目前,数据中心基础設施管理(DCIM)软件的应用越来越广泛全球DCIM市场规模也在日益增长,DCIM市场规模有望从今年的7.315亿美元增长到2020年28.1亿美元以下简要介绍全球的┅些主要DCIM厂商的情况。

数据中心基础设施管理(DCIM)一直是一个有争议的技术和领域数据中心中拥有大量的IT设备,还有很多基本的基础设施难道这些基础设施没有智能控制,就不能更有效地运行吗

随着数据中心技术的发展,2010年以来数据中心采用DCIM解决方案得到了很多宣傳,市场上出现了数十家厂商而一些风险投资公司也在投入巨资。但是实际销售增长缓慢DCIM被人们认为是一个泡沫。

在过去的几年中囚们对此预期已经下调,而相关厂商也正在考虑现实和前景所以,现在似乎是一个介绍主要行业厂商的好时机

这并不是一个全面的DCIM供應商名单,但是包括许多想在DCIM方面有所作为的业界主流厂商:

去年年底爱立信公司与ABB公司建立战略伙伴关系,ABB的软件采用爱立信云系统穩定的充分必要条件集成,其基础设施堆栈主要是针对网络运营商与此同时,爱立信公司宣布推出超大规模数据中心系统稳定的充分必要條件8000这是有史以来第一个基于Intel的机架式规模架构的应用。

ABBDecathlon数据中心提供协调控制自动化和管理的工作流程和物理基础架构使用户能够鈈断优化其数据中心的运营。

主要客户:TELX公司北美保险公司

CA公司去年又回归了市场,而该公司仍会继续支持现有的客户并提供服务,維护版本和基础架构工具集但其产品不再出售给新客户。CA公司的DCIM是一个基于网络的集中化监控数据中心的电源设备、冷却设备、设施的環境因素以及IT系统稳定的充分必要条件的产品。CA公司的DCIM包括三个关键领域:电源和冷却产能和库存,以及IT管理与业务服务

CA的DCIM解决方案包括CAecoMeter和CA视觉基础设施。这两种产品的组合可以监测和管理电源空间和冷却设备。关键的差异化包括:简化数据收集支持众多供应商創建的标准和自定义指标的设备,如PUE

康普公司看到物联网的发展是采用DCIM软件的关键。该公司认为企业用户期望可以从云中按需访问数據,并在访问驻留在设备上的数据时有着相同的用户体验。

iTRACS融合物理基础设施管理(CPIM)软件平台是康普的DCIM解决方案iTRACS,以前是一家美国嘚私人控股公司拥有帮助企业最大限度地发挥基础设施投资的投资经验。

行业媒体专门谈起Cormant公司表示DCIM行业的持续洗牌使用一些厂商在紟年放慢了一些步伐。随着国际市场的成熟它说的太多了正在预期DCIM实现太快。Cormant一直用于监控数据中心园区和企业的基础设施管理(IM)解决方案的IT环境,2003年以来在全球范围内销售发行,这使得Cormant-CSIM套件成为了全球最成熟的DCIM解决方案之一

主要客户:麦克森公司,墨尔本机场Interop公司

Device42公司的DCIM与众不同,该公司已经持续自2011年该公司推出这款软件最近又推出了集成Enlogic系统稳定的充分必要条件的PDUDCIM软件。Device42的用户需要根据設备的数量购买年度许可该软件很容易使用,并支持电源监控电源控制和软件许可管理。

主要客户:西数公司Avaya公司,奔驰公司

艾默苼网络能源公司:Trellis

艾默生基于Trellis平台的数据中心基础设施管理软件是其第三个主要版本它是艾默生通过收购Aperture公司和Avocent公司之后开发的,并在2012姩首次推出而Avocent公司是DCIM的早期开拓者之一。

艾默生公司最近在其Trellis平台上添加了新的功能和模块这些措施包括添加Trellis热系统稳定的充分必要條件管理器,集成的管理和环境监测模块它允许用户跟踪他们数据中心的每个设备的热分布情况。

主要客户:剑桥信息服务公司AT&T公司,时代华纳有线公司

FNT公司是德国的一家DCIM厂商在过去的几年里,已从其国内市场扩大到美国北部、EMEA和亚太地区其主打产品是FNTCommand,FNTCommand包括4个媔向实践的、标准化的软件模块这些模块可以进行组合,以处理所需的数据中心任务或最终用户服务

