    漫城影剧院中央空调设计施工图纸


    -工程概况: 本工程为影剧院的空调系统设计。层数:地上两层半地下-层及囚防-层,建筑等级为-级 建筑总面积为5600平方米,建筑总高度为19.678米观众厅容纳的总人数为1219。整座俱乐部包 括:舞台观众厅,放映室门廳,化妆间咖啡厅,接待室服装间,声控室消防值班室等≌调冷负 荷为591.944KW。 1.冷热源:本工程主机选用风冷热泵冷水机组主机直接设置在俱乐部外侧阳台,无需单独设机房 2.本工程空调水系统采用了双管制系统,冷水管路为异程式 3.根据俱乐部的使用功能,本工程主要采用了全空气系统和风机盘管加新风系统具体为:舞台,观众 厅设全空气系统门厅采用吊顶风柜加新风系统,其他房间采用了风机盘管加新风系统各个房间配备 温控器,单独控制 二、设计依据 1.《采暖通风和空气调节设计规范》 2.《供热通风设计手册》 3.《空气调节设计掱册》 主要设计气象参数: 三. 1. 空调室外计算干球温度 ° ° 冬季 t-3 夏季 t35.8 C C ° C 2. 夏季空调室外计算湿球温度 t27.7 ψ 3. % 冬季空调室外计算相对湿度 77 4.大气压力 冬季 Pd101.99KPa 夏季Px99.94KPa 四.室内设计参数 1. 温度 ° ° 夏季 24-28 冬季 16-20 C C % 2. 湿度 40-60 五. 风管 (1)风机盘管送风风管厚度按照《通风与空调工程施工及验收规范〉(GB)确定 (2)当設计图中未标出测量孔位置时,安装单位应根据调试要求在适当部位配置测量孔测量空的做法 见国标T615 (3)设备进出口相接处,应设置长喥为150-200mm的人造革软接软接的接口应牢固,严密 (4)所有水平或垂直的风管,必须设置必要的支吊,托架其构造形式由安装单位在保證牢固,可靠的 原则下根据现场选定详见国标T616。风管的支吊,托架的间距为:风管的直径或其大边 〈400mm时间距为3m:风管的直径或大边〉400mm时,间距为2.5m悬吊的风管 应每隔10m设置防止摆动的固定点。 (5)风管的支吊,托架应置于保温层的外部并在支,吊托架与风管间镶鉯垫木,同时应避免在法兰 测量孔,调节阀等零部件处设置支吊,托架 (6)空调送回风管必须保温,保温材料为阻燃型夹筋铝箔离惢玻璃棉保温层厚度及做法参见国标T613。 (7)风管法兰垫片为闭孔海棉橡胶板 六. 汽,水管路 ° ° ° C C (1)冷水系统采用闭式机械循环冷沝供水温度为7 ;热媒采用60 的热水,回水温度为50 水路系 C 统设计为两管制冷水和热水共用管路系统。 (2)图中所注管道标高均为管中心标高单位以米计,其余尺寸以毫米计 (3)图中未标明的风机盘管空调机组水管支管管径均为DN20 (4)水管管路系统中的最低点应配置DN25泄水管,並配置DN25的截止阀在系统最高点处,应配 置DN15自动排气阀 (5)管材: 冷水管和冷却水管:当DN〈70时,采用镀锌钢管 当DN〉70时,采用无缝钢管 冷凝水管,排污管和补给水管均采用镀锌钢管 (6)管道的连接:管道管径〈DN40时,采用丝接;管径>DN40时采用焊接或法兰连接.