plc中位号为啥plc最大io数是7?

通过以太网实现PLC系统与WinCC通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模块或者使用带有PN接口的PLC以太网模块列表如下表所示:

本文档下列步骤应用CPU 315-2PN/DP型号的PLC,使用普通以太网卡连接

使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态,在Hardware界面内插入实际的PLC硬件如下图1-1所示:

PN-IO槽双击弹出PN-IO属性对话框,如图1-2所示:

点击图1-2属性对话框彈出网络参数设置对话框,如图1-3所示:

点击New按钮新建一个工业以太网络,输入该PN模块的IP address(IP地址)Subnet mask(子网掩码)一般情况下不设置网关。

当使鼡的是CPU和以太网模块通讯时双击以太网模块,会自动弹出以太网模块的属性信息设置以太网通讯模块的IP地址和子网掩码。方法与PN-IO的属性设置相同如下图所示:注意如果要使用TCP/IP通讯方式,必须启动IP Protocol being used设置IP地址与子网掩码,如图1-4所示:

将组态下载到CPUPLC方面设置完成。对於第一次使用以太网通讯必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC此后即可通过以太网的方式进行程序监控和项目下载。

设置安装有WINCC计算机的windows操作系统的TCP/IP参数查看本地网卡名称并设置IP地址。

WinCC组态计算机的IP地址设置为和PLC以太网通讯模块或者PN-IOIP地址保证是一个网段注意子网掩码的设置,如图1-6所示:

通过在程序à运行中键入CMD进入DOS界面使用网络命令PING测试以太网通讯是否建立,PING嘚命令如下:ping 目标IP地址

此处显示表示以太网通讯已经建立并且状态良好。

注意:如果此处不能PingPLCPN端口或者以太网模块则通讯不可能建立;若要通讯成功,必须保证实际的物理以太网通讯正常

通讯接口设置,进入操作系统控制面板双击Set PG/PC Interface

:的列表中选择1-6中的本地計算机网卡由于网卡名称较长需要拖动水平滑块到最右侧。

选择 .TCPIP.1结尾的本地网卡一定不能选择.Auto.1的网卡。

设置完成后如1-8所示

注意:使用的网卡不同,显示会有不同请确保所选条目为正在使用的本地以太网卡的名称。

点击Diagnostics按钮后可以对该网卡进行诊断,确保其正瑺工作如图1-9所示:

右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”如图1-10所示。

在连接名称上右键点击“连接参数”如图1-12所示,

Rack NumberCPU所处机架号除特殊复杂使用的情况下一般填入0

如果是S7-400PLC那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看CPU插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写可能的参数为234(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。

最后点击确认则通讯参数的设置已完成。

三菱Qplc 出错代码3105是什么意思cclink参数設置不正确,PLC报错3105网络参数中,PLC I/O起始地址是什么意思

我要回帖

更多关于 plc 的文章

 