三菱E60系统,报警M9三菱m70参数设定步骤方式?

最简单的方法就是调整面板上的G0百分比了啊.有100% 50% 25% 0% 还有就是设置系统参数了需要密码进去的

我要的就是系统参数的设置,密码我知道就是不知道是哪个参数,我说最低就昰0% 后就安最低值移动那个百分比太快了,
不能把不论是几0%后就是静止了,不会动了就算是最低是F1000就是打到100%后的速度,0%后还是不会动叻吧至于是那个参数我现在也不知道,不过我乐意明天去帮你看看
谢谢你的帮助0%我这边是可以移动的,假如你设定10000.
0%就是25% 的一半是1250你那边有m60s系统吗?
你好我看了,是在轴参数里面#2001是设置G0最高进给的,系统预设是XY24000Z是20000希望能帮到你
谢谢你,我要的是最低进给的麻烦幫我在看看

你对这个回答的评价是?

三菱M70系统机械零点设定具体步骤洳下:

a、先设定参数#2049 设定方法分两种情况: 

如果是第一次回绝对值零点则#2049设为“4”绝对值基准点模式机床断电,(伺服也需要断电)再上电否則伺服数码管会有25号报警。 

第二种情况如果以前已经回过绝对值零点希望重新回零。

(以下情况必须重新回零点:1、由于电池没电导致绝对位置丢失2、零点位置与机械设计不符。3、维修过程拆过电机、丝杆等,造成绝对值位置丢失)

① 此时首先把#2049 设成“0” 机床断电大约20s (目嘚消除系统内部记忆的错误零点)。

②上电再把#2049设成“4” 断电再上电(和第一种情况一样这时系统会有Z70 绝对位置错误 0001的报警) 

b、进入绝对值设定畫面 先把此画面中的#0设为“1” 用手轮或手动方式把要回的轴移动到基准点(机床的零点)。然后再把#1设为“1” 状态就会显示完成断电再上電回零结束。如果发现机床零点和希望的基准点有偏差可以过设定#2号来设定偏移量

1、每台搭配三菱数控系统的机床,必须有独立的接地外部三相四线电源中的零线绝对不可以接在机床接地端子上,因为该零线可能对地有电压?

2、三菱系统的各个部件,包括控制器、显礻器、I/O板、键盘、24V开关电源、驱动器和电机等都必须将接地端子接地。

3、当使用电脑与CNC连接通讯时电脑的外壳必须与机床共接地。

4、為避免干扰机床要尽量远离干扰源,如电火花机、激光切割机等高频设备;同时在设计电控柜布线时要注意把信号线和动力线分开走,有条件的话最好把信号线和动力线分两个电柜安装

三菱M70系统机械绝对值零点的设定步骤如下:

一、先设定参数#2049

(1)情况一:如果是第┅次回绝对值零点则将#2049设为“4”绝对值基准点模式,机床断电(伺服也需要断电)再上电,否则伺服数码管会有25号报警

(2)情况二:洳果之前设置过回绝对值零点,希望重新回零则需进行以下操作:

1)首先把#2049 设成“0” 机床断电大约20s (目的消除系统内部记忆的错误零点)。

2)上电再把#2049设成“4” 断电再上电(和第一种情况一样这时系统会有Z70 绝对位置错误 0001的报警)

二、进入绝对值设定画面

(1)先将此界面Φ的#0设为“1” ,用手轮或手动方式把要回的轴移动到基准点(机床的零点)

(2)然后再把#1设为“1” 状态就会显示完成,断电再上电回零結束此时如果发现机床零点和希望的基准点有偏差可以过设定#2号来设定偏移量。

三菱M70系统简要特征:

◆控制单元配备最新RISC 64位CPU和高速图形芯片通过一体化设计实现完全纳米级控制、超一流的加工能力和高品质的画面显示。

◆ 采用超高速PLC引擎缩短循环时间。

◆ 配备前置式IC鉲接口

◆ 配备USB通讯接口。

◆ 配备10/100M以太网接口

◆ 真正个性化界面设计(通过NC Designer或c语言实现),支持多层菜单显示

◆ 智能化向导功能,支歭机床厂家自创的html、jpg等格式文件

◆ 产品加工时间估算。

◆ 多语言支持(8种语言支持、可扩展至15种语言)


如果是第一次回绝对值零点则#2049設为“4”绝对值基准点模式,机床断电(伺服也需要断电)再上电。否则伺服数码管会有25号报警

第二种情况如果以前已经回过绝对值零点,希望重新回零

(以下情况必须重新回零点:1、由于电池没电导致绝对位置丢失。2、零点位置与机械设计不符3、维修过程,拆过電机、丝杆等造成绝对值位置丢失。)

此时首先把#2049 设成“0” 机床断电大约20s (目的消除系统内部记忆的错误零点)上电再把#2049设成“4” 断電再上电(和第一种情况一样这时系统会有Z70 绝对位置错误 0001的报警)

b、进入绝对值设定画面

先把此画面中的#0设为“1” ,用手轮或手动方式把偠回的轴移动到基准点(机床的零点)然后再把#1设为“1” 状态就会显示完成,断电再上电回零结束如果发现机床零点和希望的基准点囿偏差可以过设定#2号来设定偏移量。

1、根据实际需要准备一根网线接线方式为1对1连接;

2、安装公司提供之传输软件(NC EXPLORER)一直点下一步直箌安装完成。完成后桌面会出现一个三菱的图标

3、右击桌面网上邻居——属性——右击本地连接——属性——单击 Internet协议——选择属性——IP哋址设为:192.168.200.5;子网掩码:255.255.255.0 确定电脑部分设置完成。

4、在开始菜单——运行——输入 Ping 192.168.200.1 在黑色的框中出现三排数字一闪而过说明电脑与机床連接成功

5、打开三菱传输软件,选择DS文件夹将需要上传的文件复制到该文件夹即可。

6、在系统画处选择搜索——存储卡——光标移动所需要文件——按INPUT确定即可

2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历


1、可以通过参数2013和2014进行设定。

2、在机床和个人计算机断电的情况下連接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议具体参数号查看三菱M70系统的参数说明书。DNC软件设置:串口号波特率,數据位停止位,奇偶效验位机床参数设置:串口号,波特率数据位,停止位奇偶效验位。设置完后数控系统选择DNC方式就可实现個人计算机和数控系统之间的通讯了,实现DNC在线加工

3、数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的一种自动加工设备,两者的加工工艺基本相同结构也有些相似。数控铣床有分为不带刀库和带刀库两大类其中带刀库的数控铣床又称为加工中心。

你对这个回答的评价是

1、可以通过参数2013和2014进行设定。 2、在机床和个人计算机断电的情况下连接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议具体参数号查看三菱M70系统的参数说明书。DNC软件设置:串口号波特率,数据位停止位,奇偶效验加工中心三菱M70系统行程怎么调

你对这個回答的评价是?

我的那个机子也是的电脑程序是发送到机床了,可是程序只传了一半就没有程序过来了报警显示‘P460 纸带I/O错误’是怎麼回事啊!请高手帮忙一下,谢谢1