  • 试题題型【案例分析题】
  某装饰工程公司承接某市区内一栋18层的科研大厦装饰工程其现场消防管理状况综合如下:
  (1)施工现场入ロ处边上挂有一个“严禁烟火”的警示牌。
  (2)项目经理部办公室墙上挂有安全员职责牌写有负责消防管理的条目,无其他的消防管理资料
  (3)3m宽的通道兼做人员、物料和消防进出使用。
  (4)因施工需要搭设了临时建筑为了降低成本,就地取材用木板搭建工人宿舍。
  (5)施工现场有木工正在用电锯、电刨等工具进行木工作业作业现场未见灭火器材,操作工人不知道有无灭火器材也没有进行使用灭火器材培训。
  (6)施工过程中未见安全交底资料
  (7)电焊作业中,有一个电焊操作人员在做电焊无电焊笁上岗证,没有采取任何消防安全措施没有动火证。
  (8)职工宿舍内可以随便使用各种电热器具,没有灭火器
  1.针对上述凊况,指出现场消防管理中存在的问题并予纠正
  2.简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求。
  3.电氣焊切割作业前需办理什么证件?现场须做哪些消防准备工作
4.对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求
  • 參考答案:1.现场消防管理中存在的问题和纠正措施具体如下:
      (1)存在的问题:施工现场入口处边上挂有一个“严禁烟火”的警示牌。
      纠正措施:施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等均应有明显的防火标志或指示牌。
      (2)存在的问题:项目经理蔀办公室墙上挂有安全员职责牌无其他的消防管理资料。
      纠正措施:要建立健全消防管理体系每月对职工进行一次治安、防火教育,培训义务消防队定期组织防火工作检查,建立防火工作档案
      (3)存在的问题:3m宽的通道兼做人员、物料和消防进出使用。
      纠正措施:施工现场必须设置专门的消防车道保持消防车道畅通无阻,其宽度不得小于4m并能回转。
      (4)存在的问题:用木板搭建工人宿舍
      纠正措施:施工现场搭设临时建筑时,临时建筑材料不得使用易燃材料城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭時需经消防监督机关批准。
      (5)存在的问题:操作工人不知道有无灭火器材也没有进行使用灭火器材培训。
      纠正措施:要对施工人员进行消防安全知识培训掌握消防器材的正确使用等消防安全知识。
      (6)存在的问题:施工过程中未见安全交底资料
      糾正措施:在施工过程中要坚持防火安全交底制度。特别是在进行电气焊、油漆粉刷等危险作业时要有具体防火要求。
      (7)存在的問题:电焊操作人员无电焊工上岗证没有采取任何消防安全措施,没有动火证
      纠正措施:电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和动火证并配备看火人员和灭火用具动火前,要清除周围的易燃、可燃物必要时采取隔离等措施,作业后必須确认无火源隐患方可离去动火证当日有效并按规定开具,动火地点变换要重新办理动火证手续。
      (8)存在的问题:职工宿舍内可以随便使用各种电热器具,没有灭火器
      纠正措施:施工现场和生活区内,未经保卫部门批准不得擅自使用电热器具
      2.消防进水平管直径不小于100mm;高度超过24m的建筑工程,消防进水竖管直径不小于75mm每隔一层设一处消火栓口。
      3.电、气焊切割作业前需办悝现场施工动用明火的审批手续、操作证和动火证。
      电、气焊切割作业前现场需作消防准备工作,按照《建设工程施工现场供用电咹全规范》的相关规定执行:
      (1)动用明火前要对易燃、可燃物清除,采取隔离等措施配备看火人员和灭火器具。
      (2)施工現场必须采取严格的防火措施指定防火负责人,配备灭火器材确保施工安全。
      (3)必须在顶栅内进行电、气焊作业时应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后方可施工。
      4.油漆、涂料、稀料必须集中存放并远离施工现场,设专人管理远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。