FNT公司在去年6月推出了一个新的Command数據中心基础设施管理软件版本。Command10套件提供了预定义的仪表板可以智能化收集设备,数据中心的容量和网络结构等信息最新的说明还介紹了扩展的可视化功能,重新设计的搜索功能另外,FNTCommand移动版是专门为移动设备设计的软件

主要客户:奥迪公司、宝马公司,AOKBayern公司

Geist公司為数据中心行业设计电源、冷却和DCIM产品该公司在2007进入DCIM市场,并推出了用于数据中心电源、冷却、安全、消防安全管理的监控工具Environet

2015年,Geist公司将其拓展为Environet资产并对其第一款Environet产品进行了更名。两个模块的设计是单独运行但是可以一起使用。Geist公司去年推出了worklfow引擎接口可以洎动获取资产管理信息。

英特尔的DCIM部门最近进行一个调查发现75%的被调查者表示,为了降低成本已经部署DCIM。该调查还发现只有53%的IT經理使用DCIM。

英特尔数据中心管理器是一个为数据中心提供电力和热能的实时监测和管理的电源管理解决方案可以监控单个服务器,服务器组、机架设备和其他设备例如PDU。

主要客户:数据公司、中华电信、意大利电信

Modius是一家提供设计收集设备性能数据的DCIM解决方案的美国供應商如IT设备和网络设备,有线和无线传感器应用程序(BMS,CMDBITSM,ERP)并与数据中心的基础设施配套(电源、冷却设备、安全性)。Modius公司荿立于2004年其主要客户分布在北美和亚洲地区。

Opendata是modius公司的主打产品opendata提供以下功能:边缘网络(IOT)的实时数据采集;提供集中、高度可扩展的数据库;针对设备,应用程序和基础设施的数据采集模板库;内置报告分析还有DCIM资产管理,电源容量管理和环境管理的可选模块

Nylte公司2004年最初成立于英国,被认为是DCIM领域的先驱最近收购的FieldView解决方案提高了该公司的产品调用的能力,如数据中心服务管理(DCSM)其定位是連接未来的关键IT系统稳定的充分必要条件。该公司表示其DCSM产品如Nlyte为BMC公司提供ITSM桥梁,可以跨越IT组织经常被忽视的鸿沟

FieldView解决方案是该公司洎2006年以来一直开发的DCIM软件套件,2015年3月推出了其最新的17代版本。该公司最新开发了通过VerAfied安全认证的DCSM

Nlyte公司推出的DCSM产品意味着可以与其他厂商的ITSM产品兼容操作,如BMC、HPE、ServiceNow因为这些产品显然缺少实时的事件管理,而FieldView解决方案对此是良好的补充

2015年5月,Geist公司与OptimumPath宣布在技术解决方案方面进行合作以提高数据中心的管理能力。其目标是充分利用两家公司各自的技术优势为DCIM市场提供全面的解决方案。

OptimumPath公司1999年成立于美國近年来业务发展迅速。该公司公司专业从事DCIM软件开发致力于提供先进的可视化和基础设施管理技术。该公司直接向企业和托管的用戶销售产品还具有国际化OEM合作关系。OptimumPath有两种产品:可视化数据中心和专注于可视化多租户和ITSM的集成的云计算可视化管理解决方案。

主偠客户:壳牌西门子,Raytheon

2015年泛达公司获得了数据中心冷却控制厂商SynapSense公司投资。泛达公司将SynapSense的软件和硬件传感器集成到其DCIM平台并将其正茬使用的技术作为物联网(IOT)互联网战略的一部分。

泛达SmartZone软件是一个收集、过滤、处理实时数据的DCIM工具套件为整个数据中心基础设施提供可见性。它解决了电力和能源的使用容量限制,环境问题(温度湿度,碳足迹)资产跟踪,连接远程管理和安全等各方面的问題。

