的痕迹[8],间接引起系统运行方式变为中性点接地系统从而引起110kV武北线零序出口动作,保护属于正确动作

查看110kV北区站两台主变保護定值,可知主变110kV侧后备保护不接地时零序过压、间隙零序过流、零序过流都没有投入控制字所以当110kV武北线A相接地故障时,引起#1主变中性点间隙击穿主变备保护不会动作。

雷击过电压引起武北线A相接地电压下降很快,按电流最大的点计算接地阻抗Zzd=U/I(1+k)= 5.8/(12.24×1.6)=0.296?<接地距离Ⅰ段定值0.31?,故障点在距离Ⅰ段保护整定值范围内故距离保护正确动作。

由上述分析可知雷击过电压引起A相接地故障时,北区站110kV武北线保护装置正确动作

2.2 武江站110kV武北线保护动作分析

220kV武江站110kV武北线保护装置动作报告,可知武北线A相接地故障,故障时Ⅱ母A相电压降低产苼了零序电压,A相故障接地过流二次电流6.25ACT变比为800/1,即故障A相一次电流5000A零序电流二次值为6.25A。现场查看保护装置动作报告可知零序过流Ⅱ段、距离Ⅱ段动作跳闸。

零序Ⅱ段保护启动(故障电流6.25A>过流Ⅱ段保护电流定值2.5A)故障持续620ms保护装置零序过流Ⅱ段动作出口跳闸,经過47ms开关在分闸位置1689ms保护装置检线无压母线有压合1240开关,重合闸成功

综上所述,A相接地故障时武江站110kV武北线保护正确动作。

2.3 良村站智能备自投装置动作分析

110kV良村站110kV备自投装置采用南瑞继保智能备自投RCS-9651C110kV智能备自投运行定值在2区,见表3其为智能备自投模式(重合闸模式):①当良北线失压时,合良村站良北线开关恢复北区站供电;②当良村站母线失压时,不切良村站东良线开关直接合良村站良北线開关,恢复良村站供电;③当良村站孤网运行时不切良村站东良线开关,同期合良村站良北线开关若同期失败,切良村站良湾线开关再检无压合良村站良北线开关。

表3 110kV线路备自投定值

110kV武北线故障跳闸后18∶28∶46∶407 110kV良村站110kV良北线1262线路失压,即智能备自投装置检测到良北线夨压满足备自投模式(当良北线失压时,合良村站良北线开关恢复北区站供电。)因此,18∶28∶49∶327智能备自投动作开出110kV良北线合闸命令,110kV良北线1262开关于18∶28∶49∶373合上

3 动作时序及合环分析

110kV武北线A相瞬间接地故障保护动作时序见表4。

分析上述保护装置动作时序情况可知110kV武北线保护跳闸后,110kV良北线线路失压良村站智能备自投RCS-9651C装置满足条件动作。期间对侧220kV武江保护装置故障切除,重合闸满足“检线无压毋线有压”合1240开关成功本侧北区站110kV武北线重合闸满足“检母无压线有压”也动作,最终110kV北区站与110kV良村站经110kV良北线形合环运行状态(220kV武江-110kV丠区-

此环网运行情况为调度中心根据线路检修、运行方式改变电网各种合环状态保护配合情况说明,并将根据电网实际变更、定值变更忣重合闸方式变化而动态改变此次动作分析可知,110kV北区站与110kV良村站经110kV良北线形合环运行状态如图5所示,即220kV武江-110kV北区-110kV良村-110kV东郊-220kV马坝符匼调度运行方式。

4.1 定期检查变压器中性点放电间隙

运行实践表明曾因变压器中性点放电间隙误击穿致使间隙保护动作的现象比较多。因此为了提高间隙保护的工作可靠性,正确地整定放电间隙的间隙距离是非常必要的在计算放电间隙的间隙距离之前,需要确定危及变壓器中性点安全的决定因素要根据变压器所在的系统的正序阻抗及零序阻抗的大小,计算电力系统发生了接地故障又失去中性点接地时昰否会危及变压器中性点绝缘如果不危及,那么根据冲击过电压来选择放电间隙的距离

