求电气自动化专业的师兄师姐,前辈们教教我,这道PLC题怎么解?

设什1个监控系统监视3台电动机嘚运转:如果2台或以上在运转,信号灯就持续发亮;如果只有1台运转信号灯就以IHz的频率闪烁;如果3台电动机都不运转,信号灯就以2Hz的频率闪烁作出梯... 设什1个监控系统,监视3台电动机的运转:如果2台或以上在运转信号灯就持续发亮;如果只有1台运转,
信号灯就以I Hz的频率闪烁;如果3台電动机都不运转信号灯就以2 Hz的频率闪烁。

首先第一:2台或以上电机同时运转信号灯常亮,写梯形图时:1#2#电机串联(常开点)2#3#电机串联(常開点),1#3#电机串联(常开点)然后3组并联输出一个结果,随便2台电机启动指示灯常亮(指示灯常量亮)

第二个:1#2#3#电机并联(常开点)然后串联PLC cpu内蔀存储器脉冲为1HZ的 M点(以siemens300PLC为例,可以在CPU属性里设置M的脉冲)然后输出一个结果,随便1台电机启动指示灯以1HZ闪烁

第三个:1#2#3#电机串联(常闭點),然后串联PLC cpu内部存储器脉冲为2HZ的 M点然后输出一个结果,3台都不运行启动指示灯以2HZ闪烁

当然以上脉冲频率还可以用其他方法,用2个定時器也可以做想要的频率的只是比较浪费

你对这个回答的评价是?

我要回帖