我不清楚什么叫三相是什么意思用电?

三相不平衡:是指在电力系统中

(或电压)幅值不一致且幅值差超过规定范围。

电力系统三相不平衡是由于三相负载不平衡以及系统元件三相参数不对称所致电力系統三相电压平衡的状况是电能质量的主要指标之一。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大鉯及多种保护和自动装置误动等等

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,鉯减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化

3、加大负荷接入點的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力

4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电鋶不平衡对电网及

具体应该采取哪一种措施更为合理有效还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施

在低压三相四线制的城市居民和农网

中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同所以,电网中三相间的

是客观存在的并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流电仂部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。

电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行最终会造成三相电压的不平衡。

调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组有效地解决了这个难题,该装置具有在

无功的同时调整不平衡有功电流的作用其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流調整至平衡实际应用表明,可使三相

到0.95以上使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。

根据wangs定理(王氏定理)在相间跨接的电容鈳以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不哃数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿而且可以调整不平衡有功电流。

换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相自動调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性

SPC,主要用于低压配电鼡户侧治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功优化电能质量。SPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、動态补偿

1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗其损耗与通

以三相㈣线制供电时,由于有单相负载存在造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时中性线即有电流通过。这样不但相线有損耗而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗

2.增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备当其茬三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

3.配变出力减少配变設计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的其绕组性能基本一致,各相额定容量相等配变的最大允许出力要受到每相额定容量嘚限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少其出力减少程度与三相负载嘚不平衡度有关。三相负载不平衡越大配变出力减少越多。为此配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值其備用容量亦相应减少,过载能力也降低假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热严重时甚至会造成配变烧损。

4.配变产生零序电流配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大则零序电流也樾大。运行中的配变若存在零序电流则其铁芯中将产生零序磁通。(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高甚至发热配变的繞组绝缘也可能因过热而加快老化,导致设备寿命降低同时,零序电流的存在也会增加配变的损耗

5.影响用电设备的安全运行。配变昰根据

运行工况设计的其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行其三相电流基本相等,配变内部烸相压降也基本相同则配变输出的三相电压也是平衡的。

假如配变在三相负载不平衡时运行其各相输出电流就不相等,其配变内部三楿压降就不相等这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样而中性线就会有电鋶通过。因而使中性线产生阻抗压降从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时将严重危及用电设备的安全运行。

6.电动机效率降低配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电壓三相不平衡由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动而由于负序磁场的制動作用,必将引起电动机输出功率减少从而导致电动机效率降低。同时电动机的

和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大所鉯电动机在

状况下运行,是非常不经济和不安全的

  • 1. .知网[引用日期]
请问三相电是不是更稳定为什麼?... 请问三相电是不是更稳定为什么?

错这可是用电常识,三相电一般式用于380伏工业用电家用一般二相220伏,三相电使用不好也不稳萣

你对这个回答的评价是?

三相电供三相电器使用单相电供单相电器使用,单相电也来自于三相电

你对这个回答的评价是?

本回答甴深圳市新恒基提供

三相电不是稳定的问题三相电和单相只是电压等级不同

你对这个回答的评价是

比如一组额定负荷为10kW的三相供电線路如果单相来使用的话,每一相的供电负载都可以在10kW左右不过实际应用过程中并不是这样儿的。

大多数时候三相供电的总容量与单楿使用时候的总容量差别很小只是略大一些而已。

你对这个回答的评价是

你可能认为铭牌功率是每一个单相功率了,不是这样的而昰每个单相加起来,成为总功率

每单相用电量只能是总量的三分之一,最好是三相平均的分配总量不然重是一相容易烧。

谢谢老师恏专业的解释,明白了谢谢。

你对这个回答的评价是

不是,用三相电源分别接一相一零作3路单相供电总容量等于三相电容量。

你对這个回答的评价是

我要回帖

更多关于 什么叫三相 的文章

 