SmartZone也有利于报告所有实时监控合规举措所需的信息并收集历史数据,并在如何最好地维护能源效率方面帮助做出明智的决定

Rackwise公司成竝于2005年,是唯一公开上市的DCIM供应商总部设在美国。

该公司销售的企业软件比如其旗舰产品RackwiseDCIMX,可以通过合作伙伴Unisys公司的销售人员直接销售它被称为一个灵活的执行者。

主要客户:斯普林特公司西部数据公司,Avaya公司Verizon公司

施耐德公司的管理软件套件,用于收集和管理有關数据中心资产、资源使用和整个生命周期中的运行状态的信息然后将信息进行集成和发布,帮助管理者优化数据中心性能的应用

施耐德近日透露正在测试一种微电网系统稳定的充分必要条件,其中包括一个400千瓦的光伏发电系统稳定的充分必要条件并开发、测试和展礻了一个微电网能量管理解决方案。该公司的微控制器和struxureware需求侧操作将优化利用光伏发电还可以采用备用发电机组并网运行。

主要客户:MercyHealthUSA公司微软技术中心,法国塔特集团

DatacenterClarityLC是一个搭载西门子PLM的Teamcenter和NX技术数据中心的全生命周期管理平台这是一款基于西门子产品生命周期管悝(PLM)软件,已使用了20年西门子公司计划于2016年9月在新加坡重新推出其DCIM产品。其客户包括美国宇航局NASANASA使用该软件进行数字化设计,模拟分析和汇编探索火星的“好奇号”火星车的软件。该解决方案通过IT共享和数据中心中的设施操作人员资产和工作订单进行实时管理并涉及多方的工作流程。

主要客户:玛雅HTT公司TSOLogic,美国宇航局NASA

太阳鸟软件公司:dcTrack

总部设在美国新泽西州萨默塞特的太阳鸟公司为全球1000个DCIM客戶提供服务。该公司于2015年9月被罗格朗公司收购

该公司产品的名称为dcTrack,将使数据中心运营商更好地管理任务和流程关于数据中心基础设施和可视化映射的详细信息,可以帮助所有IT设备的逻辑位置和跟踪数据中心的资产当与工作流功能的变更管理系统稳定的充分必要条件集成之后,该公司宣称dcTrack可以帮助提高投资回报率尤其是在数据中心迁移,整合或新的建设项目时dcTrack可以部署为一个独立的DCIM解决方案,采鼡太阳鸟的DCIM监控软件PowerIQ

数据中心的能源管理对于任何企業组织来说都是至关重要的目前,企业数据中心的能源管理需要采取多管齐下的方式充分考虑各种相关问题和因素。那么在管理数據中心能耗的过程中,企业应该特别注意哪些因素呢

在本文中,行业专家的建议是检查数据中心当前服务器机架的最佳密度变化以帮助您评估数据中心是否需要在服务器更新后部署昂贵的冷却升级,以及如何使服务器机架密度与冷却解决方案相一致此外,我们还将向您介绍数据中心能源市场的最新进展

在数据中心的能源管理领域发生了哪些相关的变化?

智能PDU和DCIM的普及开辟了一种新的数据中心能源管悝但这是短期的。强有力的能源管理策略将有助于鼓励数据中心长期有效地节约能源

新设备、新工具和新业务策略将帮助企业控制IT能源消耗成本,这是企业数据中心最大的运营成本之一

目前,企业数据中心的能源管理需要一种多管齐下的方法包括优化的电源硬件、奣确描述能源使用的工具、即将暴露变化的领域,以及获得最佳投资回报的适当能源控制产品的业务策略(ROI)

由于没有相关的能源使用基准,企业数据中心无法确定其能源效率在全球范围内,根据建筑仪表测量的耗电量估算的能效足以评估企业数据中心的总能耗如电力效率(PUE)。然而这并不决定特定系统稳定的充分必要条件的能源消耗效率。例如数据中心的PUE值为1.2,这表明数据中心已经取得了优异的能效洇为进入数据中心大楼的几乎所有电源资源都由数据中心使用。但是如果数据中心中50%的服务器空闲并启动,PUE值并不表示数据中心产生大量的能源浪费

1.数据中心设备的变化

今天的企业级低功耗服务器倡导的处理器性能(P-state)和运行状态(C-State)几乎关闭了空闲的处理器内核。IBM公司的Systemx、戴爾的第12 PowerEdge和其他服务器使用热控制例如转速计监视的变速冷却风扇、系统稳定的充分必要条件内的多个温度测量位置,甚至连续的功率监測来计算和报告兼容工具的使用情况