北区站变压器的间隙稍小,按照规程要求主網站的变压器,在高压侧的中性点要求不接地运行时候110kV变电站的变压器间隙零序保护中的间隙求在10~12cm之间,可是该变压器超过了该间隙事故后进行了更改。

4.2 合理配置线路重合闸与备自投动作时间

合理配置线路重合闸与备自投动作的时间避免躲不过故障线路的重合闸时間,造成备自投动作于故障线路重合闸动作导致系统合环运行。

4.3 两侧线路保护升级

两侧线路保护升级两侧110kV线路保护具备光纤差动保护,快速动作避免两侧重合闸不一致导致系统合环运行。

图5 武江-北区-良村-东郊-马坝符合合环要求

本文通过对一起110kV线路保护动作与智能备自投重合闸动作而导致系统合环运行的方式进行分析得出结论:雷击110kV线路造成变压器中性点放电间隙击穿是引起110kV线路零序电流I段保护的偅要原因。

在线路保护、智能备自投装置的保护动作均正确的同时,提出加强线路重合闸与备自投的合理配合及预防线路重合闸与备自投同时动作提高间隙保护的工作可靠性,正确地整定放电间隙的间隙距离是非常必要的同时,需要加强落实电力系统继电保护及安全洎动装置反事故措施的执行

  原标题:零序功率方向继电器接线正确与否的基本原理与方法

  在110kV及以上中性点直接接地的双电源或多电源电网中零功方向元件作为反映线路或设备接地短路的方向判别元件,它对保证零序电流保护动作的选择性起着十分重要的作用。但在安装、施工过程中如果不注意其接线并利用负荷电流囷零序电压来判别其接线的正确性,线路在运行中零序保护就会出现拒动或误动给电网和设备的安全运行造成很大的危害。某年黄丹电廠到永向变电站的110kV输电线路就发生了两起零序保护拒动的事故

  1常规保护中零功方向元件接线原则及其正确性判别

  目前在电力系統中广泛使用的是整流型功率方向继电器,把最大灵敏角做成70°或80°。黄丹电厂110kV线路保护采用许继的PXH—l12四统一线路保护屏其中零序功率方向元件为LLG-2型,其最大灵敏角做成80°,即加入继电器的电压U j超前电流I j为80°时最灵敏。

  为了适应这一要求接线采用下图1所示,将电流線圈与电流互感器二次绕组之间同极性相连即I j=3I o。将电压线圈与电压互感器二次绕组之间反极性相连即U j=-3U O。输入到零序功率方向继电器电压线圈的开口三角的接线方式有多种 黄丹电厂采用的接线方式为:b'-y'-a'-x'-c'-z'。其中a'b',c'分别是极性端

  這样引出的开口三角电压Ud=-3U O, 适于将L630直接引向方向继电器的U * 端将N600引向方向继电器的U -端,即U j=-3 U O而电流回路3I0应当从方向继电器的I * 端流叺,从I -端流出即I j=3I o。相量图如图2所示刚好符合最灵敏的条件。


  图1零序功率方向继电器的接线方式


  2对黄丹电厂反应接地故障嘚零序保护进行检查

  2.1对零序功率方向继电器进行校验

  在线路保护屏上将零序功率方向继电器的电流线圈回路短路零功方向继电器的动合触点短路(暂时取消零功方向,此时零序保护不能判别方向若出现接地故障动作将无选择性)。将继电器取到试验室按调试规程的偠求进行校验测得继电器动作区为-20°~145°,最大灵敏角为83°(符合继电器最灵敏角为80±5°的规定),还进行了最小动作电压检查、潜动试验等项目各项检查结果均正常,说明继电器自身没有问题

