95平方五芯电缆对接50平方四芯电缆怎麼接都是铜芯
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
把地线剪了,再用50的铜直接头95嘚剪掉几根丝,然后液压钳压紧
该楼层疑似违规已被系统折叠
5芯的零(N)与地(Pe)与4芯的零(N)连接该段变成TN一C系统,4芯缆未端零线(N)再重复接地并引出地线(Pe),之后N、Pe不能并接形成TN一C一S系统。
该楼层疑似违规已被系统折叠
楼上的做法不可以吧零线(N)出了变压器之后还能允许再接哋?
该楼层疑似违规已被系统折叠
加1根25平方的地线。
升降机电缆应该是跟着升降机走的,电缆都是裸露的而不是埋地的吔不会使用钢铠作保护的吧,这样应该可以看到电缆的表面这样的电缆应该好查。
这样可用感应法来查断点的方法是先查出是那个芯線出现了断路或接触不良,将电缆停电并将一端全部短接用万用表在另一端测电阻,电阻最大的那一芯肯定有问题啦将其它芯接地,故障芯的尾端接个灯泡至零线头端接个220VAC,用液晶试电笔沿着电缆的头测向尾看看是哪一处出现由有电变成没电,那就是故障点了