配电单元(PDU)利用智能来帮助企业组织了解其数据中心的能量使用情况。联网PDU例如APC的SwitchRackAP 8000系列产品和网络電源的监控设备,提供实时的电力监控和温度/湿度传感功能这些设备还可以控制插座级的电源,以实现设备的细粒度周期例如单个机架服务器。智能PDU设备通过大量需要精确监控的机架设备以及通过管理工具处理PDU数据,以分析和报告机架中的电力使用和环境状况使数據中心受益。

不间断电源(UPS)系统稳定的充分必要条件使数据中心设备能够在公共电源故障期间继续工作从而提高能源效率和智能。对于拥囿广泛数据中心的大型企业来说可扩展的UPS系统稳定的充分必要条件,例如艾默生网络能源公司的LiebertNXOn-Line225-600kVA或通用电气公司的冗余并行架构产品玳表了两种新的方法,即随着工作量的增加电池容量的增加–UPS系统稳定的充分必要条件可以并行安排以支持扩展的工作负荷。将电池数量与工作量匹配可以减少在充电额外电池时浪费的能量

企业数据中心还在重新探讨能源管理的备用或生态模式的概念。它将在公共电源絀现故障后的几毫秒内改用交直流-交流双转换模式转而使用UPS电源。现代UPS系统稳定的充分必要条件还可以向监控和管理软件报告准备情况、电池状况、工作量和其他健康状况

数据中心能源管理产品已经发展成为数据中心基础设施管理(DCIM)的一个主要类别–提供从数据中心设施箌服务器到设备级别的详细报告的软件。

DCIM提供的不仅仅是能量监控由于IT设备可以提供状态和性能信息,DCIM工具可以帮助企业中的IT专业人员進行容量规划、系统稳定的充分必要条件库存控制和设备生命周期管理、工作负载平衡和服务器集成–包括关闭空闲服务器、监视和提高系统稳定的充分必要条件灵活性以及根据洞察力分析采取其他主动行动。

DCIM软件允许数据中心当前工作负载不需要的设备空闲和关闭还鈳以确定旧的电力消耗系统稳定的充分必要条件的技术更新周期是否已经成熟,或者是否可以用更节能的模式取代或者是否可以通过工莋负载再分配或集成,甚至迁移到托管云来消除旧的电力消耗系统稳定的充分必要条件DCIM工具还可以将数据中心的温湿度级别与系统稳定嘚充分必要条件活动和能源使用联系起来,以便及时通知管理人员有关容量规划决策的信息

为了应对不正常的能源使用,当情况发生变囮时数据中心的管理人员需要寻找诸如电力容量预测和容量建模等功能,并通过计算为内部部门寻求能源退款这些措施将使企业能够估算新系统稳定的充分必要条件的电力、冷却、空间和网络资源,或者计算每个能源子系统稳定的充分必要条件的碳排放量

DCIM工具的选择並不取决于数据中心的大小,而在于软件是否与公司当前和未来的设备兼容以及它是否有一套功能满足企业业务目标的功能集。尽管任哬企业都可以采用DCIM但在这方面部署所需的开销往往决定企业用户是否使用功能齐全的数据中心来运行数百台服务器。规模较小的企业组織可以从更小范围的部署解决方案工具中获益

同构数据中心有特定于服务器的管理工具选项。例如IBM公司的Systemx与IBM公司SystemsDirector合作进行电气和热监視和控制,以及许多其他任务而戴尔的PowerEdge组合则使用带有硬件集成的戴尔远程访问控制器的OpenManage系统稳定的充分必要条件管理平台。惠普的ProLiantGen 8服務器、存储和网络产品与惠普的SystemsInsight Manager软件相结合

大规模采用DCIM将推动技术更新,从而通过增加更多符合DCIM的设备和传感器来增强DCIM的功能

大多数企业组织在短期内都可以依靠新的系统稳定的充分必要条件和软件来进行数据中心的能源管理,但如果它们想要最大限度地提高效率就需要制定一套长期的战略和目标。

许多企业组织通过服务器虚拟化整合硬件并能够实现更高比例的虚拟化。通过让一台物理服务器支持哆个工作负载企业可以减少物理服务器的数量,降低系统稳定的充分必要条件和散热所需的能耗然而,虚拟化部署需要投资于虚拟化管理器如VMwarevSphere和微软 Hyper-V,以及特定的虚拟化IT专业知识虚拟化技术对于数据中心的节能和工作负载移动至关重要,但记住不要一蹴而就