  2.2检查零序保护控制回路

  申请将黄丹电厂到永向变电站的110KV输电线路零序保护退出运行(暂时解开跳闸出口的连接片),通过短接零功方向继电器GJ 0的动合触点并分别短接零序一段电流继电器1LJ 0、零序二段电流继电器2 LJ 0、零序三段电流继电器3 LJ 0的动合触点来检查零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段控制回路,发现各段保护的信号继电器均能动作并掉牌说明控制回路工作正瑺。

  2.3检查交流电流、电压回路

  2.3.1检查输入零功方向继电器的交流电压、电流的极性和大小

  检查现场电压、电流回路的二次接线(見图3)发现PT二次接线L630取自非同名端,接到继电器的变压器YB的同名端;CT二次回路N413(回路上标识的)取自同名端接到继电器电抗变压器DKB的同名端。在线路正常带负荷运行的条件下用钳形万用表测量输入零序功率方向继电器的电流、电压大小。

  测得输入到继电器的变压器YB线圈電压为零输入到继电器的电抗变压器DKB的电流也为零,根据交流对称三相电路中Ua+Ub+Uc=0Ia+Ib+Ic=0可知测得的值与理论值是一致的。


  图3现场电压电流囙路实际接线图

  2.3.2检查母线电压互感器端子及到线路保护屏的电压回路

  由于之前零序方向保护曾经动作过(查清后才知是不正确动作)起初并不怀疑接入零功方向继电器的接线极性有错,而是怀疑接入零功方向继电器的电压回路接线端子可能有松动我们仔细检查了母線电压互感器器身接线端子和互感器端子箱内接线,并测量了形成开口三角形接线的各相二次电压还检查了从母线电压互感器端子箱到線路保护屏的电压线。

  通过检查发现形成开口三角形连接的各相二次首尾连接正确各端子无松动现象,各相二次电压也正常从母線电压互感器端子箱到线路保护屏的电压线无松脱、无接错现象。

  2.3.3检查接入线路保护屏的电流回路

  用双钳相位表测量接入线路保護屏的各相电流I A411、I B411、I C411大小及相位发现三相电流平衡,各电流之间相位相差120度是正常的。

  3 带负荷测量零序功率方向继电器并进行相位分析

  由于前面没有检查出问题而在2010年8月10日出现一棵桉树倒在线路边相上(当时有功、无功均为送出),线路发生单相接地对方零序Ⅲ段动作,而我方零序保护没有任何动作这显然是不正常的,于是进行带负荷检查试验

  3.1模拟B相接地,测量零功继电器输入电壓、电流间的相角

  3.1.1模拟B相接地测量电压、电流间相角的原理及方法

  模拟出口B相接地短路(其原因是根据我厂开口三角形接线的方式,便于甩掉B相电压)在正常三相负荷对称时,Ua+Ub+Uc=0模拟B相出口接地短路,就是令Ub=0也就是设法将开口三角输出电压中的Ub甩掉。

  具体方法是L630不变(接在U *端)把N600与方向继电器的U -端解开,将Sa630接到U -端同时又要设法让I A411、I B411、I C411分别流经方向继电器的I *,I -

  具体做法昰当通入I A411时,将I B411、I C411相对N相短接然后断开它们与继电器的连接线(接入B、C相电流操作类推)这时流过零序功率方向继电器的电压为U j=-3 U O=-(Ua+Uc)=Ub,电流为I j=3I o=I A411

  3.1.2带负荷进行相角测试

  某年10月12日上午10时31分,当时线路潮流为送出有功P=+5MW送出无功Q= +1Mvar,1lOkV线路电流互感器TA变比为600/5 可以算出二次负荷电流I fh=0.223A,相电压与相电流之间的夹角φ(tanφ=Q/P)根据图4所示的功率坐标系,可判断相电压与同相电流之间的夹角φ处于第一象限,从而得出功率因数角φ=19.8°(即相电压超前相电流19.8°)


  进行带负荷测试,测试结果如下:(因负荷电流小继电器不会动作)

