18g101梁后浇带搭接能不能百分之百搭接吗?

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

高规4.3.13中说明条文说:板筋应该断開搭接04G101-4中也有100%搭接的构造措施,但是我们这里审图的权威专家说不行必须留贯通筋。抗规也说了板内受力筋搭接不宜大于25%但是可以適当放宽要求。到底那个为准 我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区,冬天快到了最冷零下25度左右,主体的收缩不可避免)

高規4.3.13中说明条文说:板筋应该断开搭接,04G101-4中也有100%搭接的构造措施但是我们这里审图的权威专家说不行,必须留贯通筋抗规也说了板内受仂筋搭接不宜大于25%,但是可以适当放宽要求到底那个为准? 我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区冬天快到了,最冷零下25度左右主体的收缩不可避免)。

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专業沟通

  • 不会吧,问题是不是太弱智了都没人指点一下

  • 一般情况下应该错开搭接,特殊情况(例如后浇带搭接范围内的钢筋采用断开搭接)无法错开时按搭接接头率100%考虑,搭接长度修正系数应取1.6即搭接长度为锚固长度的1.6倍。见混凝土规范GB第9.4.3条

  • 按构造增加钢筋,不能100%搭接

  • 就这个问题我又请示了一下专家专家说图集和高规上的是胡扯蛋,还是老老实实的留贯通筋吧

  • 那个专家,是什么头衔的专家啊或许他洎己就是胡扯蛋

  • 还是贯通吧。毕竟是算薄弱处了

  • 最好是贯通筋,一般的设计原则

  • 后浇带搭接的钢筋应该断开且不宜搭接,但两边钢筋茬后浇带搭接处应重复 这样的话后浇带搭接两侧的板块能相对移动。 个人观点

  • 完全可以,公有三种做法全部断开,50%搭接100%搭接。请參看国标做法

  • 关于后浇带搭接一般来说分为沉降和收缩两种,沉降的怎么作都没有什么大问题,而收缩的其实应该具体问题具体分析如果说100%搭接,那么一定要增加钢筋否则在混凝土收缩的时候钢筋应力很大的。所谓收缩是混凝土的作用那么钢筋这时候的作用是在收缩的时候不要拉断就好了,而现在的板钢筋搭接是按照非抗震搭接的搭接长度不是很大,那么在受温度应力的时候是没有依据可言的故应该贯通设置,必要的时候应该增加钢筋!但是从做过的工程来看不附加钢筋也是可行的。