一种噺的能源效率策略是将工作量重新分配给远程公共云服务或托管服务提供商。适当的迁移可以减少企业数据中心中物理服务器的数量降低能耗和散热需求,但这一措施并不针对企业的全部工作量–关键任务、地理定位、高度安全要求或难以重新编码/重组的工作量,必须保留在企业自己的服务器上通过外包,每次技术更新都意味着企业将购买较少数量的新服务器大型企业数据中心也可以节省大量能源費用。

在大型数据中心设施中一些基础设施的改进将减少公用事业和IT系统稳定的充分必要条件之间的电压/电流转换次数,从而提高能源效率例如,一些企业数据中心选择使用更高的工作电压例如208伏特的交流电,而不是美国的传统120伏特交流电或欧洲较高的415伏特/240伏特(400伏特)標准较高的工作电压要求较少的降压转换.另一种方法是使用统一的直流电源,这种电源是根据开放标准特别设计的例如Facebook的开放式计算項目。这允许从交流到直流的转换并消除了许多单独的电源到服务器。UPS系统稳定的充分必要条件可以直接将直流电从电池传输到直流配電系统稳定的充分必要条件从而消除了另一种转换。然而从交流到直流设备的转换需要完全修改到服务器和系统稳定的充分必要条件。

根据数据中心的位置、季节、电力来源和需求数据中心的能源成本差别很大,从每千瓦时3美分到30美分不等企业可以考虑从不同的电仂供应商或区域农场购买能源–比如数据中心所在的当地风电场或太阳能发电场。在主机托管和托管场景中服务提供商可以汇总电力成夲,或者主机托管企业客户可以在不同地点之间迁移工作量以实现最佳的电力交易。

不考虑使用备用发电机的电力策略是不完整的对於柴油发电机来说,相关成本、定期测试、开关和维护更不用说它们所造成的相应污染–进一步使布鲁姆能源服务器(BloomEnergyServer)等固体氧化物燃料電池发电机对未来的备用电源具有吸引力。燃料电池使用天然气或各种可再生生物燃料发电对于大型数据中心来说,燃料电池发电机可鉯被视为主要电源公共电源作为备用电源。

设定长期业务目标将有助于确定哪些长期策略对您的数据中心最有意义计算任何IT能源管理計划的投资回报,尤其是那些更具破坏性的项目例如,如果一家公司计划将其IT工作负载迁移到私有云提供商则不要设置一个新的、最先进的数据中心设施。如果您的企业新的远程数据中心设施计划在短期内取得突破不要部署8.6年来实现ROI的本地Bloom能源服务器。如果你公司的IT團队不考虑大规模的服务器虚拟化和整合项目长期的能源采购合同就不会省钱。

旧的机架冷却技术能处理更高的服务器密度吗

并非每個企业数据中心都需要在服务器更新后进行昂贵的冷却升级。请遵循本文中的下面这些技巧以确保您的企业服务器机架密度与冷却方案┅致。

为了获得更好的性能数据中心必须确保服务器机架冷却系统稳定的充分必要条件的冷却容量与服务器密度相匹配,反之亦然

如果你的公司随着时间的推移跟踪数据中心的能源使用情况,你会看到一个呈锯齿状的增长趋势曲线更高的计算需求意味着需要更多的服務器来推动能源需求的增长,直到新一代更节能的服务器被采用这将减少能源消耗,直到更多的计算需求再次驱动能源需求

那么,您嘚企业是否正在更新某些服务器并希望确切了解服务器机架的当前密度和最佳密度。服务器机架密度是否发生了更改

目前,满载服务器机架的功率密度为8kW~10 kW刀片系统稳定的充分必要条件的功率范围为12 kW~16 kW。老化的数据中心和服务器机房可能难以降低这些机架的密度因此企業应该减少满载机架,并计划在未来采用新的冷却基础设施

与早期服务器机架的能量密度(每台服务器约为1千瓦或2千瓦)相比,机架已开始增加这些服务器通常是相对较大的(2U或4U)机柜中的单处理器系统稳定的充分必要条件。服务器技术的迅速发展、多处理器和多核系统稳定的充分必要条件的结合、与系统稳定的充分必要条件组件的更高集成以及从本地磁盘到中央存储区域网络或网络连接存储器的存储传输,使机架的体积变小这使得平均机架密度达到5至7千瓦,其中一些甚至高达10千瓦

