关于三绕组变压器容量比的问题?

升压变压器低压绕组放中间,即中低高;降压变压器中压绕组放中间,即低中高对于升压变压器,输入端为低输出端为高或中;低放中间可使得低-高、低-中的距離最短,从而减少了磁... 升压变压器低压绕组放中间,即 中 低 高;
降压变压器中压绕组放中间,即 低 中 高
对于升压变压器,输入端为 低输出端为 高或中;低放中间可使得 低-高、低-中 的距离最短,从而减少了磁能传播的距离即减少了磁能发散到空间中的损耗,减少了低-高、低-中的漏抗从而减小了低-高、低-中之间的短路电压百分比,从而减小了电抗从而提高了变压器的能量转换效率。
对于降压变压器输入端为 高,输出端为 低或中类似于升压变压器,最优的排列方式应该是 低高,中但由于绝缘安全问题,高压端必须放在最外端故次优的排列方式变为 低,中高。

【问题:对于降压变压器使用 低,中高排列 跟 中,低高排列 有什么区别?为什么】

从理論上讲,这两种排列都能满足运行的需要制造难度也一样。如果是降压变压器低-中-高的排列是常用的,而中-低-高的排列很少会碰到

泹从运行和制造成本出发,低-中-高的排列更合理一些。

1、从运行考虑:降压变压器低压侧往往供近距离的负载。且电压等级低保护沝平要低一些。因此我们希望 低-高 的阻抗大一些为好。而中压往往是供比较远的负载我们希望他们间的阻抗小一些为好。这样的排列正好满足这个要求。

2、从制造成本考虑变压器铁心是接地的。低压线圈在里面线圈对铁心的绝缘距离可以小一些。这样三个线圈的主绝缘尺寸总和会小一些整个变压器的重量、体积都相对要比 中-低-高 的排列要小一些。

基本上就是这些原因。

逻辑性非常强的回答!兄弟哪里毕业的啊
客气了,一般般其实你自己也已经讲的很清楚了。

你对这个回答的评价是

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档