  3.2根據上面测得的电压超前电流的相角,画出向量图进行分析

  根据测得的相角画出向量图(图5)从向量图上看Ub超前Ib为189°,这个显然不对。同相电压超前电流的角度应为功率因数角,即Ub超前Ib角度应为19.8°左右。


  图5三相电压、电流向量关系图

  从图5上看电压或电流相位倒180°,每相电压超前电流的相位就基本等于功率因数角了。在10月14日上午10时,我们将加入零功方向继电器的模拟电压倒180°(因为倒电压操作简便些)即:解开N600,L630接U -Sa630接U *端。

  负荷潮流为送出有功P=+7.5MW送出无功Q= +0.7Mvar,1lOkV线路电流互感器TA变比为600/5 可以算出二次负荷电流I fh=0.33A,相电压与相电流之间嘚夹角φ(tanφ=Q/P)根据图4所示的坐标系,可判断相电压与同相电流之间的夹角φ处于第一象限,从而得出功率因数角φ=5.33°,测试结果如下:

  测得的相角如下:(向量图略因加入电流太小继电器不会动作)

  加入Ia时,测得Ub超前Ia为246°

  加入Ib时测得Ub超前Ib为5.5°

  加入Ic时,测得Ub超前Ic为123°

  可见测得的Ub超前Ib 角度5.5°与计算出的功率因数角φ稳合。通过上面二次带负荷试验己证明确实电流或电压极性接反。

  4带上┅定负荷以检验零功方向继电器能否正确动作

  4.1对输入零功方向继电器的电压倒极性进行检验

  在10月15日中午12时50分我们将L630接U -,Sa630接U *端负荷潮流为送出有功P=+37MW,送出无功Q= +2.5Mvar1lOkV线路电流互感器TA变比为600/5 ,可以算出二次负荷电流I fh=1.60A相电压与相电流之间的夹角φ(tanφ=Q/P)。

  根据图4所示的坐标系可判断相电压与同相电流之间的夹角φ处于第一象限,从而得出功率因数角(即相电压超前相电流角度)φ=3°,测试结果如下:

  测得的相角如下(相量图略):

  加入Ia时,测得Ub超前Ia为243°,继电器不动

  加入Ib时测得Ub超前Ib为3°,继电器不动

  加入Ic时,测得Ub超湔Ic为123°,继电器动作

  说明将接入零功方向继电器的模拟电压极性倒一下继电器动作情况就正常了。

  通过上面的试验己经证明了輸入零功方向继电器的电压或电流极性反了之前我们己经全面检查了输入零功方向继电器的电压回路没有错误。于是我们想会不会电流囙路极性反了我们之前虽检查了输入保护屏的三相电流大小和之间的相位关系,但没有对输入保护屏的电压和电流之间相位进行测试於是马上对输入保护屏用于距离保护的电压和电流之间进行相位角测试,测得相角如下(相量图略):

  以上测得的数值很明显不符合相量關系图Uab超前Ia的角度应为30°加上功率因数角3°,即大约为33°才是正确的。至此己完全明白了,是因为电流回路极性反了导致零功方向继电器不能正确动作(当反方向出现接地故障时它要动作)。不仅如此由于电流回路极性反了反应相间短路的距离保护的阻抗继电器还不能正确動作(反方向相间短路时它要动作)。

  清楚了线路发生接地不能正确动作是由于电流回路极性反了处理就简单了,将电流互感器一次回蕗停电做好相应安全措施,把用于线路保护的电流回路的极性反一下就行了

  我们在安装电压、电流互感器时,一定要弄清楚互感器的极性;安装完毕带负荷试验时一定要精心组织试验方案考虑的要尽可能周全;每年一度的保护检查、校试要认真仔细,不能走过场;运行中的电力线路出现故障保护动作不正常要加大检查力度不能掉以轻心,以免相同的事故多次重复发生

内容提示:由一起110kV线路跳闸事故引起的分析

文档格式:PDF| 浏览次数:13| 上传日期: 20:59:56| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 为什么接地线造成零序跳闸 的文章

 

随机推荐