尽管行业专家预测,随着高密度叶片系统稳定的充分必要條件的推出机架密度将达到20至25千瓦,但这些配置从未进入主流应用机架密度所产生的热点很难用机房空调和其他标准数据中心冷却技術冷却。在机架密度较高的情况下冷却方案包括直接冷却,如液体冷却方案和专用框架

今天的服务器在低能耗方面的工作要比前几代囚多。随着处理器厂商投资于功能研究和开发–更小的芯片制造、时钟控制、降低服务器功耗和散热服务器供应商正在将高度集成的片仩系统稳定的充分必要条件平台和其他节能技术打造成新的服务器平台。随着计算能力的提高散热可以保持不变。

虚拟化技术的采用对機架的功率密度影响不大一台充满虚拟化服务器的机架可以运行比使用同一机架的非虚拟化服务器的工作量大得多,但两个机架运行服務器所消耗的能量是一样的对于相同的工作负载,虚拟化数据中心将需要更少的机架从而减少总的能源需求。

如果你的公司没有预算來建立一个新的数据中心你需要依靠数据中心的合理调整来支持你的技术升级计划,以维护当前系统稳定的充分必要条件和工作负载的運行完整性

私有云&混合云 ,服务器租用就找华数网络! 400-

  • Q 目前数据中心有哪些新技术的应鼡

    现在的数据中心对于功能、扩展以及运维的要求越来越高,所以在数据中心中诞生了一些新的产品在平面格局上,微模块机房的诞苼缩短了设计和施工的周期,并对数据中心的气流有进一步的管理提高精密空调的制冷效率;在供配电系统稳定的充分必要条件中,智能母排也成为一个亮点数据中心的模块化扩容进一步落地,随着设备容量的增加可实现在线式不停电的进行割接和扩容;综合布线系统稳定的充分必要条件一直是数据中心的高速公路,其带宽的提升从之前的百兆到现在的100G,从之前的光纤熔接到现在的预连置链路嘚衰减和故障大大降低;智能配线架应该不能算是一线主题,处于不温不火的状态褒贬不一,但也是一大进步有待完善;运维方面,動环监控3D的融合以及DCIM平台的展示可视化越来越强,客户的体验感越来越得到认可;另一个运维现在运维手段的多样性,可通过本地、遠程大屏、电脑终端、手机端甚至是手机的微信端,运维的便捷性、及时性和有效性都得到很大的提高

  • Q 怎么解决非标柜在微模块里面嘚集成?

    数据中心微模块设计已经成为趋势但是设计师经常性会有一个问题,当整列机柜出现规格不统一或者目前无法预测时,如果詓设计微模块等系列问题智廷产品在研发的时候即立足于工程的实际应用,所以对于柜子大小不一高度不一,柱子单排等问题时,智廷都由配件产品进行解决你只需要一个电话,我们的技术将帮你解决问题

  • Q 作为一个设计师,前期勘测现场的时候需要关注哪些点

    艏先当然是地理位置、楼层位置、承重数据以及平面尺寸;对于新建大楼要有整套的水、电、暖、结构、建筑的图纸,对于老大楼改造需要现场勘测低配、井道、走廊桥架;是否有室外机平台,距离机房的距离是多少水源的位置位于哪里,下水的路由怎么走;是否具有噺风机房玻璃幕墙是否可以开洞;大楼弱电的系统稳定的充分必要条件架构;信息机房区域是否预留接地点;消控室的具体位置等。

  • Q 数據中心建设的前期选址应该怎么确定

    A 根据国家规范GB50174《电子信息系统稳定的充分必要条件机房设计规范》的要求,电子信息系统稳定的充汾必要条件机房位置选择应符合下列要求:
    1.  电力供给应稳定可靠交通、通信应便捷,自然环境应清洁;
    2. 应远离产生粉尘、油烟、有害气體以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
    3. 应远离水灾和火灾隐患区域;
    4. 应远离强振源和强噪音源;
    5. 应避开强电磁场干扰
    結合多年设计以及实施经验,在楼层选择上建议不要选择底层以及顶层,考虑是否有室外机平台室外机平台与主机房的垂直距离下5米,上20米之内;考虑信息机房宜在北侧尽量避免西晒;考虑楼上不可为食堂;考虑层高尽量高的楼层等等。